MaSeVi написал 14.09.2026 в 08:54

Но в ванных комнатах проводники РЕ д.б. продублированы...

Всё же смысл ДСУП не в дублировании, а в минимальной длине проводников уравнивания и в минимизации вероятности их отключения или повреждения.

timati.krutih написал 14.09.2026 в 07:12

В розетке есть заземление и этого не должно хватить?

Розетка единственная в помещении? Все трубы стояков неметаллические? Водонагревателя нет? У крепежа полотенцесушителя, смесителя и т.п. нет контакта с арматурой стен?

timati.krutih написал 14.09.2026 в 08:18

Вот задняя панель стиральной машины, куда здесь подключить?

Когда удалите транспортные болты, появятся отверстия. Проводник можно завести в одно из них, в заглушке сделать с краю прорезь под провод (или отверстие). Возле ввода шнура питания есть зажим с корончатой шайбой для жилы PE, можно зажать под тот же винт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

timati.krutih
timati.krutih
Новичок

Регистрация: 14.09.2026

Россия

Сообщений: 10

14.09.2026 в 09:43:06

MaSeVi, Квартира была куплена недавно и это осталось от предыдущих владельцов. Стиралку они забрали и мы даже не посмотрели, что скрывается за стиралкой, там лежал желто-зеленый кабель. Теперь гадаем, был ли он подключен к корпусу стиралке или нет. В розетке есть три кабеля(заземление, ноль и фаза, если не ошибаюсь).В интернете пишут, что стиралку запитывать просто от розетки, если там есть заземление, а этот кабель изолировать изолентой, скрутить и оставить так( типа к нему должна подключаться ванна или душевой поддон, но там стояла стиралка всегда). Как быть, поможете?

0
timati.krutih
timati.krutih
Новичок

Регистрация: 14.09.2026

Россия

Сообщений: 10

14.09.2026 в 09:49:17

ВТБ!, внутри ванной комнаты, да, единственная розетка. трубы не металлические, водонагревателя нет. Контакта полотенцесушителя с арматурой стен нет.

Стояла стиралка и не обратили внимание, куда был подключен данный кабель. В розетке есть заземление и в интернете пишут, что это достаточно, так как, в стиралке уже должно быть заземление и дополнительно не нужен этот кабель, просто изолировать и скрутить и оставить лежать там

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28059

14.09.2026 в 09:55:11

timati.krutih написал 14.09.2026 в 09:49

в интернете пишут

"Не читайте советские газеты до обеда."

Верхняя крышка СМ легко снимается и ставится обратно. Внутри всё увидите - наверху, где заходит шнур.

P.S. Тестер есть? Прозвоните этот проводник и контакты PE в розетке. Просто на всякий случай.

"- А случаи бывают разные."

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15092

14.09.2026 в 09:57:16

ВТБ! написал 14.09.2026 в 09:41

У крепежа полотенцесушителя, смесителя и т.п. нет контакта с арматурой стен?

Как ты себе представляешь арматуру в перегородках санузла??? Но допустим оказался вредительский контакт - и что?? Все умоут сразу - или по очереди?

timati.krutih написал 14.09.2026 в 09:43

, Квартира была куплена недавно и это осталось от предыдущих владельцов. Стиралку они забрали и .....

Ох, не в добрый час ты зашел на сей форум..

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2026 в 10:19:26

MADONNA написал 14.09.2026 в 09:41

Даже если кто-то в приступе безумия такое написал в ПУЭ - на самом деле какой в этом практический смысл?

К составителям нормативов обратитесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28059

14.09.2026 в 10:23:30

MADONNA написал 14.09.2026 в 09:57

Как ты себе представляешь арматуру в перегородках санузла???

Ты хотя бы раз современные монолитные дома без отделки видела? Ты полагаешь, что колонная конструкция единственная применяемая?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28059

14.09.2026 в 10:26:46

MADONNA написал 14.09.2026 в 09:41

Даже если кто-то в приступе безумия такое написал в ПУЭ - на самом деле какой в этом практический смысл?

Если ты что-то не понимаешь, это не значит, что это лишено смысла.

MADONNA написал 14.09.2026 в 09:41

До недавнего времени никакого заземления в ванных комнатах вообще не было.

Локальная ДСУП была, а розеток не было.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

14.09.2026 в 10:28:18

Dmitry47 написал 14.09.2026 в 08:20

А чем плох этот провод? Разве он означает, что в розетке нет заземления?

Там же написано. Поиск ДСУП. Потом вопросы по сути.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

14.09.2026 в 10:33:31

timati.krutih написал 14.09.2026 в 08:25

BV, фото щитка

От застройщика? Минимум есть, но лучше переделать.

timati.krutih написал 14.09.2026 в 09:31

Вот подрозетник

За розеткой не видно.

timati.krutih написал 14.09.2026 в 07:51

можно прикрутить к болту гайкой этот провод?

Болтов там нет

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15092

14.09.2026 в 12:29:35

ВТБ! написал 14.09.2026 в 10:23

Ты хотя бы раз современные монолитные дома без отделки видела?

Прикинь, в отличии от тебя. Ты кроме интернета походу вообще ничего не видел.

ВТБ! написал 14.09.2026 в 10:23

Ты полагаешь, что колонная конструкция единственная применяемая?

Я полагаю, что в отличии от тебя люди которые проектируют - в курсе, что несущие конструкции не могут граничить с влажными помещениями. Раньше это касалось и плит перекрытий (панельные дома) - но сейчас вроде потолок может быть, хотя это все от лукавого..

0