Добрый день, господа.Может, кто-нибудь объяснит некоторую странность, которую обнаружил у себя дома.Есть 3 кондиционера, сидящие на кабеле 3х2,5.Инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт.Решил проверить (т.к.нигде не нашел), какой ток может идти по проводам.К сожалению, клещи у меня старые, дающие действующее значение.Попросил у соседа, тот сказал, что его со среднеквадратичным (не уверен, что он знает, что это такое). Итак: инверторный, 2кВт – ток 6,9/7,1 (знаменатель – мои клещи, числитель – соседа). Инверторный, 1кВт - ток 3,7/3,5.Обычный, 1кВт – 3,8/3,6.Но мне нужен общий, при работе 3-х вместе.Меряю инверторный, 2кВт и инверторный, 1кВт.Ток 8,6/8,5.Это я не понял: суммарный ток маленький.Меряю инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт.Ток 10,4/11,7 Опять мало.Может кто-то внятно объяснить, почему так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

28.09.2026 в 16:54:49

igor1,  Вы можете внятно (не в кучу, по пунктам) написать: 1.тепловую мощность

  1. Рабочий ток с шильдика
  2. Измеренный ток клещами СКЗ, ваши - не интересно.
  3. Инвертор / обычный

По трём кондиционерам - первый - второй - третий

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

28.09.2026 в 17:02:19

igor1 написал 28.09.2026 в 16:32

Попросил у соседа, тот сказал, что его со среднеквадратичным (не уверен, что он знает, что это такое

А TRMS на клещах написано?)

igor1 написал 28.09.2026 в 16:32

Меряю инверторный, 2кВт и инверторный, 1кВт.Ток 8,6/8,5.Это я не понял: суммарный ток маленький.Меряю инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт.Ток 10,4/11,7 Опять мало

Режим - температура Макс охлаждения, Вент на полную?

Какими клещами?

Все в кучу у вас написано каша...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

28.09.2026 в 17:11:46

BV, а что именно непонятно? Что ток при включенных одновременно 2-х кондиционерах меньше суммы каждого в отдельности? А при 3-х - еще меньше? Ну, попробую. Ток инверторного, 2кВт – 7,1А (клещи соседа), инверторного, 1кВт - ток 3,5А. Ток при включении вместе: 8,5А. А должен быть 10,6. Токи включенных вместе 3-х кондиционеров 11,7А вместо 14,2А. Почему так мало? Режим - охлаждение. Но, какое это имеет значение? А вот про надпись "True RMS" забыл. Точнее, плохо прочел. На клещах написано: "TRUPER", А я увидел "TRUE". Давно не сталкивался. Видимо, в этом причина. Спасибо. Буду искать "True RMS". Пока тему можно закрыть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

28.09.2026 в 18:02:40

igor1,  Не читатель... Писатель...) Ну пишите дальше...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

28.09.2026 в 18:35:35

igor1 написал 28.09.2026 в 17:11

Режим - охлаждение. Но, какое это имеет значение?

)))

BV написал 28.09.2026 в 17:02

Режим - температура Макс охлаждения, Вент на полную?

Какая разница - машина 70 едет, или 150, в гору или по равнине... ;)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4226

28.09.2026 в 18:56:54

Ток в цепи инверторных кондиционеров имеет форму далёкую от того что называется синусоидой. Искажение формы может быть ну очень сильным.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

28.09.2026 в 19:31:28

Ну да, измерять хрен знает как хрен знает чем и удивляться)

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6556

28.09.2026 в 23:09:58

Aтос написал 28.09.2026 в 18:56

Ток в цепи инверторных кондиционеров имеет форму далёкую от того что называется синусоидой. Искажение .....

Я за ток не скажу, но корректор коэффициента мощности в инверторных есть, вернее обязан быть.

А вообще про что сыр бор, загорится кабель 3Х2,5 от трех кондеев или нет? Не, не загорится. Но по уму надо смотреть какая потребляемая мощность или ток указанна для для каждого кондея в паспорте в режиме нагрева. Можно купить например измеритель на din рейку, рублей 500 стоит, только ждать придется.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12952

29.09.2026 в 00:27:02

igor1 написал 28.09.2026 в 16:32

Есть 3 кондиционера, сидящие на кабеле 3х2,5.Инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт. ....

Для начала - это электрическая мощность или тепловая ??? Т.к. по холоду кондиционер в 1 кВт - приличная редкость. Считаем что это электрическая мощность.

Ну а далее :

igor1 написал 28.09.2026 в 16:32

инверторный, 2кВт – ток 6,9/7,1 (знаменатель – мои клещи, числитель – соседа). Инверторный, 1кВт - ток 3,7/3,5.Обычный, 1кВт – 3,8/3,6.Но мне нужен общий, при работе 3-х вместе

А слабО перемножить ток на напряжение и сравнить мощности ?? 7 * 0.22 = 1.54 кВт и ни как не 2 кВт 3.7 * 0.22 = 0,814 кВт и никак не 1 кВт Разница приличная. Можно и про косинус вспомнить (тип нагрузки). Не считал но не думаю что разница подпадет в эту разницу ...

Что касается разницы которую получили то это вполне может быть, точнее, одна из причин, это разные режимы работы. По закону и науке оборудование должно работать при номинальной нагрузке и параметрах ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

29.09.2026 в 00:42:37

Dmitry47 написал 28.09.2026 в 23:09

Я за ток не скажу, но корректор коэффициента мощности в инверторных есть, вернее обязан быть

В новых, а старых? И корректор не идеален, тем более во всем диапазоне нагрузок.

Dmitry47 написал 28.09.2026 в 23:09

Но по уму надо смотреть какая потребляемая мощность или ток указанна для для каждого кондея в паспорте в режиме нагрева.

Спрашивал.... молчит...

Ким написал 29.09.2026 в 00:27

Можно и про косинус вспомнить (тип нагрузки).

Можно, но активно- реактивный ток больше.

Ким написал 29.09.2026 в 00:27

это разные режимы работы.

ТС не считает это важным

Ким написал 29.09.2026 в 00:27

По закону и науке оборудование должно работать при номинальной нагрузке и параметрах ...

Если сравнивать с паспортным значением....

Но вопрос в другом:

igor1 написал 28.09.2026 в 17:11

Токи включенных вместе 3-х кондиционеров 11,7А вместо 14,2А. Почему так мало?

Надеюсь, у ТС не три фазы, и измерял не в нуле ;)

0