Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

27.05.2007 в 00:23:16

avmal написал : А вы не можете поделиться технологией воровства электроэнергии с опечатанных приборов?

а вы спросите яндекс - он все знает :D

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2007 в 00:55:09

BECHA написал : а вы спросите яндекс - он все знает

Яндекс в этой ситуации ничего не может своровать. А вы не знаете или не хотите сказать, если отсылаете меня к своему земляку?

0
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

27.05.2007 в 03:09:18

Ну чтоб ты таких технологий не знал?! Все гораздо, чем проще. И все кака положено опломбировано.:D

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

29.05.2007 в 11:36:58

avmal написал : А сосед интересно какой автомат поставил внизу в боксе?

Обычные автоматы, даже не двухполюсники.

0
Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 17:22:25

Docent написал : даже не двухполюсники

Это нарушение ПУЭ 3.1.18: ... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

29.05.2007 в 20:11:20

Docent написал :

а на сколько ампер счетчик, если после него стоят С32 и С63? На 100А чтоли? Всегда думал что уставка автомата(ов) после счетчика не должна превышать его допустимый ток.

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 11:57:39

BECHA написал : а на сколько ампер счетчик

ну...

0
Вложение
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 11:59:19

Arr написал : Это нарушение ПУЭ 3.1.18:

а диф.автоматы и УЗО?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 13:58:11

Docent написал : а диф.автоматы и УЗО?

Поясните - что вы хотите сказать, помянув всуе УЗО и диф.автоматы, когда узнали, что на ноль отдельный расцепитель запрещен?

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 15:20:49

avmal написал : на ноль отдельный расцепитель

почему на ноль отдельный расцепитель. В двухполюснике, вроде как, разрывается и ноль и фаза одновременно ;)

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 15:42:19

avmal написал : Поясните - что вы хотите сказать, помянув всуе УЗО и диф.автоматы, когда узнали, что на ноль отдельный расцепитель запрещен?

Я это имел ввиду.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 16:33:16

Docent написал : Я это имел ввиду.

А я имел ввиду фотографию "соседского" бокса с двумя однополюсными автоматами.

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

30.05.2007 в 17:30:49

avmal написал : А я имел ввиду фотографию "соседского" бокса с двумя однополюсными автоматами

Согласен.

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 11:33:14

Народ, подскажите по схеме что неправильно (если есть). Делаю доп. ввод в квартиру и вообще в щитке.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 12:00:58

Docent написал : Народ, подскажите по схеме что неправильно

Из этажного щитка я бы убрал все кроме автомата перед счетчиком, самого счетчика и диффавтомата на 100мА. Все остальное в квартирный щиток + вводной автомат на 32А. Кабели все использовать трехжильные, как того требуют нормативы. И кабель вводной можно бы сразу не 4, а 6 квадратов положить. И вы еще забыли самое главное - УЗО на 10-30мА на все розетки и теплые полы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу