15.05.2007 в 11:37:40
Собственно, при отделке санузла столкнулся с такой проблемой. У нас последний этаж, и на чердак идет вытяжка канализации - пластиковая труба диаметром 50мм. Идет она в нише, которая на нижних этажах играет роль стояка. У нас, соответственно, пустует. Нишу предполагается отделать кафелем (скорее всего) или пластиком (маловероятно). В связи с этим вопрос: как уважаемые форумчане посоветуют обойти эту торчащую пластиковую трубу?
То, что ее крайне нежелательно просто закрыть, я знаю.
Может, сделать каркас из реек? Заменить ее гибким шлангом и провести в общую вытяжку (находится справа вверху от ниши)? Или еще что-нить?
Буду благодарен за любые советы.
16.05.2007 в 07:29:23
Уточнение: предполагается отделать кафелем именно нишу, т.е. оставить углубление в стене (ну там для мелочи всякой:) ), скрыв при этом вытяжку канальи.
16.05.2007 в 12:12:56
у меня тоже верхний этаж но канашка чугун сотка, а у вас то конечно легче скрыть такой диаметр. но в вытяжку добавлять вонь из этого стояка я бы не стал.
16.05.2007 в 12:37:51
Я 100мм х 2000 ммм чугунину "прятал"под малярную сетку без каркасов и гипрока,только балончик пены употребил чтоб к трубе сетка прилипла,а дальше что хочешь делай(я плиткой облицевал)....к ревизии доступ закрыл ,но к ней легко пробраться с помощью ножа.
17.05.2007 в 12:42:26
Тихон написал : Я 100мм х 2000 ммм чугунину "прятал"под малярную сетку без каркасов и гипрока,только балончик пены употребил чтоб к трубе сетка прилипла
То есть, трубу жестко закрепляю, оборачиваю сеткой и задуваю пеной? Видимо, если хочется прямой угол туда - то только рейку лепить до потолка???
17.05.2007 в 14:10:11
а гкл по профилю не пойдёт? и полочки можно сделать в нише. пена то лишнее
17.05.2007 в 15:04:57
Sheriff написал : Заменить ее гибким шлангом и провести в общую вытяжку (находится справа вверху от ниши)?
Категорически запрещено.
И почему у вас вентилляция 50, а не 100? Сам стояк 100? В этот стояк унитазы подключены? Сколько этажей?
17.05.2007 в 16:53:38
Смело собирайте металло каркас,зашивайте ВСЕ торчащее гипсокартоном и потом плитка
17.05.2007 в 17:10:25
Sheriff, можно закрыть изогнутой ПВХ панелью, закрывал чугунный стояк, на виду только финишные ПВХ профили и сама панель. Все легко снимается. Если интересно, опишу технологию.
18.05.2007 в 12:43:56
BV написал : И почему у вас вентилляция 50, а не 100? Сам стояк 100? В этот стояк унитазы подключены? Сколько этажей?
А есть принципиальное отличие вентиляции в 50 и в 100?? Этажей 4, у нас 4-й, т.е. сверху в эту 50-ку уже ничего не льется :) В стояк подключены все сантехустройства моей квартиры и всех трех, что ниже.
Палецкий написал : Смело собирайте металло каркас,зашивайте ВСЕ торчащее гипсокартоном и потом плитка
А ГКЛ от влажности в ванной не деформируется?
Ежик написал : Если интересно, опишу технологию.
Интересно, опишите. Спасибо.
18.05.2007 в 13:15:16
Sheriff написал : А есть принципиальное отличие вентиляции в 50 и в 100??
СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий",
прямо запрещает делать как у вас: 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
и еще почитайте тему - пригодится:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.