Для чего концы в круглопустотных плитах перекрытия забивают бетонными пробками? Возможно ли использование др. материалов? Спасибо.

0
opossum19
opossum19
Местный

Регистрация: 02.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 308

15.05.2007 в 14:33:21

Чтобы вышеположенные стены не раздавили плиту. Использование других материалов по СНИПу не разрешается, обычно концы плит забиваются на заводе бетонными пробками.

0
Ushakov
Ushakov
Новичок

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

16.05.2007 в 07:26:05

А реально плиту обрубить, если она длинновата? И как это можно сделать?

0
opossum19
opossum19
Местный

Регистрация: 02.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 308

16.05.2007 в 09:54:39

Теоретически можно, но нарушается несущая способность, т.к. с края по месту обрез будет выступать арматура. Если нагрузок больших не предвидется и плита будет опираться по периметру (не менее 120 мм по торцам и менее 120 по длинным краям) - бояться нечего