25.02.2011 в 12:35:28
Спасибо! А есть какие-нибудь рекомендации по монтажу электрики для варки/вытяжки/духового шкафа? Имеется в виду, в каком месте делать выводы электрики? Например, для духового шкафа нужна обычная розетка, где её лучше разместить (в 10см от пола или в 10см ниже столешницы)? Или без разницы, т.к. за духовым шкафом останется достаточно места для прокладки проводов и установки розеток?
04.07.2011 в 15:33:02
Здравтвуйте!
Имеется стеклокерамеческая четырёх-конфорочная варочнная поверхность. Немного запутался со схемами её подключени, помогите разобраться. Вот сехма:
04.07.2011 в 15:36:01
разные схемы для разных способна подключения. У вас какой кабель приходит к поверхности?
Переделка зарядных устройств и не только
04.07.2011 в 15:50:30
Да, похоже на опечатки. точно такие же вопросы возникли. 2 фазы - это уже 380 В...
Может быть имеется в виду сеть 127/220 В?
04.07.2011 в 16:14:30
Антоний написал : Почему в левой верхней картинке двойное буквенное обозначение фазировки, и на клемах 4-5 обозначено и "S", и "N"? Вернее, "N" -то понятно почему, а зачем там ещё и "S" - одна из фаз?
Первое - 1P + N 220В. Второе - 2P 220/127В.
- Почему в верхней правой схеме обозначено фазное напряжение, а не линейное?
Треугольник нарисовали? Нарисовали. До-га-даются...
02.08.2011 в 10:19:50
Подскажите как правильно подключить варочную поверхность + духовой шкаф. На вводе автомат 40А. Максимальная мощность варки - 7кВ (на автомат 32 А). Максимальная мощность духовки - 3кВ (16А). Можно ли подключить варку к автомату на 40А через клеммник (от автомата до клеммника - 6 мм2, затем до варки - 4 мм2) и от клеммника подключить духовку стандартным проводом через евро розетку (идет в комплекте)? Или после клеммника поставить доп. автомат на 16А и уже от него подключить духовку?
02.08.2011 в 10:44:15
vallac Да нафиг там этот дополнительный 16А автомат не нужен. В обычных печках или зависимых комплектах никаких автоматов на духовку нет. Одна единственная розетка с одним единственным потребителем который заведомо никогда не перегрузит провод/розетку по току. А на случай коротыша и имеющийся автомат отработает. Только на 40А ИМХО тоже уже перебор. 32А будет выше крыши. В обычной квартире не готовят на роту солдат а посему все комфорки на максимальную мощность плюс духовка на максимуме никто и никогда не включает.
02.08.2011 в 11:07:14
SVKan написал : 32А будет выше крыши
Сечение шнура известно? Номинал автоматического выключателя в паспорте на духовку указан?
Некоторые "вольности" допускаются - но не рекомендуются - при номинале защитного автомата до 25А.
02.08.2011 в 11:29:21
ВТБ! написал : Сечение шнура известно?
А прочитать условия задачи?
vallac написал : от автомата до клеммника - 6 мм2, затем до варки - 4 мм2
Для открытой прокладки 32А на двухжильном проводе в 4 квадрата вполне нормально.
ВТБ! написал : Номинал автоматического выключателя в паспорте на духовку указан?
Понятия не имею. Судя по мощности и приложенной вилке/розетке полагаю что 16А...
ВТБ! написал : Некоторые "вольности" допускаются - но не рекомендуются - при номинале защитного автомата до 25А.
Какие вольности? Точно такая же духовка в зависимом варианте или в составе плиты подключается без всяких автоматов. В духовке кроме нагревателей и переключателей нифига нет. Нагреватели потреблять больше чем задано их сопротивлением не умеют. Переключатели тем более. А если есть какая-либо электроника, то ей что 16А, что 32А абсолютно фиолетово. Она и на 10А выгорит нафиг. Козу отработает и автомат на 32А. Нечего в духовке 16А автомату защищать. А провод с розеткой в такой защите не нуждаются ибо при таком единственном потребителе не может на них ток быть выше паспортных 16А...
02.08.2011 в 12:39:03
SVKan написал : Точно такая же духовка в зависимом варианте или в составе плиты подключается без всяких автоматов.
Ага. Только кабелем 3*6 или шнуром 3*4.
А прочитать условия задачи?
Перечитал - снова не понял. vallac изложил крайне запутанно. Судя по всему, он намерен подключить духовку к клеммнику штатным шнуром сечением никак не больше 1.5 кв.мм.
А провод с розеткой в такой защите не нуждаются
Расхождение в позициях выявлено.
02.08.2011 в 12:49:08
у меня под рукой нет этого провода. Про сечение ничего не могу сказать, но скорее всего на 16А рассчитан. Духовка будет подключаться так:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу