1P+N размыкает и фазу и ноль, но теловой и электромагнитный расцепители стоят только в фазе (ноль просто прицепом размыкается). Такой автомат например legrand dx занимает одно место на рейке (около 20мм кажется), а двухполюсный имеет расцепители в каждом полюсе и неважно куда фазу прикрутить а куда ноль, но места "ест" в два раза больше.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.06.2007 в 12:39:32

LAErt00 написал : двуполюсный тогда чем отличается от 1P+N?

У двухполюсного защита стоит на двух полюсах, а у 1Р+N только на одном. Если по большому счету, то в однофазной сети что в фазе, что в нуле ток одинаковый и автомату до лампочки, на каком контакте стоит защита - сработав, он разомкнет оба контакта.

0
LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

05.06.2007 в 15:54:36

Электрик советует не включать холодильник, компьютер и освещение через Диф и УЗО. Что при перегорании лампчки УЗО вышибит и вырубится комп с важными данными и Диф на холодильнике может отрубиться. Стоит его слушать или нет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2007 в 16:48:07

LAErt00 написал : Электрик советует не включать холодильник, компьютер и освещение через Диф и УЗО. Что при перегорании лампчки УЗО вышибит и вырубится комп с важными данными и Диф на холодильнике может отрубиться. Стоит его слушать или нет?

Смысл в его словах есть, но сформулировано не совсем правильно. По поводу света он хотел сказать, что при срабатывании УЗО вы останетесь без света, а не наоборот. Если это освещение не в с/у и не на лоджии, то можно обойтись и без УЗО. Комп данных не потеряет, если вы его включите через БП. Холодильники просто стараются вешать на отдельную линию мимо вводного автомата, чтобы при длительном отсутствии можно было одним щелчком обесточить все кроме холодильника.

0
LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

05.06.2007 в 17:23:15

Нет. Я его правильно понял. Он утверждает следующие вещи:

  1. Если перегорает лампочка, то частенько срабатывает УЗО, на котором она висит.
  2. Если срабатывает общее УЗО 63А/30мА, то может и сработать диф. холодильника, который висит с ним на одной шине.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2007 в 18:00:00

LAErt00 написал : Если перегорает лампочка, то частенько срабатывает УЗО, на котором она висит.

Тут он не прав - УЗО в это случае не срабатывает, но автомат запросто может щелкнуть и на него сердиться не стоит, поскольку это его работа.

LAErt00 написал : Если срабатывает общее УЗО 63А/30мА, то может и сработать диф. холодильника, который висит с ним на одной шине.

Здесь вообще галиматья какая-то. Вы поясните про общую шину - что вы под ней подразумеваете. У УЗО и диффа общими могут быть только входы. Далее они никак не связаны и утечка по линиям после УЗО никак не может влиять на диффавтомат.

0
LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

05.06.2007 в 18:05:09

Он говорил про общий ноль для УЗО и диффа. Имелось ввиду конечно входящий ноль. Ясно что на выходе их нули уже не пересекаются.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2007 в 18:13:35

LAErt00 написал : Он говорил про общий ноль для УЗО и диффа. Имелось ввиду конечно входящий ноль. Ясно что на выходе их нули уже не пересекаются.

Так какого ж они будут срабатывать вместе, если каждый из них сравнивает токи в фазе и нуле своих линий, т.е. на выходе. Эдак по его логике у вас все УЗО будут срабатывать при утечке в соседнем подъезде - там тот же самый ноль, что и у вас.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

06.06.2007 в 00:47:49

2 AVMAL

Цитата: Сообщение от LAErt00 Если перегорает лампочка, то частенько срабатывает УЗО, на котором она висит.

Тут он не прав - УЗО в это случае не срабатывает, но автомат запросто может щелкнуть и на него сердиться не стоит, поскольку это его работа.

Неужели при каждом случае перегорания лампочки срабатывает автомат? Не могу понять причину? КЗ нет, перегрузки тоже...

Объясните пожалуйста.

С уважением, Александр.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2007 в 01:13:07

Alex2110 написал : Неужели при каждом случае перегорания лампочки срабатывает автомат? Не могу понять причину? КЗ нет, перегрузки тоже...

Нет, совсем ен обязательно при каждом. Скажем так, возможны срабатывания автомата при перегорании лампочки. При перегорании спирали лампы возможно образование плазмы, насыщенной металлами и всяким другим токопроводящим дерьмом. В общем, получается что-то типа короткого замыкания внутри колбы. Результат понятен. Я раньше с этим тоже практически не сталкивался, но последнее время такие случаи участились - что-то видно связано с изменением в технологии изготовления ламп или применяемых материалов. Если далеко не ходить, не так давно в моей квартире в течении одной недели перегорели две лампы, обе со взрывом колбы и обе с вышибанием автомата.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

06.06.2007 в 01:36:06

2 AVMAL Спасибо за внимание Да у меня тоже за последний год несколько ламп перегорело, причем слышен такой звук, как будто что-то уронили. Одна даже взорвалась так, что час осколки пылысосил - вот тебе и филлипс криптон за сотню:( Но автомат ни разу не вышибало (может потому что старый советский и нечувствительный)