avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2007 в 16:24:45

Эмбонго написал : может лучше вместо него взять гибкий ПВС 3х6 и оставить метр для того, чтобы сапокойно до клемников панели добраться?

Может и лучше, если собираетесь часто панель перемещать, только надо запастись наконечниками и опрессовочными клещами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

23.05.2007 в 16:29:37

Эмбонго написал : взять гибкий ПВС 3х6

Можно, но тоже неуниверсально. Примеры. 1) Панель с опечатанной клеммной коробкой, наружу торчит "хвост". 2) Панель, подключение к которой положено выполнять термостойким проводом. В обоих случаях всё равно потребуется клеммная коробка в/на стене - и зачем тогда ПВС?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Эмбонго
Эмбонго
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

23.05.2007 в 16:40:09

Убедили - ВВГ - мой выбор:) Осталось теперь только его купить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 08:13:45

А помоему кабеля 4-ки хватит тем более что насколько я понял автомат никто менять не планирует. А он расчитан на 25А кабель расчитан на 5.9 квт, 27А. Зачем там 6-ка кабель хз. Да и я ни знаю людей которые врубают все 4-ре комфорки на полную, но даже в этом случае самое страшное это вырубится автомат.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

29.05.2007 в 09:27:47

Профессор1 написал : Зачем там 6-ка кабель хз.

Для универсальности. Сегодня панель на 6кВт, завтра зависимый комплект на 9кВт. Поэтому в официальном проекте однофазная линия должна быть 3*6. И новую линию тоньше тянуть не стоит.

Другое дело, что старую менять без крайней необходимости никто не станет...

avmal написал : И почему все время норовят духовку к панели приплюсовать?

При трёхфазном подключении и автомате на линии 16А это может быть оправдано даже для независимого комплекта. А зависимый или автономная плита - они уже "приплюсованы". ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 10:50:51

ВТБ! написал : Для универсальности. Сегодня панель на 6кВт, завтра зависимый комплект на 9кВт.

Ну если честно я описывал свою ситуевину. У меня сейчас кабель 4-ка автомат 25-ка, и зависимый комплект. Мощностью квт 8. Честно изначально хотел поставить автомат 32, кабель 6-ку, но умник электрик уже провел 4-ку к 32-му автомату (весело бы было если так в итоге и осталось (спасибо жене, проходившей в это время обучение по электрике)) , в итоге малые потери для меня это было поставить автомат 25-ку.

ВТБ! написал : Поэтому в официальном проекте однофазная линия должна быть 3*6.

А можно в этом месте поподробнее. Изначально по всей квартире (в новостройке) был прокинут кабель 1.5 на все розетки, а на силовую кабель 4-ка. Поэтому было мнение что это норма.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

29.05.2007 в 11:00:23

Профессор1 написал : 1.5 на все розетки

В проекте "для строителей" трудно ожидать иного - медь денег стоит. :( Точно так же в индивидуальных проектах стандартом является 3*2.5кв.мм.

на силовую кабель 4-ка

А это как раз нарушение, ссылку на нормативный документ не раз приводил avmal.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

29.05.2007 в 11:03:05

Профессор1 написал : умник электрик уже провел 4-ку к 32-му автомату

Формально допустимо - ровно 32А. Но себе - конечно ступень сбавить, чтоб спать крепче.

0

Следование моим советам вредит кошельку

direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

29.05.2007 в 11:17:31

Профессор1 написал : Честно изначально хотел поставить автомат 32, кабель 6-ку, но умник электрик уже провел 4-ку к 32-му автомату

И в чем проблема? 4мм2 - это гарантированные 32А, без перегруза/нагрева. 25А при соответствующей прокладке держит 2,5мм2.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 11:30:28

ВТБ! написал : Формально допустимо - ровно 32А. Но себе - конечно ступень сбавить, чтоб спать крепче.

direct написал : И в чем проблема? 4мм2 - это гарантированные 32А, без перегруза/нагрева. 25А при соответствующей прокладке держит 2,5мм2.

Может мы с вами разные таблицы смотрим, но для одного трех-жильного кабеля максимум 27

ВТБ! написал : ]Точно так же в индивидуальных проектах стандартом является 3*2.5кв.мм.

Разводку на свет сделал 1.5-шкой. Разводку на розетки сделал 2.5 Всю квартиру разбил на группы (автомат на свет, автомат на розетки) таких группы 2. Отдельный автомат на бойлер, и на всякий случай отдельный автомат на розетки куда будут подключаться микроволновки, чайники и.т.д.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 11:37:40

direct написал : при соответствующей прокладке

Честно не знаю что есть соответствующая прокладка, но сделано у меня следующим образом: Потолки из гипсокартона, проводка пришита к основному потолку (без гофры). Узнал это по факту (изначально просил штробить в стене (не знаю правда из каких соображений).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу