ОМОН РА написал : И выход тут либо замена УЗО с повышенным током утечки либо предпочтительнее замена оборудования?

30мА максимум который более менее способен защитить человека. Если суммарный ток утечки превышает 30мА, то потребители можно разделить по группам каждую со своим УЗО не превышающей 30мА.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.06.2007 в 10:00:48

ВТБ! написал : Для экономии, преимущество в цене, всё остальное - недостатки.

ИМХО главный недостаток - работают только при наличии питания, а механика работает даже при отсутствии фазы. Т.е. если на нейтрали есть опасное напряжение (обрыв нуля, перехлест проводов), то механическое УЗО отключит при утечке с нейтрали, а электронное нет...

0
ОМОН РА
ОМОН РА
Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

21.06.2007 в 11:17:29

Интересно, как ведут себя старые (СССР) приборы с УЗО или точнее УЗО себя ведет с ними, Холодильник Днепр 2, например.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2007 в 11:42:10

ОМОН РА написал : Интересно, как ведут себя старые (СССР) приборы с УЗО или точнее УЗО себя ведет с ними

Про "Днепр" не скажу, дома стоит старый "Юрюзань" (ему лет 20-30, наверно) - механическое УЗО на 30мА (общее на свет и розетки) на нем пока не спотыкается, тьфу-тьфу-тьфу :)