Abrikos написал : Напишите жабоедам письмо и спросите допускают ли их буржуйские ЕВРОМЭКи защищать кабель автоматами стандарта ЕN/IЕС 60898-1 при кратности 100% номинального тока теплового расцепителя по отношению к длительно допустимому току кабеля. Интересно, что они на это ответили бы.

действительно интересно было бы узнать мнение из первых рук...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.07.2014 в 16:07:08

Alexiy написал : действительно интересно было бы узнать мнение из первых рук...

Прежде чем так ставить вопрос неплохо было посмотреть какой длительно допустимый ток определяют буржуи для кабелей аналогичного сечения...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 16:09:53

Буржуины давно вышли на российский рынок и уже адаптировались, так что вопрос правильно поставлен

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.07.2014 в 16:45:56

SVKan написал : У нас не существовало. У Мульти 9 даже срок всех патентов истек. Посему все китайцы его и копируют. А насколько я помню это лет 20 минимум. Их еще в 70-е годы начали делать. ГОСТЫ на кабели обновили в течении пяти последних лет, когда других автоматов не соответствующих данному МЭКу уже и не осталось ибо наш ГОСТ на автоматы тоже давно срисован с этого МЭКа.

Даже если французы разрешат Алексею ставить Асti 9 номиналом 25А на кабель 2,5 кв. мм, я все равно не буду ставить больше 20А. :)

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

25.07.2014 в 19:02:38

Кажется я нашел, чем руководствуются проектировщики, рисуя в квартире автомат 25А, четверка до коробки, а от коробки 2,5 до розеток. ПУЭ 3.1.19 пункты 2 и 3.

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

25.07.2014 в 19:28:03

user000000 написал : к электроприемникам малой мощности

Что такое "малой" и ... по контексту там не должна быть розетка, а должен быть подключен этот самый приемник стационарно, чтобы другой "болшой мощности" нельзя было подключить...

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

05.10.2016 в 12:51:59

А если ситуация следующая:

  1. Проводка скрытая по бетонным стенам
  2. От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм до коробок, далее от коробок разветвляется к каждой розетке 2,5 кв. мм.
  3. Все розетки - одноместные. В этом случае никаких нарушений по защите розеточных линий нет? Я правильно понимаю?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2016 в 14:14:50

РаботничкиНТ написал: От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм до коробок, далее от коробок разветвляется к каждой розетке 2,5 кв. мм.

Остаётся добавить по автомату 16А в каждую коробку.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

05.10.2016 в 14:24:00

Мне одному показалось несоответствие уже в постановке задачи?

РаботничкиНТ написал: От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

05.10.2016 в 14:33:23

avmal написал:

РаботничкиНТ написал: От автомата на щите 25А отходит провод алюминий сечением 4 кв. мм до коробок, далее от коробок разветвляется к каждой розетке 2,5 кв. мм.

Остаётся добавить по автомату 16А в каждую коробку.

avmal, Ну - это идеальный случай. А на практике - коробки замазаны штукатуркой и уже лет пятнадцать как. А автомат от застройщика по штатной схеме в щите стоит на все розетки один на 25А. Получается, что данный автомат на 25А защищает сеть между коробками и от перегрузки и от КЗ, а всю розеточную сеть в целом только от КЗ (что, как я понимаю, при некоторых условиях допускается).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2016 в 14:50:21

РаботничкиНТ написал: avmal, Ну - это идеальный случай. А на практике - коробки замазаны штукатуркой и уже лет пятнадцать как.

В таком случае требуется заменить автомат 25А в щите на 16А.

РаботничкиНТ написал: олучается, что данный автомат на 25А защищает сеть между коробками и от перегрузки и от КЗ, а всю розеточную сеть в целом только от КЗ (что, как я понимаю, при некоторых условиях допускается).

Обычно проводка и всё к ней прилегющее горит не от КЗ, а от перегрузки.