Banzai777 написал 16.09.2026 в 14:45
были получены следующие рекомендации - сварить между собой хорошо столбы забора в месте искрения , а все металлические предметы до которых могу дотянуться обварить между собой - добившись уравнивания потенциалов .
Все верно, но при обрыве нуля линии, или отгорании нуля на трансформаторе все это железо окажется под напряжением относительно земли.
Тогда хорошо бы и сетку в землю закопать у поверхности - но это шутка, тк не реально это сделать везде.
Banzai777 написал 16.09.2026 в 14:45
рекомендации обварить как следует контакт примыкания , и добиться некоего СУП между любыми токо ведущими предметами столбы ворота , двери , калитки стол. , и ТД
Да, все верно. Но в первом сообщении вы верно написали, что у вас ТТ...
И по уму все это обваренное надо соединять к вашему заземлению, а не соседскому, связанному с его забром.
А там где заборы рядом... исключить прикосновение к двум разным заборам - ограду поставить и тд.
Ну и насчет ТТ свого думаю особенности соблюдены - две ступени УЗО, УЗИП, пластиковый бокс....
Ну и РН желательно, тем более если есть подозрения на отгорании нуля.
И да, насчёт того, что сосед мутит....
Все описанное вами имеет место быть, если он ничего не мутит.
А рекомендации топового электрика вашему соседу были бы такие же как и вам - подключить забор к заземлению и нейтрали, что сосед и сделал.