MaSeVi написал 14.09.2026 в 08:54
Но в ванных комнатах проводники РЕ д.б. продублированы...
Всё же смысл ДСУП не в дублировании, а в минимальной длине проводников уравнивания и в минимизации вероятности их отключения или повреждения.
timati.krutih написал 14.09.2026 в 07:12
В розетке есть заземление и этого не должно хватить?
Розетка единственная в помещении? Все трубы стояков неметаллические? Водонагревателя нет? У крепежа полотенцесушителя, смесителя и т.п. нет контакта с арматурой стен?
timati.krutih написал 14.09.2026 в 08:18
Вот задняя панель стиральной машины, куда здесь подключить?
Когда удалите транспортные болты, появятся отверстия. Проводник можно завести в одно из них, в заглушке сделать с краю прорезь под провод (или отверстие). Возле ввода шнура питания есть зажим с корончатой шайбой для жилы PE, можно зажать под тот же винт.