BV написал 16.11.2026 в 16:02
В данном конкретном случае я достаточно подробно объяснил что измерение перепада давления на арпд мало что скажет о перепаде давления между стояками.
Измерение на АРПД разве не будет с тем же результатом (примерно) что и измерение перепада между стояками на других участках? Вода несжимаема и перепад давления будет одинаковым на всем участке. Ниже на термоклапане видно, насколько нужно снизить перепад давления на цирк.кольце радиатора первого этажа 12703 Па для увязки всех колец.

На цирк.кольце 17 этажа чтобы снизить перепад до нужного на термоклапане должно падать 10605 Па.
Т.е. по всей высоте стояка перепад между стояками будет практически одинаковым, тем что и на АРПД.
А на АРПД и его сателлите мы можем измерить перепад давления.

BV написал 16.11.2026 в 16:02
попробую на примере - зачем измерять напряжение на выключателе, если нам нужно знать напряжение на лампочке?
Напряжение на выходе выключателя (оба полюса) будет тем же, что и на лампочке. Поэтому, если нет доступа к лампочке и ее патрону, то убедиться в отсутствии напряжения можно и на выходе выключателя (оба полюса). Не обязательно долбить стены и добираться до проводов, если можем измерить напряжение и в другом месте. Т.е не обязательно на этажах делать врезки в стояки.