ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 00:39:35

shtazi написал: ebf, ок, я завтра посмотрю, и тогда продолжим.

http://www.internet-law.ru/stroyka/text/9024/#i24823

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 00:48:41

Вы про пункт 5.79 я так понимаю, про сети освещения розеток. Там ключевое слово как правило. То есть так, или обосновать расчетом. А вообще в том разделе многое есть про расчеты. Проще говоря надо так, но можно 10А, но обоснованно. А может там вообще ошибка, и такое, увы, не редкость.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 01:08:30

shtazi, В самом низу документа, для облегчения,приложены РЕКОМЕНДОВАННЫЕ схемы(назовём их так) и
5.86. Способы прокладки электропроводки должны выбираться в соответствии с гл. 2.1 и 7.1 ПУЭ и ВСН 59-88.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.10.2016 в 07:45:10

Да. Неслабая дискуссия развернулась. Кто круче Госстрой, ГОСТ или ПУЭ... Как материалист, для себя, когда я пытаюсь понять что можно-нельзя, я всегда стараюсь понять еще ПОЧЕМУ с точки зрения физики процесса.

Например: переходить дорогу перед близко идущим автомобилем (тем более поездом) опасно главным образом потому, что тормозная система неспособна мгновенно поглотить всю запасенную энергию, а не потому, что так написано в правилах. Даже если все правила отменить, все равно - опасно. Причем всё это можно подтвердить расчетом. Ну, конечно, после этого могут найтись желающие оспорить и законы физики :)

Короче: разбираться можно-нельзя надо вникая в физические процессы.

0
Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

07.10.2016 в 13:45:54

Димон114 написал: guest15, в корне не правильно защищать цепь ав на 25 ампер , где будет установленн разъём в виде розетки на 16 ампер ...

Димон114, я не спорю, но по этой логике надо ставить на лампы с цоколем E27 автоматический выключатель 4А. Потому что патрон E27 рассчитал именно на 4А.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.10.2016 в 13:54:27

Господа участники, вникните в суть! Как можно создать длительную (десятки минут) токовую перегрузку током свыше свыше 16А в розетке, если нет тройника или переноски? Как физически сжечь розетку ОДНИМ бытовым прибором? Почему шнур у настольной лампы или у компьютера делают сечением на 0,75мм кв., а не на 1,5 мм кв? Почему?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 14:00:21

РаботничкиНТ, тюремным кипятильником например буду ведро воды греть. Потому что экономия и плавкий предохранитель в приборе. И потому что не надо по протухшим нормам жить в 2016 году. Жильцы к вам ближе чем технадзор, и бить они будут не проекту 2000 года за авторством неизвестно кого, а по Вас по вашему лицу если что.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.10.2016 в 14:07:34

shtazi написал: РаботничкиНТ, тюремным кипятильником например буду ведро воды греть. Потому что экономия и плавкий предохранитель в приборе. И потому что не надо по протухшим нормам жить в 2016 году. Жильцы к вам ближе чем технадзор, и бить они будут не проекту 2000 года за авторством неизвестно кого, а по Вас по вашему лицу если что.

shtazi,

Я имел ввиду нормальные электроприборы. Этак и к обычной вилке можно и токарно - винторезный станок прикрутить и розетку спалить. Как говорят: "Сдури и .... стеклянный разобьешь и еще осколками порежешься..."

И компьютер у вас по спецзаказу со шнуром на 1,5 мм. кв. стоит. Неужели нет? Неужели 0,75 мм. кв. как у всех!!! Он же от перегрузки не защищен!!! Срочно выньте его из розетки!!!

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 14:26:04

РаботничкиНТ, а причем здесь мой компьютер, и моя электроустановка? Вы задали вопрос, вам дали ответ, а вы тут какую то дешевую комедию ломать начинаете.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 15:04:30

shtazi, А по каким нормам надо жить?Я вам вчера привёл пример норм,вы пока не прокомментировали эти схемы и документы или надо жить по нормам придуманным интернет блогеров?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

07.10.2016 в 15:07:58

Instructor написал:

Димон114 написал: guest15, в корне не правильно защищать цепь ав на 25 ампер , где будет установленн разъём в виде розетки на 16 ампер ...

Димон114, я не спорю, но по этой логике надо ставить на лампы с цоколем E27 автоматический выключатель 4А. Потому что патрон E27 рассчитал именно на 4А.

Instructor, немного ошибаетесь , к розеткам другие требования !!!

433.3.1 пункт b гляньте и увидите разницу , в розетку тройники тыкают и пятерники есть .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу