Прошу всех форомчан высказать свое мнение по поводу правильности прокладки проводов и соединений в щитке. С нетерпением и надеждой жду взаимовыручки. С уважением, Александр
16.05.2007 в 04:02:49
Прошу всех форомчан высказать свое мнение по поводу правильности прокладки проводов и соединений в щитке. С нетерпением и надеждой жду взаимовыручки. С уважением, Александр
16.05.2007 в 09:33:56
Alex2110
Диф.автомат С50/100мА в этажном щитке - это данность? УЗО типа S + автомат поставить нельзя?
Разрешённая мощность известна? Сейчас эта линия из этажного щитка защищена автоматом 40А?
Почему бы не заменить три УЗО 63А/30мА на одно? В чём глубокий смысл раздельной диф.защиты не сверхкритичных нагрузок? Холодильник и вовсе может обойтись без дополнительной диф.защиты - ещё экономия. Если бюджет позволяет - дело другое. 16А на освещение - лишнего, хотя бы 10А. Что за потребители в ванной? Тоже желательно снизить номинал.
Я бы избегал "узких" 1P+N автоматов на плиту и проточник - всё-же терминалы у них слабее, чем у полноразмерных двухполюсников. Если убрать два лишних УЗО, то места на верхней рейке как раз хватит.
Если электроплита старая и с большой утечкой, то её придётся оставить под общей диф.защитой на 100мА, желательно заранее предусмотреть такую возможность.
Следование моим советам вредит кошельку
16.05.2007 в 13:36:04
Alex2110 написал : по поводу правильности прокладки проводов и соединений в щитке.
16.05.2007 в 14:08:00
2ВТВ!
Диф.автомат С50/100мА в этажном щитке - это данность? УЗО типа S + автомат поставить нельзя?
Разрешённая мощность известна? Сейчас эта линия из этажного щитка защищена автоматом 40А?
Почему бы не заменить три УЗО 63А/30мА на одно? В чём глубокий смысл раздельной диф.защиты не сверхкритичных нагрузок?
Холодильник и вовсе может обойтись без дополнительной диф.защиты - ещё экономия. Если бюджет позволяет - дело другое.
16А на освещение - лишнего, хотя бы 10А.
Что за потребители в ванной? Тоже желательно снизить номинал.
Я бы избегал "узких" 1P+N автоматов на плиту и проточник - всё-же терминалы у них слабее, чем у полноразмерных двухполюсников.
Если электроплита старая и с большой утечкой, то её придётся оставить под общей диф.защитой на 100мА, желательно заранее предусмотреть такую возможность.
2Юрка
Какие именно у Вас УЗО и автоматы ? На некоторые N подаётся строго на левый полюс.
На одной схеме автомат на 40 А, на другой на 50 А. Опечатка ?
- Зачем вообще нужен автомат на 40 А ?
Шинки на УЗО не обязательно запитывать от автомата проводами. Можно исключить провода, удлиннив шинку.
Не каждый дифф автомат можно запитать одной шинкой с УЗО или с двухполюсным автоматом. Иногда у них разный типоразмер.
16.05.2007 в 14:46:50
Alex2110 написал : В общем щитке не хватает места. Можно поставить либо УЗО либо диф.
В таком случае я бы поставил автомат на 40А - как у всех. Иначе возможны проблемы с энергосбытом.
Второй автомат будет либо на 50А 2Р либо на 40А 2Р (зависит от вводного). Он нужен для обесточивания всего кроме холодильника.
А вместо него УЗО 63А/30мА. Если шиной соединить нельзя, то ввод завести на УЗО, а на диф.автомат холодильника перемычки.
Освещение+ вытяжка
Им на двоих 6А хватит и останется, а 10А - тем более.
гидромассажная ванна
Номинальная потребляемая мощность или рекомендованная производителем защита?
Плите 7 лет, импортного производства. Попробую на 30 мА. А как предусмотреть такую возможность.
Полагаю, что проблем не будет - это достаточно современное изделие. Если всё-таки будет большая утечка, тогда индивидуальное УЗО/диф.автомат на 100мА.
Нагрузки на эти линии большие(стиралка, посудомойка, чайник, кофеварка...)
Если эти электроприёмники исправны, то проблем не будет.
Следование моим советам вредит кошельку
16.05.2007 в 16:27:26
Alex2110 написал : видел Ваши щитки ... объясните новичку, что и как лучше сделать.
Пример № 3 похож на Ваш случай. Там наверху слева стоит вводной автомат, потом три УЗО. Они связаны шинкой. Её можно поставить сверху. Но можно всё упростить, если автомат на 40 А из схемы выбросить, три УЗО на 63А/30мА объединить в одно и поставить вместо автомата на 40 А (рекомендация из поста 5).
16.05.2007 в 16:41:37
Alex2110 написал : Хотелось бы все отключить при отъезде, оставив только холодильник под диф. защитой
Я упустил из виду диф.автомат на ванную комнату. Если не хочется каскадировать его с УЗО 63А/30мА, тогда вместо автомата нужен неавтоматический выключатель - чтобы отключать всё, кроме холодильника, одним щелчком. Но можно выключать и двумя щелчками - заодно УЗО и диф.автомат можно кнопкой протестировать. :)
Следование моим советам вредит кошельку
17.05.2007 в 04:40:06
2ВТБ!
В таком случае я бы поставил автомат на 40А - как у всех. Иначе возможны проблемы с энергосбытом
Номинальная потребляемая мощность или рекомендованная производителем защита гидромассажной ванны к сожалению мне не известны. Я знаю только фирму - Roberto Pataccia, есть ксерокс на итальянском по использованию, а нормальной документации нет.
А вместо него УЗО 63А/30мА
Им на двоих 6А хватит и останется, а 10А - тем более
Наверное Вы правы (хотя я точно не знаю скока потребляет вытяжка-думаю 1,5 кВт), но не пойму смыла ограничения, ведь в эту цепь ничего другого подключать не подразумевается, т.е. перегрузки быть не должно, а кабель 3х2,5 квадрата уже куплен.
17.05.2007 в 05:25:13
Но можно всё упростить, если автомат на 40 А из схемы выбросить, три УЗО на 63А/30мА объединить в одно и поставить вместо автомата на 40 А
Какие именно у Вас УЗО и автоматы
Все легран: 1) С16 1P+N - 06019 2) С50 2Р - 03438 3) С32 2Р - 03436 4) УЗО 63А 30мА - 09058 (сегодня отыскал тип А, поменял вместо АС) 5) Диф. С16 10мА - 07879 (АС) 6) Диф. С16 30мА - 07886 (АС) 7) гребенка соед. Merlin Gerin 14882 2p (к сожалению Леграна не оказалось)
Вроде бы все двухполюсники соединяются ей нормально (есть небольшой перекос - 1 мм, т.е. если смотреть на автоматы сверху и лицом к себе, то левая часть гребенки кажется чуть ближе), есть небольшие сомнения по поводу длины выводов гребенки, можно бы и подлиньше для лучшего контакта, но это наверное только мое мнение. А вот для 1Р+N - не подошла, консультант ошибся. Там должно быть не только регулируемое расстояние между P и N, но и сдвиг по вертикали, т.е. они находятся не на одной прямой. Придется опять ехать и менять. какая гребенка туда подходит?
Высылаю фотки (автоматы с гребенкой).
И что за деталь для провода на гребенке в ее описании??? У меня такой нет, Может ее отдельно продают?
На некоторые N подаётся строго на левый полюс
Интересно, а ввод в АВ, дифы, узо можно делать и снизу и сверху? неужели нет никакой разницы?
17.05.2007 в 07:41:42
Alex2110 написал : Цитата:Но можно всё упростить, если автомат на 40 А из схемы выбросить, три УЗО на 63А/30мА объединить в одно и поставить вместо автомата на 40 А
Ставте все последовательно по 2,4,6,8 получите полную независимость, вот только с надежностью возникнут проблеммы - чем больше элементов тем меньше надежность (теорию вероятности учили?).
17.05.2007 в 09:35:42
Alex2110 написал : может вообще оставить этот? И внимания не привлекает, да вроде бы и работает.
То, что работает, - это не главное. :) А вот то, что внимания не привлекает - это принципиально важно. Убрать автомат на СМ, а всё остальное оставить, как есть.
А дальше как в исходной схеме. Ввод на кухню на медь 3*10 менять будете? Тогда можно и 50А. Если 3*6 или оставите нынешний алюминий 3*10, тогда 40А.
Не скажется ли это на удобстве использования? Или на надежности?
Удобство пользования при потопах Вам обеспечат автоматы с разрывом нуля. А безопасность с одним УЗО только повысится - при жутком потопе оно сработает раньше и отключит всё сразу (кроме ванной и холодильника). Поставьте розетки IP 44 - и пускай вода по стенам льётся.
скока потребляет вытяжка-думаю 1,5 кВт
Много меньше.
не пойму смыла ограничения, ведь в эту цепь ничего другого подключать не подразумевается, т.е. перегрузки быть не должно, а кабель 3х2,5 квадрата уже куплен
Кабель можно и оставить, а номинал снизить - зачем 16А, если даже 10А там точно не будет?
какая гребенка туда подходит?
Две однополюсные не подойдут?
что за деталь для провода на гребенке в ее описании???
Это для гибкого провода, для моножилы необязательно.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу