02.08.2011 в 11:07:14
SVKan написал : 32А будет выше крыши
Сечение шнура известно? Номинал автоматического выключателя в паспорте на духовку указан?
Некоторые "вольности" допускаются - но не рекомендуются - при номинале защитного автомата до 25А.
02.08.2011 в 11:29:21
ВТБ! написал : Сечение шнура известно?
А прочитать условия задачи?
vallac написал : от автомата до клеммника - 6 мм2, затем до варки - 4 мм2
Для открытой прокладки 32А на двухжильном проводе в 4 квадрата вполне нормально.
ВТБ! написал : Номинал автоматического выключателя в паспорте на духовку указан?
Понятия не имею. Судя по мощности и приложенной вилке/розетке полагаю что 16А...
ВТБ! написал : Некоторые "вольности" допускаются - но не рекомендуются - при номинале защитного автомата до 25А.
Какие вольности? Точно такая же духовка в зависимом варианте или в составе плиты подключается без всяких автоматов. В духовке кроме нагревателей и переключателей нифига нет. Нагреватели потреблять больше чем задано их сопротивлением не умеют. Переключатели тем более. А если есть какая-либо электроника, то ей что 16А, что 32А абсолютно фиолетово. Она и на 10А выгорит нафиг. Козу отработает и автомат на 32А. Нечего в духовке 16А автомату защищать. А провод с розеткой в такой защите не нуждаются ибо при таком единственном потребителе не может на них ток быть выше паспортных 16А...
02.08.2011 в 12:39:03
SVKan написал : Точно такая же духовка в зависимом варианте или в составе плиты подключается без всяких автоматов.
Ага. Только кабелем 3*6 или шнуром 3*4.
А прочитать условия задачи?
Перечитал - снова не понял. vallac изложил крайне запутанно. Судя по всему, он намерен подключить духовку к клеммнику штатным шнуром сечением никак не больше 1.5 кв.мм.
А провод с розеткой в такой защите не нуждаются
Расхождение в позициях выявлено.
02.08.2011 в 12:49:08
у меня под рукой нет этого провода. Про сечение ничего не могу сказать, но скорее всего на 16А рассчитан. Духовка будет подключаться так:
02.08.2011 в 12:58:27
ВТБ! написал : Ага. Только кабелем 3*6 или шнуром 3*4.
В составе плиты кабелем/шнуром на 4-6 квадратов? Вы что-то путаете...
ВТБ! написал : Перечитал - снова не понял. vallac изложил крайне запутанно. Судя по всему, он намерен подключить духовку к клеммнику штатным шнуром сечением никак не больше 1.5 кв.мм.
Он вроде как намерен к клеммнику подключить розетку и от нее штатным шнуром духовки. 1,5 квадрата для шнура духовки с потреблением не выше 16А вполне достаточно. Единственный момент который смущает в его описании это как он собирается шнур варки и провод для розетки духовки в один клеммник пихать. Есть большие сомнения что они вместе нормально зажмутся.
ВТБ! написал : Расхождение в позициях выявлено.
Нет проблем. Можно привести к одному знаменателю. Расскажите откуда там может появиться ток где-нибудь в 25А. Ну в смысле с какого будуна духовка начнет столько жрать? Если только моторчик вентилятора заклинит (если он там есть). Но он маломощный и столько не даст. ТЭНы обычно просто сгорают...
02.08.2011 в 16:57:00
SVKan написал : ток где-нибудь в 25А
50А ещё веселее - с автоматом 40А он может быть до-о-олго. Пока шнур не сгорит.
откуда
Пробой ТЭНа на корпус. Если УЗО нет...
В составе плиты кабелем/шнуром на 4-6 квадратов?
Вся плита или весь комплект. Подключения внутри корпуса плиты/духовки нас не интересуют - на то есть специальная оговорка.
03.08.2011 в 06:13:43
ВТБ! написал : 50А ещё веселее - с автоматом 40А он может быть до-о-олго. Пока шнур не сгорит.
Практически невероятный случай...
ВТБ! написал : Пробой ТЭНа на корпус. Если УЗО нет...
Если есть, то не грозит. А если даже и нет, то тоже поти из области фантастики. Ни разу не сталкивался. Глядя на конструкцию ТЭНов сильно сомневаюсь, что оно в плите вообще возможно. Только если заводской брак с самого начала, которыйдолжен быть выявлен еще на заводе изготовителе...
ВТБ! написал : Вся плита или весь комплект. Подключения внутри корпуса плиты/духовки нас не интересуют - на то есть специальная оговорка.
Внутри конечно. От клеммы куда приходит шнур до потрохов самой духовки. Вам шашечки или ехать? Я говорю про здравый смысл. И здравый смысл подсказывает, что польза от дополнительного автомата нулевая. Если никаким проверяющим работу, которые серяют только с бумажкой, сдавать не надо.
03.08.2011 в 08:53:28
SVKan написал : Нечего в духовке 16А автомату защищать. А провод с розеткой в такой защите не нуждаются ибо при таком единственном потребителе не может на них ток быть выше паспортных 16А...
Хи-хи-хи... наивный!
SVKan написал : Ни разу не сталкивался.
дык, а я сталкивался. И не один раз и даже не 10... Не по работе, а друзья и соседи просят иногда проконсультировать... Конфорки, чайники, утюги, бойлеры - всё иногда дохнет. Или обрыв, или пробой на корпус в ТЭНе. Причём пробивать, как правило, начинает постепенно и изредка, а после всё чаще... Видели ТЭНы в магазинах продаются? А кто их будет покупать, если они вечные?
03.08.2011 в 09:05:43
Alexiy написал : Хи-хи-хи... наивный!
Обоснуй. Хихикать все горазды...
Alexiy написал : дык, а я сталкивался. И не один раз и даже не 10... Не по работе, а друзья и соседи просят иногда проконсультировать... Конфорки, чайники, утюги, бойлеры - всё иногда дохнет. Или обрыв, или пробой на корпус в ТЭНе. Причём пробивать, как правило, начинает постепенно и изредка, а после всё чаще... Видели ТЭНы в магазинах продаются? А кто их будет покупать, если они вечные?
Пробой на корпус это для бойлеров, чайников, в общем для тех приборов где есть вода. Так? Там корпус ТЭНа корродирует. Для электроплит - обрыв. Автомат отдыхает...
03.08.2011 в 09:37:07
SVKan написал : Для электроплит - обрыв. Автомат отдыхает...
Нет. Дважды встречал срабатывание УЗО по причине утечки в одной из конфорок сравнительно не старой электроплиты (5-10 лет использования). Просто в один прекрасный день начинает выбивать УЗО на вводе в квартиру. Причем, в одном из случаев проблема была в том, что внутрь корпуса плиты попала влага и происходила утечка в районе выключателя конфорки.
И все остальные нагреватели также частенько дают утечку через ТЭН или с проводки внутри аппарата. Стиралка один раз такая попалась, раза 3 - бойлеры. Чаще спираль обрывается, но и на корпус утекает часто. При этом к рабочему току добавляется утечка и оптимально подобранный автомат сработает даже при отсутствии УЗО и нормального заземления корпуса. Спасает проводку и розетку от гарантированного выгорания.
При этом поверхность самого ТЭНа как правило, всегда в порядке!
03.08.2011 в 09:56:18
Alexiy написал : Нет. Дважды встречал срабатывание УЗО по причине утечки в одной из конфорок сравнительно не старой электроплиты (5-10 лет использования). Просто в один прекрасный день начинает выбивать УЗО на вводе в квартиру. Причем, в одном из случаев проблема была в том, что внутрь корпуса плиты попала влага и происходила утечка в районе выключателя конфорки.
Ну и? Автомат то на 16А от такого сработает? Даже не чихнет...
Alexiy написал : И все остальные нагреватели также частенько дают утечку через ТЭН или с проводки внутри аппарата. Стиралка один раз такая попалась, раза 3 - бойлеры. Чаще спираль обрывается, но и на корпус утекает часто. При этом к рабочему току добавляется утечка и оптимально подобранный автомат сработает даже при отсутствии УЗО и нормального заземления корпуса. Спасает проводку и розетку от гарантированного выгорания.
При этом поверхность самого ТЭНа как правило, всегда в порядке!
Да нифига автомат не сработает. Ни на 16А ни на 32А. Для него это слишком маленькие токи.
03.08.2011 в 17:18:17
Alexiy написал : Дважды встречал срабатывание УЗО по причине утечки в одной из конфорок сравнительно не старой электроплиты (5-10 лет использования).
Да "есть такая буква" в жизни. Обычно проявляется после разливания чего либо на поверхность холодной конфорки и при последующей попытке включения.
Alexiy написал : на корпус утекает часто. При этом к рабочему току добавляется утечка и оптимально подобранный автомат сработает даже при отсутствии УЗО и нормального заземления корпуса:(:a
Ну это сказки. Не отрубится он от утечки никогда. Особенно при отсутствии зануления("нормального заземления") корпуса. А вот хозяйке (тфу х3 х3 х3) при постановке кастрюли ох как за... ..... ой! Здорово достанется.
SVKan написал : Ни разу не сталкивался. Глядя на конструкцию ТЭНов сильно сомневаюсь, что оно в плите вообще возможно.
По духовке тоже было пару случаев с отработкой УЗО из-за Гриля и тенов. Правда 1 случай - это дух. простояла без работы несколько месяцев.
03.08.2011 в 18:36:07
Насяльника написал : По духовке тоже было пару случаев с отработкой УЗО из-за Гриля и тенов. Правда 1 случай - это дух. простояла без работы несколько месяцев.
