03.06.2007 в 03:57:45
Как и обещал, все сфоткал и выложил. Только сильно не пинайте, это моя первая сборочка! Если есть критика, что ж - принимаю, не стесняйтесь.
Выражаю огромную благодарность Всем, кто откликнулся на мои вопросы и с кем совместными усилиями была составлена схемка моей кухни!
03.06.2007 в 04:03:35
Почему-то никак не могу фотки загрузить...
Кстати тема упоминалась здесь
03.06.2007 в 04:09:12
Многоуважаемые модераторы, почему фотки не грузятся??? Arr, где ВЫ?
03.06.2007 в 10:33:02
проверьте - число пикселй (более 800х800 сделали?), объём прикреплённого файла
03.06.2007 в 16:28:06
2Alex2110
Я здесь, но вопросами функционирования сервера и оболочки форума занимаются администраторы (Admin) и обсуждаются эти вопросы в разделе "работа форума"
05.06.2007 в 02:15:56
Ну вот, меня услышали... Видимо, я попал не в самое лучшее время для закачкек:)
2Leonid53 Про пиксели я знаю - уже не раз заливал. Кстати их теперь 1000 на 1000!!!
2Arr Простите меня! Я думал, что это входит в Ваши обязанности и привилегии, как старшему. Буду знать. Наверное попал во время пересменки форматов и увеличения объема картинок:)
05.06.2007 в 03:12:52
Alex2110 написал : Как и обещал, все сфоткал и выложил.
Монтаж щитка мне понравился - аккуратно сделано, с душой. Одно только, как бельмо на глазу - короба. Слишком по офисному. Действительно есть необходимость оставлять короба на виду?
05.06.2007 в 03:13:11
Вопрос: можно ли выполнить соединение выключателя освещения и ламп (фаза) на шинке клеммника, который вставляется в коробку АВВ? Более детальное представление можно получить из фото №6 в правом нижнем углу.
05.06.2007 в 03:16:30
2 AVMAL Очень здорово, что Вы ложитесь спать также поздно как и я! Пусть короба выглядят по "офисному", но они утоплены в бетон заподлицо. Во время ремонта их можно будет оклеить обоями и никто не заметит:) А перетянуть один провод или несколько - теперь не проблема!
05.06.2007 в 03:29:15
Вот еще надыбил фотку начального монтажа...
05.06.2007 в 03:32:01
Alex2110 написал : можно ли выполнить соединение выключателя освещения и ламп (фаза) на шинке клеммника, который вставляется в коробку АВВ?
Лично я этого делать не стал бы по одной простой причине - эти шины предназначены для РЕ и N. Обычно когда обслуживаются подобные сборки, то этих шин касаются безбоязненно, а тут фаза. Я конечно понимаю, что кроме вас в этот ящик никто не полезет, как вам думается, но я бы на это не рассчитывал и не заводил бы фазу на этот уровень. Я подобные коммутации обычно делаю в монтажных коробках выключателей. В вашем случае можно поставить на дин-рейку отдельную изолированную колодку, а лично я бы использовал самый обычный пружинный сжим WAGO или Werit, который там мешать никому не будет. И еще я подумал, что коли вы так УЖЕ сделали и нарушать гармонию монтажа не захотите, то не лишним на этот фазный отсек колодки будет наклеить тем же скотчем прдупредительный знак какой-нибудь или еще симпатичнее маленький предупредительный треугольничек с молнией - такие продаются в том же Электромонтаже.
05.06.2007 в 03:39:24
2 AVMAL Да, думал об этом. Но решил, что клеммник зря на рейке пропадает, а фаза присутствует там только при включенном выключателе галогенок. При протяжке через месяц видимо прийдется заменить. Место просто труднодоступное. Сам щиток почти не виден. А другого места нет.
05.06.2007 в 03:41:09
2 AVMAL
Я подобные коммутации обычно делаю в монтажных коробках выключателей.
А можно пояснить, как так сделать, ведь фазу все равно нужно "рвать"?
05.06.2007 в 03:51:44
Alex2110 написал : А можно пояснить, как так сделать, ведь фазу все равно нужно "рвать"?
Я не знаю как вы разводку сделали, чтобы советовать, а я завожу в коробку кабель со щитка и кабель от светильника, делаю на WAGO соединения РЕ и N обоих кабелей а оставшиеся два провода на механизм выключателя. Бывают, конечно, более сложные коммутации но смысл тот же.
05.06.2007 в 03:55:28
2 AVMAL
маленький предупредительный треугольничек с молнией - такие продаются в том же Электромонтаже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу