avmal написал : Цитата:Сообщение от BECHA я не знаю где идет провод в соседскую квартиру
Отвесно вверх.
отвесно вверх от щитка в плиту. а дальше как? квартиры соседей не пересекают (в отличие от моей) этого канала в плите.
17.06.2007 в 09:00:32
avmal написал : Цитата:Сообщение от BECHA я не знаю где идет провод в соседскую квартиру
Отвесно вверх.
отвесно вверх от щитка в плиту. а дальше как? квартиры соседей не пересекают (в отличие от моей) этого канала в плите.
17.06.2007 в 11:41:57
BECHA написал : квартиры соседей не пересекают
Вы уж меня от этого гадания избавьте, а то я не только вашу квартиру не видел, но и дом, и даже город.
17.06.2007 в 22:21:02
раздолбил стену в районе двери в туалет - вскрыл плиту перекрытия - провод там! он там в трубку входит и дует уже до щитка. возник вопрос - с какой стороны по опыту удобнее тянуть (от щитка или из квартиры) новый провод и оставить ли трубку (хотя ВВГп 3х4 в нее помоему не влезет). Опишите вобщем технологию перетяжки.
17.06.2007 в 22:28:17
BECHA написал : Опишите вобщем технологию перетяжки.
Мой совет - делайте по-новой. По старому канлу перетянуть шансов очень мало - наверняка где-то раствором залито. Не теряйте время на перетяжку.
17.06.2007 в 22:46:42
avmal написал : По старому канлу перетянуть шансов очень мало
у меня весь канал получается - толщина стеновой плиты, 300мм от силы. если не пойдет, буду сверлить дыру из щитка сразу в свою квартиру (так можно делать?) (плита где щиток является стеной моего туалета, ввод "световых" проводов из щитка вверх совпадает с каналом в моем потолке, т.е. трасса прямая). Кроме того я сделал маленькую приспособу (светодиод на проводе) и просмотрел канал в плите перекрытия. Видно конечно не очень, но место где провода вышедшие из щитка "разбегаются" в трубках по квартирам видно.
17.06.2007 в 22:52:21
2BECHA Можете, конечно, попробовать, но как бы напрасной тратой времени не вышло.
17.06.2007 в 22:56:37
а сверлить прямо из "полости" щитка стену можно? если я просверлю прямо над своим автоматом, то попаду прямо к себе в санузел, а там в штробе к щитку.
17.06.2007 в 23:11:48
BECHA написал : а сверлить прямо из "полости" щитка стену можно?
Попробуйте, если аккуратности хватит - как минимум 16мм нужен бур.
18.06.2007 в 15:41:29
а если ввод сделать многожильным кабелем 3х4, а хвосты обжать в наконечники? это будет наружение ПУЭ или СНИПОВ? чем хужее обычного одножильного ВВГп 3х4?
22.06.2007 в 20:54:13
и еще вопрос в догонку - сейчас провод, который идет от щитка на свет проложен в трубке, его буду менять на ВВГ. Почитал ГОСТ Р 50571.15-97: 1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
т.е. получается что ВВГ можно даже без гофры [таблица 52G](раз он имеет защитную оболочку, если конечно я правильно понял этот пункт)? Вот описание ВВГ: Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Объясните пожалуйста, можно ли проложить вместо имеющейся трубки ПВХ гофру или вовсе без нее обойтись?
27.06.2007 в 19:46:59
BECHA написал : а если ввод сделать многожильным кабелем 3х4, а хвосты обжать в наконечники?
Делайте, если есть опрессовочные клещи и вы умеете ими пользоваться. Думаю, что ни ГОСТ, ни СНиП на вас не обидятся. P.S. Только не многожильным кабелем, а кабелем с многопроволочными жилами.
BECHA написал : т.е. получается что ВВГ можно даже без гофры
Именно так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу