BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

26.05.2007 в 22:16:04

avmal написал : По нормативной документации ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить автомат перед счетчиком

а как называется эта документация (цитирование приветствуется)? сколько себя помню, всегда электрики внимательно осматривали подвод до счетчика - чтобы не воровали электричество.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2007 в 22:43:49

BECHA написал : сколько себя помню, всегда электрики внимательно осматривали подвод до счетчика - чтобы не воровали электричество.

Кто же им запрещает осматривать, если они так хорошо относятся к своей работе? Разве я упоминал о том, что запрещено осматривать подвод до счетчика? А об обязательной установке коммутационного аппарата перед счетчиком можете посмотреть, если так интересно, в СП 31-110-2003 ( пункт 16.10 ).

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

26.05.2007 в 22:57:23

avmal написал :

СП 31-110-2003 ( пункт 16.10 ) прочитал - действительно нужен рубильник (не обязательно автомат) перед счетчиком. Но на мой взгляд если его не предусмотрено лучше не лезть - могут повесить все сворованное электричество.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2007 в 23:10:00

BECHA написал : действительно нужен рубильник (не обязательно автомат) перед счетчиком

Если вы узнаете цену модульного рубильника и сравните ее со стоимостью автомата, то вам сразу захочется поставить именно автомат.

BECHA написал : Но на мой взгляд если его не предусмотрено лучше не лезть - могут повесить все сворованное электричество.

Интересный вы человек - внимательно изучили норматив, обязывающий ставить перед счетчиком коммутационный аппарат и тут же говорите, что "его не предусмотрено". Тем более, что лезть вам туда никто и не позволит - этим должен заниматься специалист. P.S. А вы не можете поделиться технологией воровства электроэнергии с опечатанных приборов? А то вы все клоните к столь распространенному у нас на Руси ремеслу, как воровство, а я все понять не могу, как это возможно сделать.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

27.05.2007 в 00:23:16

avmal написал : А вы не можете поделиться технологией воровства электроэнергии с опечатанных приборов?

а вы спросите яндекс - он все знает :D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2007 в 00:55:09

BECHA написал : а вы спросите яндекс - он все знает

Яндекс в этой ситуации ничего не может своровать. А вы не знаете или не хотите сказать, если отсылаете меня к своему земляку?

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

27.05.2007 в 03:09:18

Ну чтоб ты таких технологий не знал?! Все гораздо, чем проще. И все кака положено опломбировано.:D

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

29.05.2007 в 11:36:58

avmal написал : А сосед интересно какой автомат поставил внизу в боксе?

Обычные автоматы, даже не двухполюсники.

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 17:22:25

Docent написал : даже не двухполюсники

Это нарушение ПУЭ 3.1.18: ... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

29.05.2007 в 20:11:20

Docent написал :

а на сколько ампер счетчик, если после него стоят С32 и С63? На 100А чтоли? Всегда думал что уставка автомата(ов) после счетчика не должна превышать его допустимый ток.

0
Docent
Docent
Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 11:57:39

BECHA написал : а на сколько ампер счетчик

ну...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.