andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.07.2012 в 01:19:07

sergey_sav, кабель 6 квадрат, клеммник на 40А, автомат С32 - где подвох?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.07.2012 в 09:45:20

andrewkhv написал : где подвох?

Не вижу, в чём тут подвох...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.07.2012 в 10:10:43

ну не подвох, а краш-тест. вроде никакого краша нет, все ок...

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.07.2012 в 17:00:17

andrewkhv написал : вроде никакого краша нет

это было про автомат 32А и розетку 20А... уже проехали... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.07.2012 в 18:19:26

аааа, ясно! :)

0
alexist
alexist
Новичок

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 6

09.07.2012 в 13:40:48

Прошу еще раз проконсультировать уже только по розетке. Сначала купил коробку КлК-5с, и чуть позже увидел довольно компактную розетку с вилкой ВШ20-К-40/250 на 40А.
Дело в том, что у меня проводка проведена и подрозетник уже стоит. Вроде бы вариант c этой розеткой будет лучше, чем коробка. Что скажете по поводу этой розетки ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.07.2012 в 13:51:55

alexist написал : Вроде бы вариант c этой розеткой будет лучше, чем коробка.

Коробка надежнее. Вы будете опрессовывать или припаивать вилочный\кольцевой наконечник на многожилку, прежде чем ее к вилке и розетке подключать?

0
alexist
alexist
Новичок

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 6

09.07.2012 в 13:55:31

Думаю опресовывать

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.07.2012 в 14:15:06

alexist написал : Прошу еще раз проконсультировать уже только по розетке. Сначала купил коробку КлК-5с, и чуть позже увидел довольно компактную розетку с вилкой ВШ20-К-40/250 на 40А. Дело в том, что у меня проводка проведена и подрозетник уже стоит. Вроде бы вариант c этой розеткой будет лучше, чем коробка. Что скажете по поводу этой розетки ?

У КлК-5с выкидываем металлическую пластину снизу и видим штатные отверстия по дуге для крепления на обычный подрозетник. Остается только сделать дырку в донышке чтобы завести провод снизу. Или несколько дырок, напротив каждой клеммы, для удобства - провод моножила в 6 квадратов гнется плохо, а так появляется место для маневра, загнули как надо а излишек вдавили в подрозетник...

0
alexist
alexist
Новичок

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 6

09.07.2012 в 15:08:17

SVKan Спасибо. Вариант хороший, так и поступлю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2012 в 17:17:21

Здравствуйте! Совешенно не разбираюсь в электровопросах, а их, как назло, возникло сразу несколько и срочно. Товарищи эксперты, выручайте, пожалуйста!

  1. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь недостатки у подключения варочной панели и духового шкафа напрямую в щиток по сравнению с подключением через розетку?
  2. Есть ли какие-нибудь недостатки/риски у прокладывания кабеля (того самого, для вар. панели и дух. шкафа) под плинтусом а не под полом или в стене?
  3. Если от розетки в пункте А нам нужно провести провод до пункта Б и сделать там ещё одну розетку (это уже для менее мощных приборов, чем ВП и ДШ), и всё это будет спрятано за мебелью, которая будет отстоять от стены на 1 см, можно ли/безопасно ли не закладывать провод в стену (чтобы её не штрабить), а провести по стене?

Большое женское дилетантское спасибо заранее всем, кто даст совет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу