user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

23.07.2014 в 19:08:10

Нет, я читал инструкцию к болгарке и там четко написано, что диск для пилы ставить категорически запрещается. А теперь внимание! Тыкните мне пункт ПУЭ, который запрещает ставить 20А на розетки. А нет такого, зато есть всякие допущения, воспользовавшись которыми, можно так сделать. Это нехорошо, это на грани фола, но и не запрещено.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.07.2014 в 19:17:37

Не запрещено - согласен. Больше того, вам сказано, что там, где пользователь понимает, что делает, очень даже можно. Но не в домах. Да, сегдня полез в свой щиток дома отключить для ремонта напряжение и с удивлением заметил, что на одну группу розеток поставлен мной автомат С10. С нее (так уж получилось, не кидайтесь тапками) запитана стиральная машина и блок розеток от нее через стену, в который включен компьютер. А еще я туда же включаю при уборке 2 кВт-ный пылесос. Причем на максимальную мощность. При этом никогда не смотрел, а работает ли в данный момент машинка. И никогда автомат тот не выбивало. Это к вопросу, "а не мало на группу розеток С16?"

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.07.2014 в 19:26:13

Гораздо проще и надежнее оснастить сварочный аппарат подходящим разъемом. Если грозит потеря гарантии - через сервисный центр.

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

23.07.2014 в 20:21:48

user000000 написал : Тыкните мне пункт ПУЭ, который запрещает ставить 20А на розетки. А нет такого, зато есть всякие допущения, воспользовавшись которыми, можно так сделать.

Это аналогично приключению домохозяйки, сушившей кота в микроволновке. Ведь на каждую дурную голову прямых запретов не напишешь? Насчёт розеток и автоматов для защиты...насколько мне известно, есть не запрет, а пояснение - что должен защищать автомат на линии. В сущности предписание.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.07.2014 в 00:56:53

Было дело, спорил с одним электриком на фирме когда он ставил розетки на мощные устройства. Ну и стоит 3 розетки в шлейф и ВА 25А на кабель 3х2,5мм2. Я ему давай объяснять, что так делать нельзя, на что он сказал, что если кабель держит такой ток и я знаю, что ничего в эти розетки кроме этих устройств не будет включено, то можно и 25А поставить. Во как бывает.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.07.2014 в 01:30:39

Может истоки этой традиции находятся в ПУЭ, которые допускают на производстве защиту плавкими вставками номиналом 100% длительно допустимого тока провода? А люди могут рассуждать примерно так: какая разница между сараем у меня во дворе и производством, если в сарае стоит электропила? И какая разница между плавкой вставкой и автоматом?

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

24.07.2014 в 10:21:46

Да нет, скорей это от некоего..."окостенения мозга". От неспособности и нежелания задуматься глубже. Есть отдельные индивидуумы, с подобными свойствами разума. На первых минутах разговора с ними - вроде-бы вполне адекватные люди. И некоторые отклонения становятся заметными лишь в процессе обсуждения профессиональных вопросов. Ну неспособны они сразу воспринимать информацию, отличную от уже устоявшейся в их голове.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.07.2014 в 11:40:33

user000000 написал : Тыкните мне пункт ПУЭ, который запрещает ставить 20А на розетки.

см. расчёты тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211691&page=3&p=4638903#post4638903 Ну, не читает народ ПУЭ, а прочитав неспособен осмыслить прочитанное - это факт.

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

24.07.2014 в 18:13:42

Я конечно не инженер, но зачем номинал автомата делить на 1.5, если в пуэ 3.1.11 ясно сказано: 100% от таблицы. А в таблице дают 30А для однофазного кабеля. И еще раз: я сам так не делаю, и удивляюсь, когда инженеры в новый дом такое пихают, но кричать "нельзя", не сославшись на нормативный документ -- нельзя.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.07.2014 в 19:35:43

user000000 написал : пуэ 3.1.11 ясно сказано: 100% от таблицы.

Давайте читать внимательно:

ПУЭ 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

Обратите внимание - не номинала автомата, а тока трогания, а ток трогания с запаздыванием около 4 минут как раз и составляет примерно 1,5 номинала Хотя в предыдущем пункте как раз о номинале автомата говорится, что странно, ибо если произвести простой расчёт, то станет ясно, что проводник будет иметь явно запредельную температуру в соответствующих условиях, если защищать 2,5 мм2 меди автоматом 25 А. Завтра на работе прикину, что получится в таком случае.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.07.2014 в 21:59:20

Alexiy написал : ...Хотя в предыдущем пункте как раз о номинале автомата говорится...

Этот предыдущий пункт как раз и относится к рассматриваемому в этой теме вопросу, т.е. к случаю нерегулируемой обратнозависимой от тока характеристики. А ток трогания расцепителя для регулируемой обратнозависимой характеристики - это уже большие автоматы в литом корпусе с регулировкой теплового и электромагнитного расцепителей. Они изготавливаются не по МЭК 60898 с его 1,13 In и 1,45 In, а по МЭК 60947 с 1,05 In и 1,3 In. Цитируемый пункт о защите перекочевал из ПУЭ 6-го издания 1985 г. в ПУЭ 7. Может мы рассматриваем пункты написанные под другие стандарты автоматов с другими настройками тепловых расцепителей и поэтому никак не можем въехать почему одно не лепится к другому? Т.е. пытаемся притянуть к модульным автоматам нормативы не для них установленные. И тогда понятно почему 100% номинального тока расцепителя автоматов одного типа будет нормально для кабеля, а те же самые 100% при использовании автоматов другого типа уже не очень нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу