ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2014 в 19:45:37

user000000 написал : А вот в какую розетку втыкать сварочный инвертор, если 16А автомат через час работы (или ранее) отрубается? :)

Инверторы с обычной вилкой под 16А розетку не предназначены для длительной сварки на больших токах. Срабатывает защита - делайте почаще перерыв работы

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

22.07.2014 в 19:52:35

ksiman написал : Инверторы с обычной вилкой под 16А розетку не предназначены для длительной сварки на больших токах. Срабатывает защита - делайте почаще перерыв работы

но защита срабатывает не в инверторе, он готов пахать и пахать :)

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

22.07.2014 в 20:19:47

user000000 написал : Если нет, то допускается один АВ 20А (а может и 25..) на пару розеток.

Невзирая на то, что бытовые розетки рассчитаны на 16А?

user000000 написал : Допускается -- это значит можно, но только если по-нормальному никак не получается.

Обычно это зовётся форс-мажором, но я не вижу непреодолимых обстоятельств замены нужного номинала автоматов - большими. Это элементарное расп*здяйство. Что значит "по нормальному не получается -все автоматы нужного номинала неожиданно исчезли со складов во всём мире? Т.е. допустим в проекте указаны 16А, но они ВСЕ пропали во всём мире, а остались только 25А?

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

22.07.2014 в 20:21:36

user000000 написал : но защита срабатывает не в инверторе, он готов пахать и пахать

Обычно срабатывает защита именно в инверторах, защита от перегрева. Но наши умельцы загрубляют-переделывают оные защиты и гордятся этим - какие они рукастые..!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2014 в 20:21:40

user000000 написал : но защита срабатывает не в инверторе, он готов пахать и пахать

как раз в инверторе тепловая защита и должна срабатывать - называется рабочий цикл - измеряется в процентах

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.07.2014 в 21:58:43

user000000 написал : А вот в какую розетку втыкать сварочный инвертор, если 16А автомат через час работы (или ранее) отрубается?

Если вы в доме\квартире подключили сварочник для каких то ремонтных работ, то часа обычно хватает за глаза для этого. Если не хватило - можно и сбегать включить. Не менять же мне свои автоматы из за каждого бешеного жэковского сварщика. А если у вас там мастерская, этот сварочник подключен всегда в одном (или нескольких, но заранее определенных) местах, то не грех сделать специальную проводку для него и установить промышленные розетки, а к сварочнику приделать соответствующую вилку.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.07.2014 в 02:39:01

user000000 написал : А вот в какую розетку втыкать сварочный инвертор, если 16А автомат через час работы (или ранее) отрубается?

Он у вас отрубается, или вы только это предполагаете? Варил в гараже "ресантой" на токе 190-200А электродом 4-кой, швы длиной до 250мм - электрод сгорал полностью без перерывов. За время перерывов между швами дифавтомат домовой С16 30мА видимо успевал остывать и не сработал ни разу.

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

23.07.2014 в 07:17:23

andrewkhv написал : Он у вас отрубается, или вы только это предполагаете?

В разных местах по разному. Зависит от температуры в щите, и т.д. Я просто привел пример оборудования, которое выпускается с обычной вилкой для обычной розетки, тем не менее АВ 16А не всегда долго держит подобную нагрузку, хотя для проводов эта нагрузка не представляет угрозы, да и для нормальной розетки тоже. Тут правильно высказали мысль, что 16А на розетках пишут, имея в виду что вилку можно выдергивать при токах не более 16А. В воткнутом же положении этот ток может быть больше. А объяснять сварному, что он не может делать свою работу, потому что розетки требуют перерыва -- смешно.

Вообще, ПУЭ содержит много допущений и рекомендаций, поэтому не всё то, что общепринято является законом. В некоторых случаях, если вы понимаете все опасности, для чего и зачем, можно поставить на розетку автомат 20А.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.07.2014 в 08:57:53

user000000 написал : В некоторых случаях, если вы понимаете все опасности, для чего и зачем, можно поставить на розетку автомат 20А.

В некоторых случаях, если вы понимаете все опасности, для чего и зачем, можно переходить дорогу на красный свет, если машин не видно. Так что ль?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.07.2014 в 18:00:55

user000000 написал : А объяснять сварному, что он не может делать свою работу, потому что розетки требуют перерыва

неправда ваша. Если бы сварной соблюдал регламентированный производителем ПВ для данного аппарата, то и автомат не отрубало бы. Так что не в розетке здесь дело, а в аппарате. Сварной должен бережно относиться к вверенному оборудованию. Как то так.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.07.2014 в 18:42:59

user000000 написал : А объяснять сварному, что он не может делать свою работу, потому что розетки требуют перерыва -- смешно.

Примерно так же смешно, как объяснять клиентам то, что на болгарку нельзя ставить пильный диск для распиловки древесины. Нет, иногда люди (это обычно те, кому в голову только-только взбрела эта гениальная идея, и он радостно прибежал с ней в магазин) прислушиваются, но вот "профессионалы" с многолетним опытом... ну, скажем, посмотрят на тебя свысока и снисходительно хмыкнут. Только недавно в один день было два таких клиента. Первый - кавказец, спросил пильный диск 125х22. - Нету (уж не стал говорить "нельзя"). Ушел, потом опять пришел: "Дай побольше, я кожух сниму" - НЕЛЬЗЯ! -"Да я знаю, что нельзя, но на самом деле работаешь и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СЛУЧАЕТСЯ". Второй - дедушка. Диск по дереву на 150 на болгарку - Нельзя! - Ну конечно, уже 10 лет болгарками дерево пилю, а ты мне будешь говорить. - Нет диска! - Плохо. Тогда мне нужна болгарка на 150, чтобы дерево пилить. И дальше последовали долгие объяснения, какой эргономикой должна обладать идеальная для пиления дерева болгарка...

Вы со своими автоматами и сварочниками явно из разряда этих людей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.