РаботничкиНТ написал:
0.75 мм кв. 16 ампер длительно не выдержит. А производители-то дураки 1.0 мм кв. шнуры на стиральные машинки и бойлеры лепят.
Грубо - мощность переходящая в тепло, которая выделяется в токопроводящих жилах:
P = I2 R n, где
I2 протекающий ток в квадрате, R сопротивление жил кабеля, n количество жил.
Сопротивление жил рассчитывается по формуле:
R = p * l / s, где
p удельное сопротивление (константа, зависящая от материала проводника), l длина в метрах, s сечение в кв. мм.
Оценим R для 2.5 квадратов и длины 10м:
R = p * 4
Оценим R для 0.75 квадратов и длины 1м:
R = p * 1.3
Итого: 1 метровый кабель сечением 0.75 квадратов будет греться в 3 раза меньше, чем 10-метровый отрезок кабеля сечением 2.5 квадрата, при прочих равных.
Или по другому 10 метровый кабель сечением 2.5 квадрата и 3 метровый кабель сечением 0.75 квадрата при прочих равных будут эквивалентны.