Alexiy написал : Давайте читать внимательно:
Обратите внимание - не номинала автомата, а тока трогания, а ток трогания с запаздыванием около 4 минут как раз и составляет примерно 1,5 номинала Хотя в предыдущем пункте как раз о номинале автомата говорится, что странно, ибо если произвести простой расчёт, то станет ясно, что проводник будет иметь явно запредельную температуру в соответствующих условиях, если защищать 2,5 мм2 меди автоматом 25 А. Завтра на работе прикину, что получится в таком случае.
Только если почитать все вместе внимательно, то изначальный постулат не верен. Насчет 4 минут. А соответственно и все остальное тоже.
Открываем ГОСТ на кабели.
ГОСТ Р 53789-2010 написал : 3.17 Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: Допустимая температура нагрева токопроводящей жилы кабеля при нормальной эксплуатации.
Вот где здесь про 4 минуты? Это может быть годами...
Смотрим далее:
ГОСТ Р 53789-2010 написал : п.10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок. Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих условий:
- температура окружающей среды при прокладке на воздухе 25 градусов Цельсия, при прокладке в земле - 15 градусов Цельсия
- глубина прокладки кабелей в земле - 0,7м
- удельное термическое сопротивление грунта 1,2К*м/Вт
Опять никаких 4 минут нет. Есть нормальный режим работы при 100% коэффициенте нагрузки. Нормальный режим для многих механизмов может быть часами, днями, годами...
Смотрим табличку 19, на которую ссылается п.10.3 Для многожильного кабеля 2,5 квадрата на воздухе указано 27А.
Все Ваши расчеты на пальцах насчет 16А как предела пошли под хвост...