АББ 3фазный 4П на 40А (или25 - не помню) стоит под мастер выключателем освещения. Screenshot_20260905-012736 Проработало год на временных лёд лампах штук 5

Потом подключили весь свет - треки, светильники, и добавилось ещё 8 БП лед 60-100вт и через неделю примерно залип.

Щелкал, но контакты не размыкались. Просто постукивание не помогло, хлесткий удар ручкой отвертки по корпусу - вылечил.

У вас было подобное?

Артикул - забыл фото сделать... они вроде все в продаже АС-1....Может позже фото...

Менять на 63А, и какой тип нагрузки? АС-7 b....а они бывают в природе и продаже?

Или... может есть трехфазное ТТ реле какое на дин рейку? Или ставить три однофазных?

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2150

05.09.2026 в 00:58:48

Не повезло! Бракованный попался, на нём , считай не было никакой нагрузки! ... А залипает, либо перегружен контакт, либо плохо обжат и греется!

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9490

05.09.2026 в 01:02:47

BV написал 05.09.2026 в 00:50

Нагрузки - лёд лампы...

https://mastergrad.com/forums/t320023-zaiskril-i-vyshel-iz-stroya-vyklyuchatel-merten/?page=9#post7256289 Моя проблема была решена установкой термистора.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

05.09.2026 в 01:42:53

alex50 написал 05.09.2026 в 00:58

на нём , считай не было никакой нагрузки

Пусковые токи БП лед источников света.

alex50 написал 05.09.2026 в 00:58

А залипает, либо перегружен

Нет 100%

alex50 написал 05.09.2026 в 00:58

контакт, либо плохо обжат

Все обжато нормально, проверено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

05.09.2026 в 01:49:48

Ну и ещё... Опрос мнений... IMG_20260904_195048_145 IMG_20260904_195040_985 IMG_20260904_204433_356

Прошу оценить в деталях качество подключения...

И ещё - все ли правильно сделано в системе ДСУП:

IMG_20260904_204622_949 ... или чего-то не хватает?

(водонагреватель 380 - две фазы без нуля)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28003

05.09.2026 в 08:51:45

BV написал 05.09.2026 в 01:49

Опрос мнений

РКН решили добавить задним числом, поэтому получилось такое извращение? А нафига N с двух сторон подключен?

Многопроволочные жилы почему-то где оконцованы, где нет.

Сам проект не комментирую, как и запрошено. 8)

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18409

05.09.2026 в 09:01:48

W

BV написал 05.09.2026 в 00:50

Менять на 63А, и какой тип нагрузки? АС-7 b....а они бывают в природе и продаже?

Не бывают... Нагрузку номинал под ЛЕД делить на 4... В каталоге есть указание нагрузки... Контакторы и емкостная нагрузка - печаль...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28003

05.09.2026 в 10:01:16

BV написал 05.09.2026 в 00:50

добавилось ещё 8 БП лед 60-100вт

Разбросаны по фазам? Да даже если все на одной - указанный выше четырёхкратный запас заведомо есть.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

05.09.2026 в 10:36:51

ВТБ! написал 05.09.2026 в 10:01

Разбросаны по фазам?

Да

ВТБ! написал 05.09.2026 в 08:51

РКН решили добавить задним числом, поэтому получилось такое извращение?

Да. И про цвет проводов вопрос....

ВТБ! написал 05.09.2026 в 08:51

А нафига N с двух сторон подключен?

)

ВТБ! написал 05.09.2026 в 08:51

Многопроволочные жилы почему-то где оконцованы, где нет.

РКН добавили потом.... И в РБ не оконцованы....

И как отвечать на вопрос "Ну оно же работает? "

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

05.09.2026 в 10:42:28

MaSeVi написал 05.09.2026 в 09:01

Контакторы и емкостная нагрузка - печаль...

3хМРП?

Один раз залипший менять, или.... пусть будет, т к место не критичное....?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18409

05.09.2026 в 13:22:25

BV написал 05.09.2026 в 10:42

3хМРП? Один раз залипший менять, или.... пусть будет, т к место не критичное....?

Это от Меандр? Не уверен... Вообще, самые лучшие контакторы у Шрака... Они вообще специализируется на них, но в России мало, что есть... А то, что представлено, это Чинт, по сути.

0