Возможно этот вопрос требует отдельной темы, однако, начну с малого.
Сантехник на объекте столкнулся со следующей ситуацией: 14-й этаж (всего 15). Материал стояков водоснабжения - оцинкованная сталь. Т.к. сделано с точки разумной планировки места в санузле некрасиво, - заказчик решил заменить участок стояка на медь в своей квартире с утоплением последнего в плоскость стены. (известно, что медная врезка в стальной стояк уже сам по себе спорный вопрос, но не об этом) Таки вот. Спустя 3 месяца эксплуатации наблюдается течь на уровне нижней врезки. распаковываем ГК короб, видим картину: участок медной трубы которым стояк отвалился от лини прошлого прохождения изогнут, в результате 90-градусные углы перестали быть таковыми со всеми вытекающими последствиями. Дальнейшее расследование показало, что стояк ГВС имел периодическое смещение в вертикальной плоскости с амплитудой 6-8 см. О чем свидетельствовали насечки на медной трубе. В результате оказалось, что на протяжении 15 этажей стояк не имеет точек фиксации к конструкции и не имеет компенсаторов термического расширения от слова "совсем". Я чего то недоучил или недочитал. Но, простите, не понимаю, как так!