15.12.2014 в 13:04:23
zvezdopad написал : В варке Кайзер был выбор подключения 220В или 400В.
Это для сети 220/127, которая в России уже практически не встречается.
03.01.2015 в 23:10:16
Через пять месяцев после подключения варочной панели Electrolux EHI 6832 FOG через клеммную коробку КлК 5с однажды плита не включилась. Причина банальна - отгорел и отошел нулевой провод. Варочная висит на выделенной УЗО 40А + АВ 32А.
Монтажник (наверное, ни разу не электрик) посетовал в очередной раз, что подключение не через пару "вилка с розеткой на 32А" сказав, что через полгода ситуация может повториться - клеммы ослабевают и подключил как на фото (я сам не мог проконтролировать подключение и уже после отъезда монтажника увидел результат).
Собственно, два вопроса:
04.01.2015 в 00:05:25
Zed1982 написал : Правильно ли подключена варочная? Черный провод (фаза?) варочной заходит в клемму с подведенным нулем.
Чтобы ответить на подобный вопрос надо увидеть подключение чёрной жилы на другом конце кабеля.
Zed1982 написал : Перемычку не трогали.
Какую перемычку?
Zed1982 написал : Монтажник (наверное, ни разу не электрик) посетовал в очередной раз, что подключение не через пару "вилка с розеткой на 32А" сказав, что через полгода ситуация может повториться
Может повториться - в идеале жилы должны быть опрессрваны наконечниками или подключены такими, как есть ( клеммник КлК-5С позволяет это сделать ), но ни в коем случае не облужены.
04.01.2015 в 02:44:32
Zed1982 написал : Варочная висит на выделенной УЗО 40А + АВ 32А.
Обычно такие панели комплектуются штатным проводником для подключения по двух - или трёхфазной схеме,то есть соответствующего сечения(чуть около 2.5 мм2),судя по ТТХ панели - она на 7,4 кВт,что при однофазном подключении означает желательное сечение 6,0 мм2.Но существует некий элемент
Zed1982 написал : Монтажник (наверное, ни разу не электрик)
который не обременён отсутствием необходимого сечения у штатного "хвоста" и тем более установкой на разделанные концы штатного провода наконечников вместо обжимок от производителя сего девайса ...
Zed1982 написал : Перемычку не трогали.
А зачем её трогать если у вас одна фаза в работе?Или он в плите не подключал чёрненький вместо синенького?
Zed1982 написал : клеммное соединение или подключить через вилку с розеткой?
Если будет делать не
Zed1982 написал : Монтажник (наверное, ни разу не электрик)
, а специалист - поверьте - и так и так будет всё работать.
И это пройдёт ...
04.01.2015 в 08:12:34
Zed1982 написал : Что все-таки будет лучше - клеммное соединение или подключить через вилку с розеткой?
через розетку в тысячу раз лучше и удобнее в эксплуатации: ремонт, помывка, перестановка... из розетки выключил, и нет проблем, делай что хочешь... с клеммиком любая движуха - полный гемор, мало того, что спрячут хрен знает куда (из эстетических соображений), так ещё и подключат через такую *опу, что пиндец...
04.01.2015 в 13:17:07
Ixtim написал : через розетку в тысячу раз лучше и удобнее в эксплуатации: ремонт, помывка, перестановка...
Прежде, чем продолжите советы, ответьте на один вопрос - как часто вы переставляли или ремонтировали свою варочную поверхность?
04.01.2015 в 21:33:27
avmal написал : Какую перемычку?
Вот как здесь:
avmal написал : в идеале жилы должны быть опрессрваны наконечниками или подключены такими, как есть
На отгоревшем проводе штатная обжимка от производителя без лужения. КлК-5С покупал именно с этим же прицелом и многочисленных рекомендаций к использованию уважаемых электриков с Мастерсити.
serj12 написал : Или он в плите не подключал чёрненький вместо синенького?
Именно, что черный болтался даже без изоляции...:confused:
04.01.2015 в 23:27:41
Zed1982 написал : что черный болтался даже без изоляции...
Значит он задействовал его вместо синего. Плита изначально предназначена под двухфазное питание,поэтому сервисник и подключил по однофазной схеме задействовав три проводника из четырёх. Я в таких случаях использую либо ПВС 3х6,либо РКГМ 1х6.0 в количестве трёх штук.И обжимка НШВИ.
И это пройдёт ...
07.01.2015 в 12:23:56
Есть варочная мощностью 7,2 кВт, подключение 2-х фазное. В наличии кабель 5х4,0, есть автомат 3Р+N 16А. Можно не покупать другие, а их использовать? Возможно в будущем будет варочная 3-фазная.
04.11.2015 в 11:06:36
Alex_Kov написал : Есть варочная мощностью 7,2 кВт, подключение 2-х фазное.
как в посте 502, подключение 2L-1N это ж и есть 2-х фазное? можно подключить на 2 штуки дифавтомата? Места нет просто в щите на связку 3ф УЗО + 3ф автомат. Не знаю как быть, просто 3ф дифавтомат дорогой очень зараза.
04.11.2015 в 13:25:55
Извините запутался с этими подключениями. Я имел ввиду подключение 2L/2N. Можно на 2шт диф автомата подключить или нет?
13.11.2015 в 21:43:55
Не подскажите как должен проложен (закреплён) кабель от варки до коробки КЛК находящейся под цоколем, с учётом нахождения духовки непосредственно под варкой? И есть ли какой-либо жаростойкий гибкий кабель для подключения варки ( например бош шнуром не комплектуется)?
16.11.2015 в 08:29:51
А как здесь относятся к разъемам типа "рш-вш"? Я тут повтыкал их- по-моему обычная "евровилка" надежнее держится.