ВТБ! написал : Рисуйте схему.
Постараюсь на днях выложить предварительную схему, на суд общественности.
23.05.2007 в 22:08:38
ВТБ! написал : Рисуйте схему.
Постараюсь на днях выложить предварительную схему, на суд общественности.
23.05.2007 в 22:10:28
ВТБ! написал : По нормам "открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Стены и перекрытия проходить в металлических трубах, к примеру.
Что за трубы, специально для этого предназначенные или обычные сантехнические, подходящие по диаметру?
23.05.2007 в 22:12:40
ВТБ! написал : TT, or not TT: that is the question:
Не понял:) Двоечник по аглийскому:(
23.05.2007 в 22:43:18
strannik1978 написал : Что за трубы, специально для этого предназначенные или обычные сантехнические, подходящие по диаметру?
Быстрее не столько подходящие по диаметру, а подходящие по толщине стенок. Посмотрите тут рядом тема подходящая тусуется.
strannik1978 написал : Не понял Двоечник по аглийскому
Это он Шекспира цитирует с электротехническим уклоном.
25.05.2007 в 00:09:01
Нарисовал примерную схему. Какие будут соображения и дополнения?
25.05.2007 в 10:10:15
strannik1978
И где тут схема заземления?
Вводной автомат трёх- или четырёхполюсный? Характеристика? Зачем автоматы 32А перед УЗО? Лишние.
Все автоматы кроме вводного выполняют функцию рубильника? Характеристика? На 20А зачем? :D
Я бы поставил на ввод D16 4P. 3 УЗО 25-40А/10-30мА. Автоматы С4-В6 на освещение, В6-В10 на розеточные группы, В16 на духовку. Распределение нагрузок по фазам - отдельная головоломка. Первоночально: духовка на одной, СМ на другой, на третьей освещение сухих помещений, электропитание критичных потребителей вроде газового котла, охранных систем, холодильника, можно комнатные розетки для маломощных потребителей. Группы сан.узлов, кухни, подвала, чердака, улицы - по первым двум "рисковым" УЗО.
Заземление и молниезащита? Защита от импульсных перенапряжений и длительного перенапряжения? Типы и сечения кабелей/проводов и способ прокладки?
Следование моим советам вредит кошельку
25.05.2007 в 13:45:13
ВТБ! написал : Для TN-C(-S) минимальное сечение PEN по меди 10кв.мм (16кв.мм по алюминию) - так что для четырёхжильного кабеля всё правильно. А в пятижильном кабеле PEN уже нет - PE и N идут раздельно, сечение N не меньше фазных, PE не меньше N (для бытовых сечений).
Что такое PEN?
25.05.2007 в 15:09:24
strannik1978 написал : Что такое PEN?
Это совмещённый (защитный и рабочий) ноль. ВЛ выполняют именно четырёхпроводными (провод уличного освещения не считаем), ноль совмещён. На вводе в дом его положено заводить на заземлённую шину PE, где и производится разделение нулей: N синим проводом уходит на изолированную шину N или нулевой зажим автомата/счётчика, а остальные проводники с жёлто-зелёной изоляцией уходят в составе групповых линий в качестве PE.
Следование моим советам вредит кошельку
25.05.2007 в 15:11:43
strannik1978
Если Вы всё равно планируете четырёхпроводный отвод от ВЛ, зачем Вам кабель ВВГ 4*10? СИП-2А 4*16 - "рекомендации лучших кролиководов". :)
Следование моим советам вредит кошельку
25.05.2007 в 15:35:48
ВТБ! написал : Это совмещённый (защитный и рабочий) ноль. ВЛ выполняют именно четырёхпроводными (провод уличного освещения не считаем), ноль совмещён. На вводе в дом его положено заводить на заземлённую шину PE, где и производится разделение нулей: N синим проводом уходит на изолированную шину N или нулевой зажим автомата/счётчика, а остальные проводники с жёлто-зелёной изоляцией уходят в составе групповых линий в качестве PE.
Спасибо за просвещение! :)
Какого производителя автоматов и УЗО порекомендуете?
25.05.2007 в 15:39:22
ВТБ! написал : Вводной автомат трёх- или четырёхполюсный? Характеристика? Зачем автоматы 32А перед УЗО? Лишние.
Автомат трехполюсный.