BV,
Размеры бы места, где этот щит. Домофон... Да можно и на кухне повесить...
Попробую фото найти
Как вариант да, но.... Опять разговор ни о чем - какие приборы на общих розетках? Мощность их?
Телевизор(150-200вт), ПК(400ВТ), розетка над прикроватной тумбой (будет использоваться в основном как зарядка для телефона), беговая дорожка (\~1кВт), станция для робота-пылесоса (10вт), вытяжка для плиты (50-200вт). Вроде все что на общих розетках будет сидеть.
Цена не отличается практически. А почему на номинал? Почему не равен вводному или на два номинала?)
Ну УЗО выбирают по принципу выше номинала вводного. Тут тоже можно по такой логике пойти?
Мощность вам все равно не увеличат 100500%.
Кстати еще хотел уточнить. Если мне выделили мощность на квартиру 7квт. Вводной автомат в этажном щите на 40а должен быть?