Логгеры

ИМХО вы усложняете.

Со снятой термо головкой и исправным клапаном как минимум начало трубы конвектора должно нагреться почти до Т подачи. Эксперт должен объяснить приставу, что если это не так, то конвектор никак не работает.

Если бы работал, но скажем на 10% (перепад есть, но недостаточный) тогда да - нужны все эти измерения.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11273

13.11.2026 в 15:45:53

Alian69 написал 13.11.2026 в 14:44

Пристав, например, не будет и не обязан читать, что выше. Он должен обеспечить то, что ниже ))

Так в том что вы процитировали как решение суда, там ни чего нет. По написанному может просто придти сантехник покрутиться около радиатора и составить акт, что всё сделал по ГОСТ, СНиП и т.п., а система ни каких отклонений от перечисленного и от проекта, которого нет, отклонений нет. Мы даже не знаим о чём вообще был суд и что именно вы требовали в суде.

Alian69 написал 13.11.2026 в 14:44

И в суде заявлять, что показания логгеров не являются допустимыми доказательствами, т.к. пользователь мог снимать датчики, переставлять, отключать и т.п.. - не может, поскольку собственник просил опечатать, а они отказались.

Вы даже сами ещё не поняли, чтоже это за волшебное устройство. Конкретную фирму и марку уже выбрали?

Думаете суд будет изучать вашу самоделку и просматривать десятки часов видеорегистратора?Наверное всё таки затребует экспертизу или мнение эксперта.

Alian69 написал 13.11.2026 в 14:44

Другое дело, если бы я не просил официально, они могли бы потом оспорить.

Если это не входит в их обязанности, то даже ваша просьба не даст ни каких результатов для суда.

Alian69 написал 13.11.2026 в 14:44

Зато вероятность "накрутки Ук" резко снижается, либо вовсе опровергается, т.к. сегодня в день Х греет, а вот в течение предыдущих 2 недель не грело...

УК тоже не дураки, например, если вы перед замерами держите окна нараспашку, то могут зафиксировать это и их приход лишь подтвердит ваши попытки снизить температуру перед приходом. Также возможно обратят внимание на наличие кониционера, которым тоже можете подготовить помещения к замерам. А что УК будет что-то накручивать это лишь ваши домыслы, возможно они и без домыслов знают, что им ни чего накручивать и не нужно при замерах в вашей квартире. Вероятность ни как не снижается после предупреждения УК, а УК может подготовится, например, просто будут несколько недель гредь, и в следующем месяце или году все жители увидят большую сумму за отопление, если прям хочется УК поднять температуру радиатора в вавшей квартире и они знают как это сделать.

Опять же сейчас не зима и в квартире может быть тепло даже при полностью отключенном отоплении в течении нескольких часов. А если ещё и солнышко выглянет и у вас южная сторона... Поэтому даже накручивать ни чего не надо, чтобы зафиксировать, что в квартире тепло и наверняка даже выше чем по нормативам, ведь сейчас на улице даже не минус.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 247

13.11.2026 в 16:05:11

BV написал 13.11.2026 в 15:09

Если бы работал, но скажем на 10% (перепад есть, но недостаточный) тогда да - нужны все эти измерения.

Вот только что сейчас произвел замеры, может быть это снимет часть вопросов. Цифровым пирометром в разных точках. Подающий стояк - 49,2, Обратный стояк - 38,8, Патрубок входной в 2 см от кожуха конвектора - 32,5, Патрубок выходной в 2 см от кожуха конвектора - 35. Патрубки от кожуха до стояков длиной 25-30 см. На клапане термоголовка повернута на максимум. Даже если пирометр мой дерьмо, то здесь важна не точность, а относительность. Те логгеры, что я собираюсь поставить - тоже самое, если их два одинаковых. Не в точности будет дело, а в отношении.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 247

13.11.2026 в 16:07:33

ser000 написал 13.11.2026 в 15:45

Опять же сейчас не зима и в квартире может быть тепло даже при полностью отключенном отоплении в течении нескольких часов. А если ещё и солнышко выглянет и у вас южная сторона... Поэтому даже накручивать ни чего не надо, чтобы зафиксировать, что в квартире тепло и наверняка даже выше чем по нормативам, ведь сейчас на улице даже не минус.

Еще раз, в решении суда нет ничего по температуре в комнате. Данные по температуре стояков и конвектора выше. Никакие открытые окна не приведут к такому раскладу.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 247

13.11.2026 в 16:15:12

ser000 написал 13.11.2026 в 15:45

Если это не входит в их обязанности, то даже ваша просьба не даст ни каких результатов для суда.

Для суда важно, если стороны приведут доказательства, это прямо записано в Статье 56 ГПК РФ. Мои слова - "не греет", вот это ни о чем. Показания приборов оставить без внимания - значит нужно как-то это опровергнуть ссылаясь на закон, а не просто - не принимаем. К тому же, я об этом писал, в случае спорности этих показаний по закону доказывать обязана противоположная сторона, т.е. УК. Ну, например предъявить какой-то документ из которого следует, что температура конвектора в моей квартире соответствует норме. Либо заказать метрологическую экспертизу моих данных (логгеров), чтобы их опровергнуть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139857

13.11.2026 в 16:17:07

Alian69 написал 13.11.2026 в 16:05

На клапане термоголовка повернута на максимум

Снимите и ещё раз измерьте. Посмотрите в каком положении колечко преднастройки на клапане... Поставьте на максимум. Если данфос - то на N.

Возможно после этого обратный отвод прогреется больше. .

Alian69 написал 13.11.2026 в 16:05

Патрубок входной в 2 см от кожуха конвектора - 32,5, Патрубок выходной в 2 см от кожуха конвектора - 35.

Это означает что вода затекает в конвектор из обратного стояка.

Это значит что система убита совсем.

В принципе для эксперта этих замеров достаточно, чтобы засвидетельствовать приставу, что конвектор СОВСЕМ не работает. Работает - это циркуляция через конвектор по стрелке на клапане.

Нужны ещё замеры температуры в помещении. Чтобы написать в отчете, что она не 40 град, а например 22.

Все остальное - ИМХО не нужное.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 247

13.11.2026 в 16:20:21

BV написал 13.11.2026 в 16:17

Снимите и ещё раз измерьте.

Вот спасибо, мне не очень понятно в каком положении внутренняя настройка. Сейчас сниму головку и посмотрю. Могу сфотать и выложить, чтобы вы подсказали куда крутить ))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139857

13.11.2026 в 16:25:49

Alian69 написал 13.11.2026 в 16:20

Могу сфотать и выложить, чтобы вы подсказали куда крутить )

Риска показывает на цифру. Смотреть в "очках" и с фонариком)

1 еле открыт. Чем больше цифра тем больше открыт.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 247

13.11.2026 в 16:30:53

IMG_20261113_162736 Вот этот шестигранник с пипкой крутить? Ничего не фуганет при этом? )) Или красное кольцо пластиковое крутить? Так оно, вроде, не крутится. IMG_20261113_162759

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 247

13.11.2026 в 16:36:56

BV написал 13.11.2026 в 16:25

Риска показывает на цифру. Смотреть в "очках" и с фонариком) 1 еле открыт. Чем больше цифра тем .....

А чего с чем сводить-то? Вижу есть цифры 1,2,3,4,5. Потом цифра 6 далеко по кругу. И что крутить? А как он называется такой клапан, поищу хоть видео или рисунки... Конвектор «Универсал» КСК 20-400К (с модулем А 04 рез.)

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1316

13.11.2026 в 16:57:22

Alian69, найдите паспорт (с техописанием) на этот свой термоклапан. У производителя должно быть.

Встречал в таких калачах Данфосс RTR-N

0