Freeland написал 16.11.2026 в 02:57

Если мы на 17 этаже заменим термоклапан на шаровый кран, то останется только сопротивление БМ радиатора порядка 30 Па. И на АРПД (на стояке после АРПД) станет перепад близкий к нулю, порядка нескольких десятков Па вместо 14812 Па.

Вы уж определитесь - НА АРПД, или НА СТОЯКАХ)))

Опять смешали в кучу тёплое и мягкое.

Понимаю, программа так считает ;)

Но свои мозги должны же хоть чуть работать, не?

См паспорт АРПД.

Freeland написал 16.11.2026 в 02:57

Т.е. сразу будет видно, что стояк убили,

Ну да, а сейчас не сразу видно) ) )

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

16.11.2026 в 13:44:36

BV написал 16.11.2026 в 12:18

Но свои мозги должны же хоть чуть работать, не?

С ваших слов вокруг одни только без мозгов. А есть мозги только у вас.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

16.11.2026 в 16:02:12

Freeland написал 16.11.2026 в 13:44

С ваших слов вокруг одни только без мозгов.

Вы приписываете мне свои фантазии. В данном конкретном случае я достаточно подробно объяснил что измерение перепада давления на арпд мало что скажет о перепаде давления между стояками.

Если вам так сложно, попробую на примере - зачем измерять напряжение на выключателе, если нам нужно знать напряжение на лампочке?

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

16.11.2026 в 19:21:14

BV написал 16.11.2026 в 16:02

В данном конкретном случае я достаточно подробно объяснил что измерение перепада давления на арпд мало что скажет о перепаде давления между стояками.

Измерение на АРПД разве не будет с тем же результатом (примерно) что и измерение перепада между стояками на других участках? Вода несжимаема и перепад давления будет одинаковым на всем участке. Ниже на термоклапане видно, насколько нужно снизить перепад давления на цирк.кольце радиатора первого этажа 12703 Па для увязки всех колец. pic_9

На цирк.кольце 17 этажа чтобы снизить перепад до нужного на термоклапане должно падать 10605 Па. pic_10 Т.е. по всей высоте стояка перепад между стояками будет практически одинаковым, тем что и на АРПД.

А на АРПД и его сателлите мы можем измерить перепад давления. pic_11

BV написал 16.11.2026 в 16:02

попробую на примере - зачем измерять напряжение на выключателе, если нам нужно знать напряжение на лампочке?

Напряжение на выходе выключателя (оба полюса) будет тем же, что и на лампочке. Поэтому, если нет доступа к лампочке и ее патрону, то убедиться в отсутствии напряжения можно и на выходе выключателя (оба полюса). Не обязательно долбить стены и добираться до проводов, если можем измерить напряжение и в другом месте. Т.е не обязательно на этажах делать врезки в стояки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

16.11.2026 в 19:53:56

Freeland написал 16.11.2026 в 19:21

Измерение на АРПД разве не будет с тем же результатом (примерно) что и измерение перепада между стояками на других участках?

У вас тяжёлый склероз походу...

Freeland написал 15.11.2026 в 19:33

Для измерения перепада давления на самом АРПД используются дифференциальные манометры, которые подключаются к специальным измерительным патрубкам на корпусе устройства.

Некоторые модели регуляторов изначально оснащены такими патрубками для прямого измерения перепада без дополнительных приборов. valtec.rudn.ru

...

Screenshot_20261116-195158

Freeland написал 16.11.2026 в 19:21

Напряжение на выходе выключателя (оба полюса) будет тем же, что и на лампочке.

См выше, сколько полюсов в вашем выключателе...

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

16.11.2026 в 20:11:34

BV написал 16.11.2026 в 19:53

У вас тяжёлый склероз походу...

Чтобы вы не сказали - от вас дурно пахнет. Про таких говорят, что они токсичные.

BV написал 16.11.2026 в 19:53

См выше, сколько полюсов в вашем выключателе...

Разговаривайте в таком духе сами с собой. Мне стало неприятно с вами говорить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

16.11.2026 в 20:49:34

Freeland написал 16.11.2026 в 20:11

Чтобы вы не сказали - от вас дурно пахнет. Про таких говорят, что они токсичные.

Вы бы в зеркало посмотрели. Особенно, когда засирали тему про убитую двухтрубку.

После этого с вами разговор только в таком стиле, как сейчас.

1
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

16.11.2026 в 20:52:57

BV, Неприятно с вами говорить.

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

17.11.2026 в 12:51:23

Если бы вместо шаровых кранов стояли термоклапаны с преднастройками, то за счет повышенного сопротивления термоклапанов (КМС до 65400) не падал бы почти в ноль общий перепад между стояками. На картинке 1 этаж из 17. Перепад на всем стояке порядка 12 кПа (должен быть) для этого конкретного стояка (а в общем случае 10-15 кПа).

pic_13

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

17.11.2026 в 13:49:39

Alian69, а есть возможность измерить перепад на АРПД? Измерительные штуцеры на нем есть? Бывает есть, а бывают бюджетные серии с отсутствием измерительных штуцеров.

Посмотреть на величину настройки АРПД, но это не покажет реальный перепад на нем. Только то, что должно быть, но в реале этого скорее всего уже нет.

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1375

17.11.2026 в 14:08:43

Вот интересно, какой мощности и производительности нужно вкрячить насос на весь стояк, чтобы на нем появился перепад хотя бы 5 кПа ? Это сейчас, когда вместо термоклапанов установлены у жильцов шаровые краны?

Может это выход для УК? :)

И интересно насколько громко будут выть радиаторы на некоторых этажах при этом?

0