Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.06.2007 в 13:16:53

2DerMehr Вам вроде все уже сказали, не нравится по-советски, прикрутите по-буржуйски, что тут еще сделаешь, если должен быть проводник, значит он должен быть. Странная позиция, сначала признать себя "ламером" и попросить совета, а потом советы отвергнуть, потому что они не нравятся.

YHAN написал : попробуйте перевернуть вилку стиральной машинки в розетке на 180 градусов.

И что?

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

21.06.2007 в 13:27:27

Викторыч написал : И что?

Ноль с фазой поменять местами. Если биться перестанет - значит, пробой/утечка в машине, тащить в ремонт. Если нет - значит, иные грабли где-то.

PS. Но после переворачивания может врезать сильнее. Поэтому пальцами (и босыми ногами на мокром полу) пробовать НИ-НИ! Только пробником!

PPS. В принципе, стиралка может давать утечку и не на воду, а на мокрый пол. Как отличить одно от другого?

0
YHAN
YHAN
Новичок

Регистрация: 21.06.2007

Москва

Сообщений: 95

21.06.2007 в 13:29:38

Викторыч написал : И что?

Отвечу просто, не вдаваясь в рассуждения - иногда помогает.

0
DerMehr
DerMehr
Новичок

Регистрация: 04.04.2007

Казань

Сообщений: 15

21.06.2007 в 13:39:32

Викторыч Меня заинтересовал например совет с "2.поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки" но я вот хоть убей не понимаю что это, зачем и как ставится. А то что советы отвергать, насоветовать можно и два пальца в розетку, и что?. Дык хочется нормальное решение, не на раз же делаю. Да и почитал про эти железяки, чем они плохи и к чему приводит заземление через стояки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

21.06.2007 в 13:42:12

DerMehr написал : Дык хочется нормальное решение,

А вы можете оченить, нормальное оно или нет? :)

0
DerMehr
DerMehr
Новичок

Регистрация: 04.04.2007

Казань

Сообщений: 15

21.06.2007 в 13:46:36

BV написал : А вы можете оченить, нормальное оно или нет?

Вот и прошу помощи что лучше сделать и почему так будет лучше. Что тут непонятного-то?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.06.2007 в 13:57:35

2DerMehr Километровых тем на тему :) "стиралка щиплет током" здесь было море.

DerMehr написал : поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки" но я вот хоть убей не понимаю что это, зачем и как ставится.

С УЗО вас не будет щипать, просто чуть щипнет разок, а может и не почувствуете совсем и УЗО отключит стиралку от сети.

DerMehr написал : Дык хочется нормальное решение, не на раз же делаю

Восстановить нарушенную вами штатную ситему уравнивания потенциалов (СУП) - не нормальное решение? И не надо путать ее с "заземлением через стояки."

0
DerMehr
DerMehr
Новичок

Регистрация: 04.04.2007

Казань

Сообщений: 15

21.06.2007 в 13:58:21

Уточню запрос наверное... Знаю что можно заземлить ванну или раковину к стояку например. Но делать это по некоторым соображениям не хочется. Ищу какой-нибудь другой выход. И еще вот что странно. Просто при стирке все ок, можно и ногами стоять на мокром и умываться, все нормально. Бьется только при сливе воды из стиралки.

0
DerMehr
DerMehr
Новичок

Регистрация: 04.04.2007

Казань

Сообщений: 15

21.06.2007 в 13:59:36

2Викторыч Спасибо :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

21.06.2007 в 14:42:11

DerMehr написал : Ищу какой-нибудь другой выход.

Ну тогда расписывайте:

  • Год постройки дома и была-ли реконструкция электросети
  • Какой у вас этаж?
  • Какой стояк в электрощите - сечение провода - кол-во проводов (наличие PE - ?)
  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2007 в 08:53:49

BV написал : Ну тогда расписывайте:

  • Год постройки дома и была-ли реконструкция электросети
  • Какой у вас этаж?
  • Какой стояк в электрощите - сечение провода - кол-во проводов (наличие PE - ?)
  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?

Правильно, а то выход ищет, а выход там-же где и вход.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.