Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

05.10.2016 в 15:08:11

avmal, Оно, конечно, верно, и сейчас взамен старого советского стоит 16А. Но во время пикового потребления (крайне редко, раз в год в межсезонье, когда обогревателями активно пользуются) срабатывает.

А если не перегружать розетки тройниками, ну или в крайнем случае, тройники со встроенной тепловой защитой применять? Одним потребителем перегрузить розетку свыше 16А трудновато будет. А если нагрузки в разные розетки воткнуть и в сумме больше 25А набежит, то больше 25А автомат на щите не позволит.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

05.10.2016 в 15:08:42

РаботничкиНТ,

РаботничкиНТ написал: Получается, что данный автомат на 25А защищает сеть между коробками и от перегрузки и от КЗ, а всю розеточную сеть в целом только от КЗ (что, как я понимаю, при некоторых условиях допускается).

Я заметил почему то многие беспокоятся только за проводку которая в стенах, типа это самое ценное, но в розетки обычно что то включается и не всегда это сварочный аппарат или водонагреватель или плитка с проводом 3х2.5 , замыкание может быть и после тонких шнуров 0.25-0.75 кв.мм воткнутых в эти розетки используемых в светильниках , удлинителях и прочей бытовой технике.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

05.10.2016 в 15:22:01

Slavka.sav, а это потому, что скрытую проводку ооочень сложно отремонтровать в отличие от шнура. Но вы правы, конечно, самое слабое место - это воткнутый в розетку шнур. Если в конце - КЗ, то именно он отгорит. Но у нормальных электроприборов - шнур короткий и предохранитель плавкий внутри стоит, думаю КЗ выдержит. Самая плохая ситуация с длинными переносками из тонкого провода - думаю это таит опасность пожара.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2016 в 16:20:41

РаботничкиНТ написал: во время пикового потребления (крайне редко, раз в год в межсезонье, когда обогревателями активно пользуются) срабатывает.

Это хорошо, что срабатывает - значит работает. Из этой ситуации только два выхода - или уменьшить количество включаемой техники, или увеличить количество групповых розеточных линий.

РаботничкиНТ написал: Одним потребителем перегрузить розетку свыше 16А трудновато будет.

А про защиту самой линии вы подумали?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

05.10.2016 в 16:34:07

Между коробками 4 мм кв. 25 А от перегрузки защитит, а в линии к каждой розетке кроме КЗ что будет? У вас ведь перед каждым шнуром 0,75 мм кв. предохранитель на 6А не стоит?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

05.10.2016 в 17:25:38

avmal написал:

В таком случае требуется заменить автомат 25А в щите на 16А. .

avmal, а кто вам разрешит нарушать проектную документацию?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.10.2016 в 18:41:41

А кто запретит? Меньше не больше, значит безопаснее. Насколько мне ведомо ,номинал устройств защиты выбирается по самому меньшему сечению участка сети( до розетки). Флудить про шнуры бытовых приборов которые подключаются к розеткам не надо, автомат защищает лишь кабель. Да и завышенное сечение кабеля зачастую не повод поставить автомат помощнее, а лишь способ уменьшить сопротивление петли Фаза-Ноль на больших расстояниях.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

05.10.2016 в 19:29:56

volchenok написал: Флудить про шнуры бытовых приборов которые подключаются к розеткам не надо, автомат защищает лишь кабель

Ну наверно здесь у каждого будет своё мнение, по мне так ... проводка делается для того чтобы безопасно работали все устройства что я к ней подключаю и для меня главное инструкция производителя данного устройства и если в ней написано что автомат максимум на 16 ампер , значит такой и поставлю, пусть даже кабель до розетки и расчитан на 25 ампер.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2016 в 21:18:40

РаботничкиНТ написал: Между коробками 4 мм кв. 25 А от перегрузки защитит,

В курсе дела, что 4мм это алюминий?

serks написал: avmal написал: В таком случае требуется заменить автомат 25А в щите на 16А. .

avmal, а кто вам разрешит нарушать проектную документацию?

Вы сами видели этот проект с номиналом 25А?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.10.2016 в 21:54:12

РаботничкиНТ написал: От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм до коробок, далее от коробок разветвляется к каждой розетке 2,5 кв. мм.

Провод 2,5 кв.мм тоже алюминий?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.10.2016 в 22:22:02

Slavka.sav написал:

volchenok написал: Флудить про шнуры бытовых приборов которые подключаются к розеткам не надо, автомат защищает лишь кабель

Ну наверно здесь у каждого будет своё мнение, по мне так ... проводка делается для того чтобы безопасно работали все устройства что я к ней подключаю и для меня главное инструкция производителя данного устройства и если в ней написано что автомат максимум на 16 ампер , значит такой и поставлю, пусть даже кабель до розетки и расчитан на 25 ампер.

Slavka.sav, тут и саму розетку надо учитывать, есть и на 10А и на 16.

0