user182838 написал 05.10.2026 в 23:35
MaSeVi, а узо оба на 30 мА?
Да, конечно...
05.10.2026 в 23:39:33
user182838 написал 05.10.2026 в 23:35
MaSeVi, а узо оба на 30 мА?
Да, конечно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2026 в 23:39:37
user182838 написал 05.10.2026 в 23:29
BV, не, точно не такие. Сказали поставить подешевле. Потом после ремонта поменяю
Допустим нормальный ИЭК стоит рублей 500 максимум, а безродное гуано 250.
И кроме того, кто сказал что при капремонте его обязательно экспроприируют? Когда будут проводить работы - просто заберите его себе или попросите оставить.
05.10.2026 в 23:45:52
MaSeVi, разве на мокрые группы 10ма не нужно?
05.10.2026 в 23:47:54
BV, иек ва49-27 2п 25а поставил
05.10.2026 в 23:48:30
user182838 написал 05.10.2026 в 23:45
разве на мокрые группы 10ма не нужно?
Уже скоро год, как нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2026 в 23:49:56
user182838 написал 05.10.2026 в 22:11
ВТБ!,
По фото... Кроме торчащего в видном месте роутера... будут ещё и кабели к нему висеть...
Зачем накладной щит? Есть же встраиваемые....
Коробки на потолке: - монтаж сложнее - при неисправности, чтобы найти проблемный участок проводки - рассоединять провода в коробке, а перед этим... снять... натяжной потолок. - ну и опуск и так невысокого потолка ниже коробок.
05.10.2026 в 23:53:57
user182838 написал 05.10.2026 в 23:45
MaSeVi, разве на мокрые группы 10ма не нужно?
На "мокрые" розетки нужно ДСУП.... то есть два жёлто-зелёных проводника к каждой такой группе розеток. Светильники... могут быть и без земли даже, класс 2. А должны быть по уму 12 вольт.
06.10.2026 в 00:14:22
BV,
Кроме торчащего в видном месте роутера... будут ещё и кабели к нему висеть...
За роутером будет подрозетник. Поэтому спрятать пару витых и питающий кабель не проблема. Все закроется
Зачем накладной щит? Есть же встраиваемые
Можно было и встраиваемый, но городить нишу для него не очень хочется. Места и так немного.
Коробки на потолке: - монтаж сложнее - при неисправности, чтобы найти проблемный участок проводки - рассоединять провода в коробке, а перед этим... снять... натяжной потолок. - ну и опуск и так невысокого потолка ниже коробок.
Если по-другому делать, то в глубоких подрозетниках расключать?
06.10.2026 в 00:39:33
06.10.2026 в 01:21:18
user182838 написал 05.10.2026 в 23:23
pool, над кроватью так себе смотриться уже примерял
Я художник. Я так вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу