Вот поправленый вариант схемы. Вопрос про кол-во мест в щитке остается открытым.
01.06.2007 в 11:16:30
Вот поправленый вариант схемы. Вопрос про кол-во мест в щитке остается открытым.
01.06.2007 в 15:11:28
Скажите пожалуйста насколько правильный последний вариант схемы? И почему в некоторых проектах для освещения берут 3x1,5? Так ли нужно тащить для освещения еще и PE?
01.06.2007 в 15:26:59
LAErt00 написал : Скажите пожалуйста насколько правильный последний вариант схемы?
Выкиньте из схемы противопожарное УЗО - в нем нет необходимости, если оно стоит в квартирном щитке перед УЗО на 30мА. Варочную панель снимите из под защиты общего УЗО и посадите на отдельный диффавтомат 32А 30мА. Что у вас остается на лестничной площадке?
LAErt00 написал : Так ли нужно тащить для освещения еще и PE?
В обязательном порядке даже, если он никуда подключаться не будет - требования нормативов.
01.06.2007 в 15:56:23
Так? А как можно по хорошему реализовать схему отключения всей проводки одним автоматом кроме холодильника?
01.06.2007 в 16:08:55
LAErt00 написал : А как можно по хорошему реализовать схему отключения всей проводки одним автоматом кроме холодильника?
Поставьте сразу после счетчика общий автомат или модульный рубильник, а розеточную линию холодильника подключите через диффавтомат 16А 30мА на вход этого общего автомата.
01.06.2007 в 16:48:58
avmal написал : Потому я вам и советую на бОльший ток УЗО поставить, что "денежку стоят".
Финальна схема. Сечение проводников и номиналы автоматов подойдут?
01.06.2007 в 17:14:24
Docent написал : Финальна схема. Сечение проводников и номиналы автоматов подойдут?
А вы говорите финальная - финальная будет тогда, когда у вас все будет подключено, все заработает и вы забудете, что существует такое понятие, как принципиальная электрическая схема. На 63А УЗО 10мА не существует - максимум, что вы сможете найти, так это 25А. У брэндов 16А. Проводку всю рекомендую сделать 3х2,5. Расходы не намного больше, но в последующем смогут себя оправдать. К примеру ТП - накроется ( тьфу-тьфу-тьфу ) нагревательный провод и на место регулятора можно поставить полноценную розетку. Или кондиционеры решите со временем помощнее поставить. Или ... В общем, не помешает запас по сечению. А автоматы можно оставить и прежние - заменить никогда не поздно.
01.06.2007 в 17:16:31
Спасибо за консультацию!
01.06.2007 в 18:03:50
Уважаемый, avmal. Спасибо большое за Ваши консультации! Расскажите пожалуйста как расчитать на сколько мест нужен щиток на основании моей последней схемы.
01.06.2007 в 18:17:47
LAErt00 написал : как расчитать на сколько мест нужен щиток на основании моей последней схемы.
Мы еще до этого этапа не добрались - надо еще схему, а потом комплектацию утвердить - какой счетчик, какие дифы ( 2Р или 1р+N ), какие автоматы после УЗО ( двухполюсные, однополюсные или 1Р+N - рекомендую 1P+N, если бюджет позволяет ) и т.д. И вот когда вы будете знать производителя и марку его аппаратов можно будет подумать и об щитке.
04.06.2007 в 12:06:03
Если я правильно понимаю 1P+N размыкает фазу и ноль, однополюсный размыкает только фазу, а двуполюсный тогда чем отличается от 1P+N?