Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

16.05.2007 в 04:02:49

Прошу всех форомчан высказать свое мнение по поводу правильности прокладки проводов и соединений в щитке. С нетерпением и надеждой жду взаимовыручки. С уважением, Александр

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.05.2007 в 09:33:56

Alex2110

Диф.автомат С50/100мА в этажном щитке - это данность? УЗО типа S + автомат поставить нельзя?

Разрешённая мощность известна? Сейчас эта линия из этажного щитка защищена автоматом 40А?

Почему бы не заменить три УЗО 63А/30мА на одно? В чём глубокий смысл раздельной диф.защиты не сверхкритичных нагрузок? Холодильник и вовсе может обойтись без дополнительной диф.защиты - ещё экономия. Если бюджет позволяет - дело другое. 16А на освещение - лишнего, хотя бы 10А. Что за потребители в ванной? Тоже желательно снизить номинал.

Я бы избегал "узких" 1P+N автоматов на плиту и проточник - всё-же терминалы у них слабее, чем у полноразмерных двухполюсников. Если убрать два лишних УЗО, то места на верхней рейке как раз хватит.

Если электроплита старая и с большой утечкой, то её придётся оставить под общей диф.защитой на 100мА, желательно заранее предусмотреть такую возможность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

16.05.2007 в 13:36:04

Alex2110 написал : по поводу правильности прокладки проводов и соединений в щитке.

  • Какие именно у Вас УЗО и автоматы ? На некоторые N подаётся строго на левый полюс.
  • На одной схеме автомат на 40 А, на другой на 50 А. Опечатка ?
  • Зачем вообще нужен автомат на 40 А ?
  • Шинки на УЗО не обязательно запитывать от автомата проводами. Можно исключить провода, удлиннив шинку.
  • Не каждый дифф автомат можно запитать одной шинкой с УЗО или с двухполюсным автоматом. Иногда у них разный типоразмер.
0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

16.05.2007 в 14:08:00

2ВТВ!

Диф.автомат С50/100мА в этажном щитке - это данность? УЗО типа S + автомат поставить нельзя?

  • В общем щитке не хватает места. Можно поставить либо УЗО либо диф.

Разрешённая мощность известна? Сейчас эта линия из этажного щитка защищена автоматом 40А?

  • Мощность не известна. У всех по три автомата /16А,16А,40А/. НО у меня почему-то, вместо 40 - 50А.

Почему бы не заменить три УЗО 63А/30мА на одно? В чём глубокий смысл раздельной диф.защиты не сверхкритичных нагрузок?

  • Нагрузки на эти линии большие(стиралка, посудомойка, чайник, кофеварка...)

Холодильник и вовсе может обойтись без дополнительной диф.защиты - ещё экономия. Если бюджет позволяет - дело другое.

  • Хотелось бы все отключить при отъезде, оставив только холодильник под диф. защитой.

16А на освещение - лишнего, хотя бы 10А.

  • Освещение+ вытяжка.

Что за потребители в ванной? Тоже желательно снизить номинал.

  • гидромассажная ванна (помпа насоса).

Я бы избегал "узких" 1P+N автоматов на плиту и проточник - всё-же терминалы у них слабее, чем у полноразмерных двухполюсников.

  • Тут я с Вами полностью соглашусь, не подумал. Но прийдется разместить на нижней рейке, так как место остается только там.

Если электроплита старая и с большой утечкой, то её придётся оставить под общей диф.защитой на 100мА, желательно заранее предусмотреть такую возможность.

  • Плите 7 лет, импортного производства. Попробую на 30 мА. А как предусмотреть такую возможность.

2Юрка

Какие именно у Вас УЗО и автоматы ? На некоторые N подаётся строго на левый полюс.

  • Все Легран. УЗО типа АС, так как А в России не найти. Дифы серии 078 - лучше в магазине нет. Автоматы 1Р+N : 06019.

На одной схеме автомат на 40 А, на другой на 50 А. Опечатка ?

  • Зачем вообще нужен автомат на 40 А ?
  • Нет, не опечатка. Пока думаю что поставить на ввод: диф. 63А 100мА или 50А. Второй автомат будет либо на 50А 2Р либо на 40А 2Р (зависит от вводного). Он нужен для обесточивания всего кроме холодильника. Счетчик двухтарифный (50 А), Старый автомат тоже на 50А. Если вместо него поставить 63А 100мА, а второй будет на 50А 2Р , то я думаю это нормально?

Шинки на УЗО не обязательно запитывать от автомата проводами. Можно исключить провода, удлиннив шинку.

  • А можно по подробней. Я видел Ваши щитки. Вы профессионал, объясните новичку, что и как лучше сделать.

Не каждый дифф автомат можно запитать одной шинкой с УЗО или с двухполюсным автоматом. Иногда у них разный типоразмер.

  • Не знал. Сегодня уточню каталожные номера.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.05.2007 в 14:46:50

Alex2110 написал : В общем щитке не хватает места. Можно поставить либо УЗО либо диф.

В таком случае я бы поставил автомат на 40А - как у всех. Иначе возможны проблемы с энергосбытом.

Второй автомат будет либо на 50А 2Р либо на 40А 2Р (зависит от вводного). Он нужен для обесточивания всего кроме холодильника.

А вместо него УЗО 63А/30мА. Если шиной соединить нельзя, то ввод завести на УЗО, а на диф.автомат холодильника перемычки.

Освещение+ вытяжка

Им на двоих 6А хватит и останется, а 10А - тем более.

гидромассажная ванна

Номинальная потребляемая мощность или рекомендованная производителем защита?

Плите 7 лет, импортного производства. Попробую на 30 мА. А как предусмотреть такую возможность.

Полагаю, что проблем не будет - это достаточно современное изделие. Если всё-таки будет большая утечка, тогда индивидуальное УЗО/диф.автомат на 100мА.

Нагрузки на эти линии большие(стиралка, посудомойка, чайник, кофеварка...)

Если эти электроприёмники исправны, то проблем не будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

16.05.2007 в 16:27:26

Alex2110 написал : видел Ваши щитки ... объясните новичку, что и как лучше сделать.

Пример № 3 похож на Ваш случай. Там наверху слева стоит вводной автомат, потом три УЗО. Они связаны шинкой. Её можно поставить сверху. Но можно всё упростить, если автомат на 40 А из схемы выбросить, три УЗО на 63А/30мА объединить в одно и поставить вместо автомата на 40 А (рекомендация из поста 5).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.05.2007 в 16:41:37

Alex2110 написал : Хотелось бы все отключить при отъезде, оставив только холодильник под диф. защитой

Я упустил из виду диф.автомат на ванную комнату. Если не хочется каскадировать его с УЗО 63А/30мА, тогда вместо автомата нужен неавтоматический выключатель - чтобы отключать всё, кроме холодильника, одним щелчком. Но можно выключать и двумя щелчками - заодно УЗО и диф.автомат можно кнопкой протестировать. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

17.05.2007 в 04:40:06

2ВТБ!

В таком случае я бы поставил автомат на 40А - как у всех. Иначе возможны проблемы с энергосбытом

  • Я нашел-таки договор электроснабжения (выдали при замене счетчика на 2-х тарифный). По нему разрешенная мощность квартиры составляет 7 кВт. Но самое интересное, если сложить номиналы 3-х автоматов 50+16+16= 82, то теоретически имеем порядка 18 кВт :). Эти автоматы "родные" и им уже 25 лет. Никто ничего не менял. Почему у других вместо 50 - 40 я не знаю. Может мне решили дать больше... Привожу картинку общего щитка без защитной крышки. Пока еще не купил вводной диф., думаю, а может вообще оставить этот? И внимания не привлекает, да вроде бы и работает.

Номинальная потребляемая мощность или рекомендованная производителем защита гидромассажной ванны к сожалению мне не известны. Я знаю только фирму - Roberto Pataccia, есть ксерокс на итальянском по использованию, а нормальной документации нет.

А вместо него УЗО 63А/30мА

  • Т.е. на всю кухню поставить 1 УЗО? Не скажется ли это на удобстве использования? Или на надежности? К тому же мне не повезло с соседями выше - гулянки на всю ночь, а по утру - потоп. Реально сам видел как по стене вода текла :( Поэтому, уходя из дома все по сто раз перепроверяю на предмет отключения и вытаскиваю из всех розеток все потребители как параноик. Иначе - страшно.

Им на двоих 6А хватит и останется, а 10А - тем более

Наверное Вы правы (хотя я точно не знаю скока потребляет вытяжка-думаю 1,5 кВт), но не пойму смыла ограничения, ведь в эту цепь ничего другого подключать не подразумевается, т.е. перегрузки быть не должно, а кабель 3х2,5 квадрата уже куплен.

0
Вложение
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

17.05.2007 в 05:25:13

Но можно всё упростить, если автомат на 40 А из схемы выбросить, три УЗО на 63А/30мА объединить в одно и поставить вместо автомата на 40 А

  • Хочется иметь максимальную надежность и независимость энергопотребителей. Не знаю как это упрощение скажется на надежности и удобстве в эксплуатации и обслуживании. А может я сильно все переусложнил?

Какие именно у Вас УЗО и автоматы

Все легран: 1) С16 1P+N - 06019 2) С50 2Р - 03438 3) С32 2Р - 03436 4) УЗО 63А 30мА - 09058 (сегодня отыскал тип А, поменял вместо АС) 5) Диф. С16 10мА - 07879 (АС) 6) Диф. С16 30мА - 07886 (АС) 7) гребенка соед. Merlin Gerin 14882 2p (к сожалению Леграна не оказалось)

Вроде бы все двухполюсники соединяются ей нормально (есть небольшой перекос - 1 мм, т.е. если смотреть на автоматы сверху и лицом к себе, то левая часть гребенки кажется чуть ближе), есть небольшие сомнения по поводу длины выводов гребенки, можно бы и подлиньше для лучшего контакта, но это наверное только мое мнение. А вот для 1Р+N - не подошла, консультант ошибся. Там должно быть не только регулируемое расстояние между P и N, но и сдвиг по вертикали, т.е. они находятся не на одной прямой. Придется опять ехать и менять. какая гребенка туда подходит?

Высылаю фотки (автоматы с гребенкой).

И что за деталь для провода на гребенке в ее описании??? У меня такой нет, Может ее отдельно продают?

На некоторые N подаётся строго на левый полюс

  • Да и я тоже заметил. Странно как-то. нет четкой системы... У 1P+N нейтраль слева, у двухполюсников вообще ничего не обозначено, у дифа 16А 10мА нейтраль справа, a у узо тоже ничего не подписано...

Интересно, а ввод в АВ, дифы, узо можно делать и снизу и сверху? неужели нет никакой разницы?

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2007 в 07:41:42

Alex2110 написал : Цитата:Но можно всё упростить, если автомат на 40 А из схемы выбросить, три УЗО на 63А/30мА объединить в одно и поставить вместо автомата на 40 А

  • Хочется иметь максимальную надежность и независимость энергопотребителей. Не знаю как это упрощение скажется на надежности и удобстве в эксплуатации и обслуживании. А может я сильно все переусложнил?

Ставте все последовательно по 2,4,6,8 получите полную независимость, вот только с надежностью возникнут проблеммы - чем больше элементов тем меньше надежность (теорию вероятности учили?).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.05.2007 в 09:35:42

Alex2110 написал : может вообще оставить этот? И внимания не привлекает, да вроде бы и работает.

То, что работает, - это не главное. :) А вот то, что внимания не привлекает - это принципиально важно. Убрать автомат на СМ, а всё остальное оставить, как есть.

А дальше как в исходной схеме. Ввод на кухню на медь 3*10 менять будете? Тогда можно и 50А. Если 3*6 или оставите нынешний алюминий 3*10, тогда 40А.

Не скажется ли это на удобстве использования? Или на надежности?

Удобство пользования при потопах Вам обеспечат автоматы с разрывом нуля. А безопасность с одним УЗО только повысится - при жутком потопе оно сработает раньше и отключит всё сразу (кроме ванной и холодильника). Поставьте розетки IP 44 - и пускай вода по стенам льётся.

скока потребляет вытяжка-думаю 1,5 кВт

Много меньше.

не пойму смыла ограничения, ведь в эту цепь ничего другого подключать не подразумевается, т.е. перегрузки быть не должно, а кабель 3х2,5 квадрата уже куплен

Кабель можно и оставить, а номинал снизить - зачем 16А, если даже 10А там точно не будет?

какая гребенка туда подходит?

Две однополюсные не подойдут?

что за деталь для провода на гребенке в ее описании???

Это для гибкого провода, для моножилы необязательно. http://www.electro-mpo.ru/card7756.html

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу