Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2007 в 22:08:38

ВТБ! написал : Рисуйте схему.

Постараюсь на днях выложить предварительную схему, на суд общественности.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2007 в 22:10:28

ВТБ! написал : По нормам "открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Стены и перекрытия проходить в металлических трубах, к примеру.

Что за трубы, специально для этого предназначенные или обычные сантехнические, подходящие по диаметру?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2007 в 22:12:40

ВТБ! написал : TT, or not TT: that is the question:

Не понял:) Двоечник по аглийскому:(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2007 в 22:43:18

strannik1978 написал : Что за трубы, специально для этого предназначенные или обычные сантехнические, подходящие по диаметру?

Быстрее не столько подходящие по диаметру, а подходящие по толщине стенок. Посмотрите тут рядом тема подходящая тусуется.

strannik1978 написал : Не понял Двоечник по аглийскому

Это он Шекспира цитирует с электротехническим уклоном.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2007 в 00:09:01

Нарисовал примерную схему. Какие будут соображения и дополнения?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.05.2007 в 10:10:15

strannik1978

И где тут схема заземления?

Вводной автомат трёх- или четырёхполюсный? Характеристика? Зачем автоматы 32А перед УЗО? Лишние.

Все автоматы кроме вводного выполняют функцию рубильника? Характеристика? На 20А зачем? :D

Я бы поставил на ввод D16 4P. 3 УЗО 25-40А/10-30мА. Автоматы С4-В6 на освещение, В6-В10 на розеточные группы, В16 на духовку. Распределение нагрузок по фазам - отдельная головоломка. Первоночально: духовка на одной, СМ на другой, на третьей освещение сухих помещений, электропитание критичных потребителей вроде газового котла, охранных систем, холодильника, можно комнатные розетки для маломощных потребителей. Группы сан.узлов, кухни, подвала, чердака, улицы - по первым двум "рисковым" УЗО.

Заземление и молниезащита? Защита от импульсных перенапряжений и длительного перенапряжения? Типы и сечения кабелей/проводов и способ прокладки?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2007 в 13:45:13

ВТБ! написал : Для TN-C(-S) минимальное сечение PEN по меди 10кв.мм (16кв.мм по алюминию) - так что для четырёхжильного кабеля всё правильно. А в пятижильном кабеле PEN уже нет - PE и N идут раздельно, сечение N не меньше фазных, PE не меньше N (для бытовых сечений).

Что такое PEN?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.05.2007 в 15:09:24

strannik1978 написал : Что такое PEN?

Это совмещённый (защитный и рабочий) ноль. ВЛ выполняют именно четырёхпроводными (провод уличного освещения не считаем), ноль совмещён. На вводе в дом его положено заводить на заземлённую шину PE, где и производится разделение нулей: N синим проводом уходит на изолированную шину N или нулевой зажим автомата/счётчика, а остальные проводники с жёлто-зелёной изоляцией уходят в составе групповых линий в качестве PE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.05.2007 в 15:11:43

strannik1978

Если Вы всё равно планируете четырёхпроводный отвод от ВЛ, зачем Вам кабель ВВГ 4*10? СИП-2А 4*16 - "рекомендации лучших кролиководов". :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2007 в 15:35:48

ВТБ! написал : Это совмещённый (защитный и рабочий) ноль. ВЛ выполняют именно четырёхпроводными (провод уличного освещения не считаем), ноль совмещён. На вводе в дом его положено заводить на заземлённую шину PE, где и производится разделение нулей: N синим проводом уходит на изолированную шину N или нулевой зажим автомата/счётчика, а остальные проводники с жёлто-зелёной изоляцией уходят в составе групповых линий в качестве PE.

Спасибо за просвещение! :)

Какого производителя автоматов и УЗО порекомендуете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2007 в 15:39:22

ВТБ! написал : Вводной автомат трёх- или четырёхполюсный? Характеристика? Зачем автоматы 32А перед УЗО? Лишние.

Автомат трехполюсный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу