14.07.2019 в 15:14:37
master.msk написал: А то, что на вашем фото я видел и на отоплении и на плохо скрученных резьбах: микротечь, я думаю, что вода просачивается и испаряется
Фото взято отсюда. Как видно, потекли сразу несколько элементов. Какие "микротечи" могут быть у водомера на задней плоской части? К тому же автор фото ответил на аналогичное предположение (о резьбах):
Lobov написал: из под гайки не капало, под наростами латунь, но у неё цвет такой медно розовый.
master.msk, Что касается ваших фото. Никакая химия не могла так разорвать корпус крана. Это чистая физика (лен перепихали, кран закрутили на недорезанную резьбу и т.д.) Вынос в образовавшуюся трещину ржавчины и ее реакция с металлом корпуса - закономерно. Но это следствие.
Выщелачивание цинка из латуни приводит ее в состояние губки. Через которую выходит вода с солями цинка. Образутеся белый или синеватый налет. Если его соскрести место свища будет розоватого цвета, поскольку цинк растворился, а медь осталась.
P.S. Кран на вашем фото латунный? Гайка штока отличается от корпуса.
22.07.2019 в 22:41:49
AKI написал: Более того, бронза чуть более электроотрицательна чем латунь, и в роли катода выступать не может.
Итак, ради увеличения количества информации заказал и получил сегодня PH-метр, проверил холодную воду - 7.10 pH
23.07.2019 в 10:29:12
Mazayac, Кислотность
Ваш водоканал нигде не публикует сводки по составу (как московский)? Интересует содержание хлоридов.
24.07.2019 в 14:07:00
Mazayac, Данных не густо... Только общая жесткость высокая, а сколько в общей хлоридов - х3. Но хотя бы показатель кислотности (pH) почти совпадает в вашими замерами:
Общая жесткость состоит из:
В общей жесткости воды важны (для оценки угрозы выщелачивания) соотношения карбоната кальция и хлоридов (когда их много - серая зона):
26.07.2019 в 20:12:59
Насчет моей трубы под пресс - вскрыл ржавую зону, ожидал какой-нибуть заусенец, но все чисто.
Вероятно труба и фитинги для электриков/нет надписей/, но какая-то капля недоверия осталась...
Баш майсторът
05.08.2019 в 08:46:05
Обратных клапанов на входе в терморегулятор нет, слив с водонагревателя без демонтажа подвоки не предусмотрен вовсе, "косой"фильтр стоит вверх дном и почистить сетку невозможно, так как при откручивании пробки весь пойманный мусор выпадет обратно в магистраль. Диагноз, монтажник-рукожоп.
05.08.2019 в 10:29:01
Technik-san, Если взяли недорого, для бюджетного варианта вполне пойдёт.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
05.08.2019 в 10:46:55
Technik-san, а для нижней подачи и вертикального расположения какой ФГО использовать?
05.08.2019 в 10:55:30
Technik-san написал: Обратных клапанов на входе в терморегулятор нет
А зачем там обратные клапана? Там подача из одного источника, т.е. горячая и холодная друг друга передавить не могут, т.к. у них давление одинаковое.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.