04.06.2007 в 10:57:40
Всем привет!Читал читал, про заделку швов, но конкретно чем заделать ленту ПСУЛ снаружи, так для себя и не понял.По периметру окна наклеена лента, окно установлено, и задуто пеной изнутри.Можно ли использовать штукатурку Церезит СТ29?Или посоветуйте как правильно сделать?
04.06.2007 в 11:29:37
Штукатурка вещь ненадежная, поскульку имеет свойство выкрашиваться под воздействием подвижек швов, обусловленных температурными деформациями. Оптимальный вариант - это покрытие герметиками на основе акрила. Акриловые герметики оьладают паропроницаемостью и сохраняют нормальный влагообмен между помещением и улицей. Свойства таких герметиков можно найти здесь -
04.06.2007 в 11:45:36
А нужно ПСУЛ вообще заделывать чем либо?
04.06.2007 в 12:26:47
Необязательно, но желательно. Если не для себя, то можно и забыть про дополнительную защиту.
05.06.2007 в 01:19:35
Germetaks написал : Оптимальный вариант - это покрытие герметиками на основе акрила.
Нет, это далеко не оптимальный вариант, хотя бы вследствие того, что акриловые герметики элементарно боятся воды, поэтому срок их службы "под открытым небом" очень ограничен, 5-7 лет в лучшем случае.
Germetaks написал : Необязательно, но желательно.
(о доп. защите ПСУЛа) - для чЕго, тем более на фоне акрилового герметика.
05.06.2007 в 07:49:14
Bios написал : (о доп. защите ПСУЛа) - для чЕго, тем более на фоне акрилового герметика.
ПСУЛ для того и предназначен, чтобы "работать" снаружи":), вообщем-то и заделывать его нЕзачем.
(Кое что можно "начитать" здесь
"Предположение - мать всех ошибок"
05.06.2007 в 09:06:26
Если уж герметик, то СТИЗ-А.
А проще прикрыть ПСУЛ пластиковым уголком или молдингом.
05.06.2007 в 10:22:48
То есть, как я понял наружный шов с лентой ПСУЛ заделывать нет необходимости, но ведь выглядит не совсем эстетично, уголок не подходит, не дотянусь до откоса, а стекло вынимать плохо,если все таки штукатуркой?Или сильно плохо?
04.07.2007 в 10:51:10
Вот сфотографировал неэстетичный шов с ПСУЛОМ, хочеться сделать красиво, использовать уголок сложно, может еще кто идею подкинет.
04.07.2007 в 12:41:50
идея - в похожей теме всё описано - использование самоклеящегося уплотнительного профиля с сеткой. Единственный способ, универсальный и надёжный. Только для тех, кто может шпатлевать откосы.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
05.07.2007 в 11:50:19
2BLANCO
Закройте герметиком. Не найдёте СТИЗ-А - воспользуйтесь акриловым, а потом покрасьте его вместе с откосом фасадной краской.
05.07.2007 в 11:57:42
BLANCO написал : использовать уголок сложно,
чем сложно?
05.07.2007 в 21:48:05
ПСУЛ не заделывается!!!!!!!! То, что у Вас не шов. ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. После установки рамы, расширяясь заполняет полностью шов. А у Вас? Да еще промазан чем-то. Суть: шов снаружи должен быть герметичным, но паропропускающим.
06.07.2007 в 01:32:57
Sdik_S написал : вообщем-то и заделывать его нЕзачем.
Так и я об том же
06.07.2007 в 01:41:17
2BLANCO Как ни пыжился ничего не разобрал, сделайте более качественное фото материала заполняющего шов или попробуйте разобраться сами - ПСУЛ похож на поролон