Mals
Mals
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

18.05.2007 в 02:12:32

Провел пару простых экспериментов - разорвал кабель на месте пайки, протестил на сигнал оба куска - вроде ничего. Спаял сам, аккуратно, все по правилам - тоже нормально. Короче, скорее всего какое-то странное поведение старой спайки. Плюс, кабель РК17 действительно не полный фонтан, либо по причине морального, либо физического устаревания. Большое всем спасибо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28060

18.05.2007 в 10:07:53

Mals написал : сам, аккуратно, все по правилам - тоже нормально.

Первое время. Лет через ...дцать снова поплохеет. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mals
Mals
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

18.05.2007 в 11:50:19

ВТБ! написал : Первое время. Лет через ...дцать снова поплохеет.

Да тоже так думаю - потому опосля экспериментов свернул сей старинный кабелек и в мусорку.

0
SharoviK
SharoviK
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

18.05.2007 в 14:18:06

От качества пайки и зависят пресловутые Ксв или Кбв.

0
Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

18.05.2007 в 17:27:57

А еще бывает эффект стоячих волн в кабеле. Был еще такой дедовский метод: если плохо показывали некоторые программы, то берешь и начинаешь отрезать по 5-10 см кабеля и привинчиваешь штекер. Проверяешь, если не помогло еще 10 см, - штекер, и т. д. Потом хоп! :) И сигнал нормальный. Это относилось когда двоение кажется изображения было.:) Безусловно надо брать кабель с минимальным затуханием, и чем толще тем лучше. Тут экономить не стоит.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

18.05.2007 в 17:32:15

Georgi61 написал : А еще бывает эффект стоячих волн в кабеле. Был еще такой дедовский метод: если плохо показывали некоторые программы, то берешь и начинаешь отрезать по 5-10 см кабеля и привинчиваешь штекер. Проверяешь, если не помогло еще 10 см, - штекер, и т. д. Потом хоп! И сигнал нормальный. Это относилось когда двоение кажется изображения было.

Проще поставить согласующее устройство.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

19.05.2007 в 09:36:16

Mals написал : протестил на сигнал оба куска - вроде ничего. Спаял сам,

как бы Вы его ни спаяли - в месте спайки не будет согласовано волновое сопротивление. Тут можно только ставить ВЧ соединители. Тогда затухание будет малым, а отражение минимальным.

0
Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

19.05.2007 в 14:16:26

Mals написал : скорее всего какое-то странное поведение старой спайки

Остались сомнения. Скажите, Вы уже снятый со стены старый кабель до перепайки тестировали или нет?

0
Solovushka
Solovushka
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 3397

19.05.2007 в 23:47:25

У большинства коаксиалов есть одно неприятное свойство (особенно это относится к старым дешевым РК), правда в вашем случае оно может роли и не играет. Кабель вытягивается под собственным весом(течет) и меняются его характеристики (волновое сопоротивление и пр) , еще гниет оплетка(прямо внутри), еще при сильных деформациях (загибах) так же меняется ВС... А что F разъемы теперь не модно? Плюс думаю наверняка где то еще собака порылась... ВЧ(СВЧ тем паче) очень капризная и мегагеморная штука

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

20.05.2007 в 10:47:09

Была проблема -плохо показывали некоторые каналы ДМВ диапазона, поменял 3 антенны на крыше, кабель стоял новый (относительно).

Пришлось снять кабель - отнёс на работу, на спектроанализаторе посмотрел АЧХ кабеля в диапазоне ТВ каналов от 1-го МВ до 60 ДМВ. И увидел существенный завал АЧХ на частотах ДМВ сигнала.

Детальная проверка поверхности кабеля обнаружила небольшое (!) сдавливание оплётки кабеля в месте перегиба кабеля через край крыши. Прозвонка кабеля на КЗ и обрыв обычным мультиметром никаких отклонений не выявила.

Пришлось заменить кабель целиком, в месте перегиба дополнительно на кабель надел кусок пластиковой трубы и закрепил.

Проблема с плохим приёмом каналов изчезла.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 13:54:47

Beeliner написал : сдавливание оплётки кабеля в месте перегиба кабеля через край крыши

Всё правильно, на радиочастотные кабели в ТУ приводятся максимальные радиусы изгибов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу