01.06.2007 в 16:59:19
Доброго времени суток Всем Мастерам! Возник такой вопрос: в технологическом помещении (11 стоек забитых оборудованием СПД и ИТ) работают два сплита LG и GREE по 7000 Вт хладопроизводительности 4 и 3 года (соответственно), причём в непрерывном режиме. Не давно LG совсем перестал работать (срабатывает защита компрессора и вышибает 20А автомат в щитке - со слов "спецов", обслуживающих их нам), а GREE самопроизвольно меняет температуру в сторону "потепления"... Вызывали данных "спецов" уже 2 раза за последние 3 недели. Результаты: давление фриона в норме в обоих сплитах ("спецы" проверяли, докачивали недостатки и откачивали излишки - правда были мной замечаны случаи не запуска компрессора после этих манипуляций), после обслуживания сплиты чудненько работают чуть больше 2-х суток и потом проблема возвращается... "Спецы" устроили у себя "круглый стол" и вынесли "вердикт" - сплиты выработали свой тех. ресурс и требуется замена... Мне в данное заключение как-то не очень верится. Я конечно понимаю, что приехать и по минимуму поковыряться в сплите гораздо интересней (обслуга стоит около 1,5 т.р.), чем устранить неисправность (цена не известна и трудозатраты тоже)... Специалисты, выскажите, плиз, Ваше мнение?! Оборудование у меня сейчас "жостка перегреваетца"... Заранее Вам благодарен!
04.06.2007 в 10:07:07
vlad_ektb написал : Не давно LG совсем перестал работать (срабатывает защита компрессора и вышибает 20А автомат в щитке - со слов "спецов", обслуживающих их нам),
vlad_ektb написал : а GREE самопроизвольно меняет температуру в сторону "потепления"
это как сам изменяет заданную температуру.
vlad_ektb написал : "Спецы" устроили у себя "круглый стол" и вынесли "вердикт" - сплиты выработали свой тех. ресурс и требуется замена... Мне в данное заключение как-то не очень верится.
А что вы хотели - вы используете бытовые кондиционеры в промышленных целях оборудовыние работает и зимой - уверен (зимний комплект есть?)
04.06.2007 в 10:29:38
vlad_ektb написал : Сплит - срок службы 3/4 года.
Вы используете бытовую модель в промышленных целях.Умножаем на 2 и получаем 7-8 лет службы бытового сплита.
04.06.2007 в 11:32:22
Видимо "из соображений экономии" - зимний комплект не приобретался ни по первому, ни по второму сплиту... Про GREE: выключаем/включаем, ставим установку на 18 градусов - первое время (час, полтора) дует именно нужной температуры (примерно опять же, по ощущению); затем идёт явно более тёплый (градусов 22 и более) поток воздуха; повторяем процедуру выкл./вкл. - всё исправляется и далее повтор по вышеописаному "сценарию"... Для меня - головоломка...
:confused:
Спасибо за помощь!!!
04.06.2007 в 11:39:38
2vlad_ektb меряли температуру воздуха на выходе блока отдельным термометром или по ощущениям?
04.06.2007 в 11:45:10
Если честно - ощущениями... Разницу я сам лично явно ощущал!
04.06.2007 в 12:02:01
vlad_ektb написал : Про GREE: выключаем/включаем, ставим установку на 18 градусов - первое время (час, полтора) дует именно нужной температуры (примерно опять же, по ощущению); затем идёт явно более тёплый (градусов 22 и более) поток воздуха;
Cимптомы загрезнения испарителя Блок плохо скидывает тепло на улицу.Проверьте радиатор наружного блока если возможно очистите самостоятельно.Будет хорошо если снимете блок(если можно без снятия) обмотаете вентилятор целофаном и помоете с помощью мойки высокого давления только акуратно - струей строго под 90градусов. Сами работаем с Gree вроде хорошее оборудование в сравнении корейцами и за свою цену.
04.06.2007 в 13:17:26
vlad_ektb написал : ли честно - ощущениями...
А "спецы" чем меряли? Тоже ощущениями????!!!
04.06.2007 в 13:26:23
Уважаемый BV! "Спецы" с каким-то хитрым монометром лазили к блоку уличному и балоном, температуру на выходе "ачущениями" меряли!!! ;-)
07.06.2007 в 12:34:58
ломастер написал : Cимптомы загрезнения испарителя Блок плохо скидывает тепло на улицу.Проверьте радиатор наружного блока если возможно очистите самостоятельно.
Извиняюсь ... в режиме холодильной машины радиатор-конденсатор.
07.06.2007 в 14:57:09
vlad_ektb написал : температуру на выходе "ачущениями" меряли!!!
:(
08.06.2007 в 05:58:59
у меня кореш - руководитель группы эксплуатации базовых станций регионального филиала сотовой компании. Проверено несколько раз - Дайкины неинверторы работают те же 3-4 года в непрерывном режиме, далее - замена компрессора.
08.06.2007 в 10:09:33
Здравствуйте, Уважаемые! Сегодня вызвали "альтернативное мнение"! Посмотрим что они скажут... Спасибо Вам за Ваши мнения! По результатам - отпишусь!
С уважением, Влад. ;)
09.06.2007 в 16:21:19
vlad_ektb написал : Не давно LG совсем перестал работать (срабатывает защита компрессора и вышибает 20А автомат в щитке
этому кондею похоже каюк - компрессор заклинило или обрыв (кз) обмотки ( странно как ремонтники меряли давление и дозаправляли с неработающим компрессором ....) защита компрессора ( по перегреву) отрубает компрессор а не автомат в щитке.
по GREE могу сказать что аппараты достаточно терпеливые и издевательства держат вполне - в вашем случае 3 года без зимнего комплекта и круглосуточно - хороший срок . а смотреть обязательно надо на наружный блок как уже совтеовали ибо на его загрязнение очень похоже . иначе скоро за ЛЖ пойдет.
19.06.2007 в 10:56:09
Здравствуйте, Уважаемые!
Докладываю по результатам независимой экспертизы.
Оба сплита (LG и GREE) были сильно перезаправлены хладогеном...
В результате LG ещё удалось спасти и сделав ему профилактику по полной программе Настоящий Независимый СПЕЦ вернул его "к жизни" - теперь работает!!! Автомат вышибало из-за того, что компрессор пытался провернуть ротор и соответственно начинал много кушать току - по достижению предельного тока автомат срабатывал (если бы мы поставили более мощный автомат сплиту бы тоже "каюк" настал скорее всего - хорошо что не поступили так!!!)
С GREE выщла более драматичная история - в результате перезаправки заклинило ротор компрессора и дополнительно - масло ушло в хладоген. По мнению эксперта - замена компрессора и магистралей дорогое удовольствие и не имеет целесообразности. В данном случае выгодней менять весь сплит.
По всей видимости приезжали - монтажники а не СПЕЦы по агрегатам...
Всего Вам доброго и спасибо за помощь! С уважением, Влад. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу