Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

05.08.2011 в 22:33:01

Alexiy написал : Нет. Дважды встречал срабатывание УЗО по причине утечки в одной из конфорок сравнительно не старой электроплиты (5-10 лет использования).

И я встречал, только похуже - УЗО не было,нфорки расплавились..... А было это как раз в пожарной части, которая на балансе нашего цеха.....

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

19.09.2011 в 14:54:09

Так какой вариант подключения варочной панели все же предпочтительнее, если к точке подходит ВВГ нг 3х6? Я так понимаю, подключить 3Х6 к клеммнику варочной панели проблематично изза толщины провода, а монтирование розетки и вилки 32А, это лишнее соединение, которое тоже не есть хорошо.

Все ли бержуйские варочные панели идут с клеммником, или есть исключение?

0
Elec72
Elec72
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

20.09.2011 в 21:26:13

halmer написал : Все ли бержуйские варочные панели идут с клеммником, или есть исключение?

Бывают зажимы под болт(с шестиграником)

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

20.09.2011 в 23:08:58

halmer написал : к клеммнику варочной панели проблематично изза толщины провода

Не люблю этого, но ноу проблем. Моя панель себя нормально себя чуствует с 6-ой в своём клемнике и не жалуется. :)

0
PirateKing
PirateKing
Новичок

Регистрация: 31.08.2011

Новосибирск

Сообщений: 20

02.10.2011 в 09:34:07

Дано:

Круглая вилка для электроплиты, которая обычно ставится по умолчанию в новостройках. Надо сделать подключение для варочной поверхности будущей кухни.

Проблема:

Вилка эта довольно громоздкая и выступает из стены см где-то на 4, что может создать проблему при установке кухни (планирую брать в Икее).

Решение:

Как я понял из разговора с консультантом торговой сети, варочные поверхности имеют свой провод с контактами, которые заводятся в клеммы электросети. Полагаю, для этого нужно заменить настоящую вилку на что-то вроде клеммной колодки скрытого монтажа.

Как лучше сделать и какими электротехническими изделиями?

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

02.10.2011 в 10:31:14

Думаю коробка для подключения электроплит КлК-5С может подойти.По идее можно применять и для скрытого монтажа.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.10.2011 в 10:32:23

В стене делаете нишу и вставляете туда распаечную коробку - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe296.html в нее заводите кабель от щита. кабель от варочной поверхности соединяете с щитовым так - http://www.electro-mpo.ru/card20608.html#.TogFGV30o1I Коробка должна находится ниже середины духовки по высоте.

0
PirateKing
PirateKing
Новичок

Регистрация: 31.08.2011

Новосибирск

Сообщений: 20

02.10.2011 в 20:13:58

Rumato написал : В стене делаете нишу и вставляете туда распаечную коробку - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe296.html в нее заводите кабель от щита. кабель от варочной поверхности соединяете с щитовым так - http://www.electro-mpo.ru/card20608.html#.TogFGV30o1I Коробка должна находится ниже середины духовки по высоте.

Спасибо за ответ. Клеммник как-нибудь крепится к распаечной коробке?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.10.2011 в 21:30:43

PirateKing написал : Клеммник как-нибудь крепится к распаечной коробке?

Не обязательно.

0
Mike099
Mike099
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 253

21.10.2011 в 01:08:45

Есть независимые варка и духовка. Расположение одна над другой. 3 фазы в квартире. Подведены 2 провода к распайке. Распаячная коробка находится на уровне низа ящика под духовкой. Провода заведены так: а) 3х6=L1+L2+N(будет общая) б) 3x2.5=L3+земля(общая) и 1 пустая

От варки идет провод многожильный 4х4, от духовки вилка.

Хочу сделать так:

  1. Подключение варки к проводу а) + земля с провода б)
  2. --------------духовки к проводу б) + N с провода а)

Понятно, гибкие провода типа ПВС обожмем на концах, а вот какой клеммник выбрать для соединения не знаю??? (размер распайки 2 шт 55мм круглые) Смотрел в ОБИ пластиковые немецкие клеммники - там 1 винт, польские 2 винта, есть еще керамические на рынке или Ваго ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.10.2011 в 01:33:43

Mike099 написал : Хочу сделать так:

  1. Подключение варки к проводу а) + земля с провода б)
  2. --------------духовки к проводу б) + N с провода а)

Использовать один защитный проводник для разных групп запрещено.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу