SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.07.2014 в 08:40:17

Alexiy написал : Давайте читать внимательно:

Обратите внимание - не номинала автомата, а тока трогания, а ток трогания с запаздыванием около 4 минут как раз и составляет примерно 1,5 номинала Хотя в предыдущем пункте как раз о номинале автомата говорится, что странно, ибо если произвести простой расчёт, то станет ясно, что проводник будет иметь явно запредельную температуру в соответствующих условиях, если защищать 2,5 мм2 меди автоматом 25 А. Завтра на работе прикину, что получится в таком случае.

Только если почитать все вместе внимательно, то изначальный постулат не верен. Насчет 4 минут. А соответственно и все остальное тоже.

Открываем ГОСТ на кабели.

ГОСТ Р 53789-2010 написал : 3.17 Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: Допустимая температура нагрева токопроводящей жилы кабеля при нормальной эксплуатации.

Вот где здесь про 4 минуты? Это может быть годами...

Смотрим далее:

ГОСТ Р 53789-2010 написал : п.10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок. Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих условий:

  • температура окружающей среды при прокладке на воздухе 25 градусов Цельсия, при прокладке в земле - 15 градусов Цельсия
  • глубина прокладки кабелей в земле - 0,7м
  • удельное термическое сопротивление грунта 1,2К*м/Вт

Опять никаких 4 минут нет. Есть нормальный режим работы при 100% коэффициенте нагрузки. Нормальный режим для многих механизмов может быть часами, днями, годами...

Смотрим табличку 19, на которую ссылается п.10.3 Для многожильного кабеля 2,5 квадрата на воздухе указано 27А.

Все Ваши расчеты на пальцах насчет 16А как предела пошли под хвост...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 09:20:12

SVKan написал : Вот где здесь про 4 минуты? Это может быть годами...

ПУЭ пп. 1.3.3-1.3.4

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.07.2014 в 09:28:58

Alexiy написал : ПУЭ пп. 1.3.3-1.3.4

В каком месте ГОСТ ссылается на ПУЭ? Это ПУЭ сборище цитат. Иногда еще и с ошибками... В ГОСТе никаких четырех минут нет. Есть только то что я оттуда взял. Нормальный режим работы, если взять к примеру тот же S1, это далеко не 4 минуты...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 09:37:24

SVKan написал : Это ПУЭ сборище цитат. Иногда еще и с ошибками...

То есть ПУЭ - в игнор? Понял вашу позицию.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.07.2014 в 10:09:21

Alexiy написал : То есть ПУЭ - в игнор? Понял вашу позицию.

Нихера ты не понял...

Два данных пункта ПУЭ описывают как рассчитывать проводку для приемников работающих в кратковременном или повторно-кратковременном режиме. И какое это имеет отношение к стационарной проводке рассчитанной на любые приборы? В том числе те, которые могут работать часами? Если говорить о бытовых приборах, то те же кондеи, плиты, водогреи например...

ГОСТ говорит о требованиям к кабелям на неограниченно длинный период, что само по себе много более жестко, чем кратковременный или повторно-кратковременный режим работы. И любой кабель для которого заявлено соответствие ГОСТу обязан им соответствовать. Указанные пункты ПУЭ же говорят только что если продолжительностиь работы потребителей превышает четыре минуты, то для них следует руководствоваться цифрами как для длительного режима работы. Ну а цифры для длительного режима приведены в соответствующих таблицах. Никакого противоречия между ПУЭ и ГОСТом не вижу. Равно как и необходимости автомату отключаться в течении 4 минут. Может вообще на таком токе не отключаться. Это же ток длительно допустимого режима для кабеля...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.07.2014 в 11:51:50

Лучше бы кто-нибудь привел характеристики расцепления таких автоматов как АЕ 1000, АЕ 2000, АЕ 3000. Может стало бы понятней почему допускается кратность 100% номинального тока расцепителя автомата с нерегулируемой обратнозависимой характеристикой. Переносить правила написанные под неизвестно какие характеристики в 1985 году (и тупо переписанные спустя много лет в новом издании) на современный автомат Асti 9 может быть некорректно. В этом и может заключаться ошибка сторонников установки автоматов 25А, формально не противоречащей ПУЭ.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.07.2014 в 12:00:58

Abrikos Современный автомат Акти9 имеет харатеристику соответствующему тому же МЭКу, что и автомат изготовленный 20-30 лет назад. Для защиты кабеля этого хватает. Для защиты какого-либо оборудования они практически бесполезны. Остальные автоматы (с другими характеристиками), имеют более жесткие характеристики. Там допускаются меньшие отклонения от номиналов в части порогов срабатывания.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2014 в 12:04:36

SVKan написал : Современный автомат Акти9 имеет харатеристику соответствующему тому же МЭКу, что и автомат изготовленный 20-30 лет назад.

по идее - так.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.07.2014 в 12:46:32

В соответствии с советскими ГОСТами 30-летней давности такие автоматы как Асti 9 или АВВ S200 имеют отключающую способность не более 4,5 кА. По американскому UL модульные автоматы типа АВВ S200Р на 15 кА и 25 кА и сейчас имеют отключающую способность 5 кА. Поэтому я обращаю внимание на стандарты. Alexiy, Вы же вроде по работе имеете контакты с SЕ? Напишите жабоедам письмо и спросите допускают ли их буржуйские ЕВРОМЭКи защищать кабель автоматами стандарта ЕN/IЕС 60898-1 при кратности 100% номинального тока теплового расцепителя по отношению к длительно допустимому току кабеля. Интересно, что они на это ответили бы.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.07.2014 в 15:07:27

Alexiy написал : по идее - так.

По идее оно вроде так, а в реальной жизни 30 лет назад характеристик В, С, D не существовало. Были близкие к ним L, G и еще какие-то. Поэтому я и написал, что лучше было бы глянуть характеристики расцепления советских автоматов. А вдруг у какого-нибудь АЕ 2ХХХ контрольные токи расцепления были не 1,13 In и 1,45 In, а, например, 1,1 In и 1,25 In. А мы пытаемся доказать легитимность защиты кабеля 2,5 кв. мм автоматом 25А по стандарту МЭК 60898 с помощью ссылок на пункты ПУЭ 1985 года, которые могли быть написаны под другие стандарты автоматов с другими характеристиками расцепления.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.07.2014 в 15:25:37

Abrikos написал : По идее оно вроде так, а в реальной жизни 30 лет назад характеристик В, С, D не существовало. Были близкие к ним L, G и еще какие-то. Поэтому я и написал, что лучше было бы глянуть характеристики расцепления советских автоматов. А вдруг у какого-нибудь АЕ 2ХХХ контрольные токи расцепления были не 1,13 In и 1,45 In, а, например, 1,1 In и 1,25 In. А мы пытаемся доказать легитимность защиты кабеля 2,5 кв. мм автоматом 25А по стандарту МЭК 60898 с помощью ссылок на пункты ПУЭ 1985 года, которые могли быть написаны под другие стандарты автоматов с другими характеристиками расцепления.

У нас не существовало. У Мульти 9 даже срок всех патентов истек. Посему все китайцы его и копируют. А насколько я помню это лет 20 минимум. Их еще в 70-е годы начали делать. ГОСТЫ на кабели обновили в течении пяти последних лет, когда других автоматов не соответствующих данному МЭКу уже и не осталось ибо наш ГОСТ на автоматы тоже давно срисован с этого МЭКа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу