30.05.2007 в 11:59:19

Arr написал : Это нарушение ПУЭ 3.1.18:

а диф.автоматы и УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 13:58:11

Docent написал : а диф.автоматы и УЗО?

Поясните - что вы хотите сказать, помянув всуе УЗО и диф.автоматы, когда узнали, что на ноль отдельный расцепитель запрещен?

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 15:20:49

avmal написал : на ноль отдельный расцепитель

почему на ноль отдельный расцепитель. В двухполюснике, вроде как, разрывается и ноль и фаза одновременно ;)

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 15:42:19

avmal написал : Поясните - что вы хотите сказать, помянув всуе УЗО и диф.автоматы, когда узнали, что на ноль отдельный расцепитель запрещен?

Я это имел ввиду.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 16:33:16

Docent написал : Я это имел ввиду.

А я имел ввиду фотографию "соседского" бокса с двумя однополюсными автоматами.

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 17:30:49

avmal написал : А я имел ввиду фотографию "соседского" бокса с двумя однополюсными автоматами

Согласен.

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 11:33:14

Народ, подскажите по схеме что неправильно (если есть). Делаю доп. ввод в квартиру и вообще в щитке.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 12:00:58

Docent написал : Народ, подскажите по схеме что неправильно

Из этажного щитка я бы убрал все кроме автомата перед счетчиком, самого счетчика и диффавтомата на 100мА. Все остальное в квартирный щиток + вводной автомат на 32А. Кабели все использовать трехжильные, как того требуют нормативы. И кабель вводной можно бы сразу не 4, а 6 квадратов положить. И вы еще забыли самое главное - УЗО на 10-30мА на все розетки и теплые полы.

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 12:43:37

avmal написал : Кабели все использовать трехжильные

а смысл, в щитке зануление, по квартире двухпроводная проводка (соседу тоже заменили старую проводку новой двухжильной). На бойлер, стиралку и кондиционеры кидать ноль в качестве заземляющего...

avmal написал : УЗО на 10-30мА на все розетки и теплые полы

может только на полы вместо автоматов.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 13:09:01

Docent написал : а смысл, в щитке зануление, по квартире двухпроводная проводка (соседу тоже заменили старую проводку новой двухжильной)

Вы же для себя делаете, а не для соседа - зачем его ошибки повторять? Реконструкцию стояка сделают - опять всю проводку перетягивать будете?

Docent написал : может только на полы вместо автоматов.

С таким же успехом можно и автоматы вместо УЗО ... Разные это аппараты и нельзя одно ставить вместо другого. Автомат без УЗО можно, а УЗО без автомата нельзя. И не надо ничего занулять - грех на душу брать. На розетки УЗО обязательно.

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 13:36:41

avmal написал : УЗО без автомата нельзя

может тогда дифы поставить (место экономится)

0