Так гавкнуться чтобы сработало УЗО ТЭН может. А вот перемкнуть так, чтобы срабатывал 16А автомат...
03.08.2011 в 22:05:29
Помогите разобраться!
Двушка П-44Т, 2000г., кирпич, стены 40-50см., провода медь, одна фаза.
Делаю ремонт в кухни, простая электрическая плита «ново вятка» (три блина) подключена к “советской розетке” для электра плит (Соединитель РА40/В40), провод от застройщика к плите идет 3*2,5 медь.
Розетка находиться посредине стены на высоте 90см и требуется её убрать с глаз, ибо где провод заканчивается будет кафель.
С прицелом на отдаленное будущее (встроенку) принято решение тянуть от щитка к плите 3*6 ВВГ и в эту же штробу еще одну линию 3*4 ВВГ для потребителей в ванне и туалете (розетка, стиралка, будущий водонагреватель).
В связи с реальной возможностью порчи по не опытности скрытой проводки от застройщика, проложенной на высоте 10-20 см от потолка, мною было принято решение прокладывать оба провода в штробу на высоте 10-20 см от пола – вопрос: нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство? Нормально ли вообще?
Ключевой вопрос:
Место входа в квартиру из щитка обнаружить точно не могу и протянуть там новые кабеля не смогу. Появилась идея вывести данные два кабеля через новое просверленное отверстие прямо из щитка – общий щеток на две квартиры (но расчитан на троих) находиться на стене, которая отгораживает мою квартиру от лестничной площадки.
Рисунок: схема щитка, и место предполагаемого отверстия прикладываю. Почему не рядом с моими рубильниками – в том месте плотная компоновка, дверь над счетчиками блокирована навесными замками.
Вопрос нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство? Требуется ли согласование с ЖЭК / властью?
Да, щит требует перебора как проводов так и автоматики.
Развернутые ответы для новичков приветствуются, спасибо.
04.08.2011 в 06:15:11
al24 написал : Помогите разобраться! Двушка П-44Т, 2000г., кирпич, стены 40-50см., провода медь, одна фаза. Делаю ремонт в кухни, простая электрическая плита «ново вятка» (три блина) подключена к “советской розетке” для электра плит (Соединитель РА40/В40), провод от застройщика к плите идет 3*2,5 медь.
Неужели такое бывает? Они конечно бежали впереди паровоза. На тот момент новые нормы по медной проводке только готовились. А по действовавшим на тот момент еще допускался алюминий. Автомат то какой стоит? 25А?
al24 написал : Розетка находиться посредине стены на высоте 90см и требуется её убрать с глаз, ибо где провод заканчивается будет кафель.
Розетку можносделать и поверх кабеля... Но высота не удобная. Столешница кухонного гарнитура обычно делается как раз на 90см от пола. Соответственно розетку лучше убрать к полу. И сечение провода маловато...
al24 написал : С прицелом на отдаленное будущее (встроенку) принято решение тянуть от щитка к плите 3*6 ВВГ и в эту же штробу еще одну линию 3*4 ВВГ для потребителей в ванне и туалете (розетка, стиралка, будущий водонагреватель).
С прицелом на будущее тащите:
al24 написал : В связи с реальной возможностью порчи по не опытности скрытой проводки от застройщика, проложенной на высоте 10-20 см от потолка, мною было принято решение прокладывать оба провода в штробу на высоте 10-20 см от пола – вопрос: нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство? Нормально ли вообще?
Да в общем нет. Ничего страшного. Хотя я обычно всю электрическую проводку тяну сверху, а снизу слаботочку (ТВ, комп и т.п.). Но нет ничего страшного если проводку уложить снизу. Но попортить имеющуюся проводку все равно можете. Всякие двери придется огибать. Подниматься вверх все равно придется.
al24 написал : Ключевой вопрос: Место входа в квартиру из щитка обнаружить точно не могу и протянуть там новые кабеля не смогу. Появилась идея вывести данные два кабеля через новое просверленное отверстие прямо из щитка – общий щеток на две квартиры (но расчитан на троих) находиться на стене, которая отгораживает мою квартиру от лестничной площадки. Рисунок: схема щитка, и место предполагаемого отверстия прикладываю. Почему не рядом с моими рубильниками – в том месте плотная компоновка, дверь над счетчиками блокирована навесными замками. Вопрос нарушаются ли нормы, нормативные акты, законодательство? Требуется ли согласование с ЖЭК / властью? Да, щит требует перебора как проводов так и автоматики. Развернутые ответы для новичков приветствуются, спасибо.
Можно и так войти. Только проверьте, что у вас по стене ничего там не идет. Согласовывать с УК по хорошему надо. Тем более, что все равно перебирать щиток будете...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу