17.05.2007 в 09:41:09

Alex2110 написал : ввод в АВ, дифы, узо можно делать и снизу и сверху? неужели нет никакой разницы?

В неэлектронные обычно можно. Для быта разницы нет, но если всё равно - сверху вниз.

У 1P+N нейтраль слева, у двухполюсников вообще ничего не обозначено, у дифа 16А 10мА нейтраль справа, a у узо тоже ничего не подписано

У неэлектронного УЗО полюсы симметричны (с точностью до цепи тестирования), у двухполюсного автомата тоже. А в компактном диф.автомате токовая защита только на одном полюсе - он тоже 1P+N.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

17.05.2007 в 15:01:22

2 filvik

чем больше элементов тем меньше надежность (теорию вероятности учили?).

  • Учил. Надежность совокупности элементов зависит не только от их количества, но и от надежности каждого конкретного элемента данного множества, а также и от надежности соединений связей между ними. В более простом и приближенном случае надежность всей системы не может быть выше отказоустойчивости самого ненадежного элемента ("слабое звено").
0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

17.05.2007 в 15:21:28

2 ВТБ!

Убрать автомат на СМ

  • СМ - самодельный модуль? Расшифруйте, пожалуйста. Я просто не могу запомнить все аббревиатуры в каждой конкретной области.

Ввод на кухню на медь 3*10 менять будете

  • в точку! Уже заказал, но к сожалению провод привезут только в субботу, объясняют специфичностью данного кабеля. Выбор пал на марку "Кольчугино", т.к. стандартизован по немецким параметрам качества VDE.

Кабель можно и оставить, а номинал снизить

  • в субботу докуплю С10 1P+N

Две однополюсные не подойдут?

  • Не знаю, но теперь буду сам все перепроверять на витрине магазина.

Это для гибкого провода, для моножилы необязательно

  • А как быть с моножилой? Так как я нарисовал на схемке на выноске в левом нижнем углу, т.е. за гребенку? Сейчас перерисую схемку, в упрощенном варианте
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.05.2007 в 15:29:54

Alex2110

На стиральную машину - который в левом верхнем углу щитка белеется. :)

на витрине магазина

А если две шины, то как провода заводить? :) Может не получиться...

за гребенку?

Зубом гребёнки к неподвижной части терминала, жилой с другой стороны - как на картинке. Но как устроены терминалы у "узких" автоматов и что из себя представляет шина для них - не знаю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

17.05.2007 в 15:33:29

2ВТБ! Нарисовал. Терзают сомнения, а не будет суммарно большая утечка через одно УЗО, и не приведет ли это к частым срабатываниям?

0
Вложение
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

17.05.2007 в 15:38:32

2ВТБ!

На стиральную машину - который в левом верхнем углу щитка белеется

  • Да это не мой, а соседа :). Мой самодельно установленный черный справа советского производства, ну очень больших размеров
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.05.2007 в 15:51:06

Alex2110 написал : не будет суммарно большая утечка через одно УЗО

Если проводка качественным кабелем и вся техника исправна, то не должно.

Нарисовал

А я бы всё-таки оставил в подъезде нынешний автомат. Иллюстрация: в стояке отгорел ноль, у людей сгорела куча техники, они подают иск к эксплуатирующей организации. А те, в свою очередь, ищут козлов отпущения - ноль отгорел, потому что автоматы поменяли и проточников наподключали. Ситуация не надуманная.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2007 в 10:31:59

Alex2110 написал :

  • Учил. Надежность совокупности элементов зависит не только от их количества, но и от надежности каждого конкретного элемента данного множества, а также и от надежности соединений связей между ними. В более простом и приближенном случае надежность всей системы не может быть выше отказоустойчивости самого ненадежного элемента ("слабое звено").

Вы жили при трех автоматах и все было ОК.
Смысл тогда всего вашего огорода?

Alex2110 написал : Нарисовал. Терзают сомнения, а не будет суммарно большая утечка через одно УЗО, и не приведет ли это к частым срабатываниям?

А зто можете просчитать. (63А на 30мА - двойной запас). И самое интересное, для чего Вы их ставите?

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

18.05.2007 в 16:33:09

2filvik

И самое интересное, для чего Вы их ставите?

  • Соседи свыше подталкивают.

(63А на 30мА - двойной запас).

  • должен согласиться. Решился все-таки на упрощение схемы, т.е. идти по последнему варианту с 1-м УЗО.
0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

18.05.2007 в 16:46:42

2ВТБ!

А я бы всё-таки оставил в подъезде нынешний автомат.

Т.е. тот самый большой, черный, однополюсный, советского производства 25 летней давности в общем щитке, как я понял, лучше не трогать? Можно ли ему доверять? И последнее: Волнует то, что сам вводной кабель будет без УЗО. Это не страшно?

ПРОШУ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.05.2007 в 17:00:28

Alex2110 написал : Можно ли ему доверять?

А кто его знает? Но если менять - то на 40А, как у всех. Защиту от перегрузки можно продублировать в кухонном щитке (как в изначальном варианте). А от КЗ на вводе авось защитит. Да и откуда там взяться КЗ - новый качественный кабель. Если и коротнёт - он в штробе, цемент не горит.

Волнует то, что сам вводной кабель будет без УЗО. Это не страшно?

Это страшно в деревянном доме. Ничего - живут. А под слоем цемента да под защитой автомата это не так страшно.

0

Следование моим советам вредит кошельку