Запутался я чего то, и в инструкции на духовку не могу найти толковой информации.
Дано - подводка к квартирному щитку от стояка медным проводом ПВ-3 10 квадратов, дифавтомат в щитке на лестнице 50А 300 мА (характеристика C), в квартирном щитке автомат на 32 амперы (характеристика C) на ветку плиты (к ней придется подключать духовку и варочную панель), и далее медь ПВ-3 4 квадрата, идет в каналах плит и частично замазана в верхний шов над ненесущими бетонными перегородками. Замена провода к плите на большее сечение настолько сложна, что скорее можно считать невозможным.
Также дано - электрический духовой шкаф AEG E4401-4. На сайте AEG написано - мощность подключения - 10.6 кВт. Никаких указаний по режиму потребления нет, что она непрерывно жрет 10 с лихом киловатт - не верю. Шкаф этот просто есть (Так получилось, даже если попадос и его не получится поставить - возврат уже невозможен. Меня поставили перед фактом. Хорошо, под него еще варочную панель не успели купить, если придется пристраивать кому то - меньше мороки.)...
Ковырялся в разделе 1.3 ПУЭ, написано что при повторно-кратковременных режимах ток приводится к долговременному, но как это делается я не особо понял.
Попытка дозвониться на информационную линию AEG-Electrolux не привела к каким то результатам. То занято, то длинные гудки и через минуту отбой.
Электрик из эксплуатирующей организации от комментариев воздерживается (судя по всему не знает ничего и знать не особо хочет). Говорит - написано 10.6 кВт - а для этого и 6 квадратов мало. Про всякие повторно-кратковременные режимы из ПУЭ и как при этом считается допустимая нагрузка не хочет вообще разговаривать. Говорит на 4 квадрата автомат выше 32 ампер ставить нельзя и точка, про характеристики (что означает B, C, D) он не в курсе.
Может уважаемые знатоки выскажутся на тему...