strannik1978 написал : что пойдет по пяти жилам, три фазы, ноль и заземление?
Да. Формально кабель с медными жилами может быть толи 5*2.5, толи 5*4. Больше смысла нет, наверное, для 10кВт.
23.05.2007 в 16:15:38
strannik1978 написал : что пойдет по пяти жилам, три фазы, ноль и заземление?
Да. Формально кабель с медными жилами может быть толи 5*2.5, толи 5*4. Больше смысла нет, наверное, для 10кВт.
Следование моим советам вредит кошельку
23.05.2007 в 16:16:29
ВТБ! написал : А днём дороже?
Вот реальные дачные прошлогодние данные, считайте выгоду. Напомню, что май 2006 был очень холодным, а октябрь очень тёплым.
23.05.2007 в 16:19:26
strannik1978 написал : Договор заключен с товариществом
Ясно, "колхоз". Если нет электроотопления с инерционным теплоаккумулятором и водонагревателя литров на 500 или более, то проку от ночного тарифа маловато - днём-то дороже.
Следование моим советам вредит кошельку
23.05.2007 в 17:04:30
ВТБ! написал : Да. Формально кабель с медными жилами может быть толи 5*2.5, толи 5*4. Больше смысла нет, наверное, для 10кВт.
Местный электрик рекомендует кабель 4х10 при трехфазном подключении и веделенной мощности 10кВт. Он гонит?
23.05.2007 в 17:08:41
ВТБ! написал : Ясно, "колхоз". Если нет электроотопления с инерционным теплоаккумулятором и водонагревателя литров на 500 или более, то проку от ночного тарифа маловато - днём-то дороже.
Юридический статус СНТ. Отопление и горячая вода от магистрального газопровода.
23.05.2007 в 17:09:16
2strannik1978
Если разделять вводной PEN на N и PE (система заземления TNCS), то сечение PEN должно быть не менее 10мм2 меди.
23.05.2007 в 17:14:35
Arr написал : Если разделять вводной PEN на N и PE, то сечение PEN должно быть не менее 10мм2 меди.
Не понял, 10мм2 - это что за сечение?
23.05.2007 в 17:15:09
strannik1978 написал : 4х10
Для TN-C(-S) минимальное сечение PEN по меди 10кв.мм (16кв.мм по алюминию) - так что для четырёхжильного кабеля всё правильно. А в пятижильном кабеле PEN уже нет - PE и N идут раздельно, сечение N не меньше фазных, PE не меньше N (для бытовых сечений).
Следование моим советам вредит кошельку
23.05.2007 в 17:40:04
Вобщем с вводом разобрались, заведу ВВГ 4х10, заземление будет от домового щитка. Какие УЗО и автоматы ставить? Как раскидать три фазы? Как лучше вести проводку? Под обшивку прятать не хочу.
23.05.2007 в 17:59:19
strannik1978 написал : заведу ВВГ 4х10, заземление будет от домового щитка
TT, or not TT: that is the question:
Какие УЗО и автоматы ставить? Как раскидать три фазы?
Рисуйте схему.
Как лучше вести проводку? Под обшивку прятать не хочу.
По нормам "открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Стены и перекрытия проходить в металлических трубах, к примеру.
Следование моим советам вредит кошельку
23.05.2007 в 18:21:35
ВТБ! написал : По нормам "открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."
Нравится мне в этом пункте больше всего фраза "и т.п.".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу