05.06.2007 в 11:05:56
Доброго дня!
Установил на кухне вытяжку с вентилятором над плитой , воздуховод вывел в вентиляционную шахту через решетку с фланцем (см. фото). Обнаружилась проблема - при включении вытяжки втягиваемый воздух частично через решетки возвращается обратно :( Пришлось их заклеить бумагой с обратной стороны тем самым лишившись естественной вентиляции.
Это у всегда так или у меня проблема с вент.каналом?
Как можно исправить эту ситуацию?
05.06.2007 в 12:33:15
Вытяжка какой мощности? Тут где-то на этой ветке форума рукодельник показал как он сделал вентиляцию с вытяжкой, переключателем и защелкой на герконах. Картинки были на другом сайте.
Вот еще темы
05.06.2007 в 14:14:16
2Дмитрон А Вы решетку так и смонтировали, как на фото? Вообще-то она крепится фланцем вверх, решеткой вниз, и отбойник у нее есть для направления потока вверх
06.06.2007 в 09:01:07
kra-mark Во! У меня точно такая же решетка, как у Вас на ссылке. Смонтировал фланцем вверх, а нижние щели можно устанавливать, как хочешь - они съемные. При монтаже решетки пришлось ее по периметру герметиком промазать, чтобы из щелей не сифонил воздух обратно на кухню... Мощность вытяжки 120-300м3/ч.
Вот подумал - может отбойник нарастить...
06.06.2007 в 22:13:19
Когда монтировал вытяжку над плитой, тоже переживал, как будет проветриваться кухня при выключенном вентиляторе. Решение сразу не нашел и присоединил воздуховод (2метра) к вент.шахте простым фланцем (без щелей), отложив решение вопроса на будущее. Оказалось, что при выключенном вентиляторе через вытяжку и воздуховод тянет так, что вентилятор сам крутится, а лист бумаги, приложенный к сетке вытяжки, присасывается и не падает :).
Попробуйте заклеить щели на фланце скотчем и проверить, есть ли тяга через вытяжку у Вас. Может быть щели на фланце Вам не нужны?
15.06.2007 в 20:33:05
Поставьте тройник и обратный клапан.
15.06.2007 в 20:44:32
Дмитрон написал : Вот подумал - может отбойник нарастить...
искать по форуму по слову эжекция
15.06.2007 в 22:47:39
По моему на решетке достаточно сделать самодельный обратный клапан из клеенки и ничего выдувать не будет.
26.07.2007 в 14:23:56
Jail написал : ...где-то на этой ветке форума рукодельник показал как он сделал вентиляцию с вытяжкой, переключателем и защелкой на герконах. Картинки были на другом сайте...
"Рукодельник" - это я. А фото тут. Главное - идея!
28.07.2007 в 01:14:39
Дмитрон написал : Пришлось их заклеить бумагой с обратной стороны тем самым лишившись естественной вентиляции.
А вы приклейте только верхний край бумаги и получите простейший и надёжный обратный клапан. Видел такую конструкцию с такой же решёткой, как на фото. Работает нормально.
11.09.2007 в 11:54:54
to Пингвин в Вашей конструкции проще было применить мастер-активатор , у которого кроме двух проводов на мотор есть ещё три провода с переключателя , который в свою очередь служит датчиком положения штока :-) тогда не нужно было бы городить огород с герконами и винтовыми блоками на тяге привода заслонки :-) разница в цене между двухпроводными и пятипроводными активаторами невелика и они без проблем продаются в розницу
11.09.2007 в 14:44:40
Я вот подумал и решил сделать электромагнитный затворник жалюзей решетки с пружиной. При включении вытяжки срабатывает эл-т и закрывает жалюзи канала естественной вентиляции. при выключении вытяжки пружина возвращает жалюзи в положение открыто.
11.09.2007 в 16:33:35
Дмитрон написал : у меня проблема с вент.каналом
У Ваших соседей снизу есть интернет? Можете подкинуть им ссылочку
Игорь Ка написал : при выключенном вентиляторе через вытяжку и воздуховод тянет так, что вентилятор сам крутится, а лист бумаги, приложенный к сетке вытяжки, присасывается и не падает
то вентилируемый объём кухни будет строго ограничен высотой установки вытягивающей панели. Весь воздух, что выше, будет непригоден для дыхания и жизни по температурным и химическим показателям:)
13.09.2007 в 03:50:51
Ещё можно вместо обратного клапана поставить маломощный осевой вентилятор, который будет включаться вместе с вытяжкой. Когда вытяжка выключена, воздух проходит через верхний (выключенный) вентилятор. Чем больше его диаметр, тем меньше сопротивление естественной вытяжке. При включенных вытяжке и вентиляторе воздух будет удаляться и из подпотолочного пространства. Если площадь вытяжного окна не позволяет разместить в нём воздуховод вытяжки и вентилятор, то на это окно можно сделать накладную коробку подходящего размера из гипсокартона.
17.09.2007 в 12:43:26
Собственно, все у Вас работает так, как и должно :) И по другому оно не умеет.
Почему - читать здесь:
Много думать в процессе и после прочтения. Получается, что вытяжка в вентканал - суть перевод добра на удобрения...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу