mdog
mdog
Новичок

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 92

26.06.2007 в 10:18:18

Профессионалы! Помогите разобратся, почему кабель теплого пола нельзя укладывать на пеноплэкс? Какие варианты решения проблемы есть?

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

26.06.2007 в 19:27:39

Подумайте сами, кабель будет греться до 60 или 80 градусов (если не путаю). Пеноплекс от этого сразу не поплавится, но при локальных перегревах могут быть какие то последствия. Тут предлагали таую схему: ПП, фольга 100мкм(думаю, необязательно), сетка, кабель. Т.о. кабель отделяется сеткой от ПП, и сетка работает как направляющие для кабеля.

PS: Тут Теплолюкс очень не рекомендуют. Очень нехорошего про него говорят...

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6427

27.06.2007 в 12:46:07

если поискать тут темы - про всё это много уже говорилось. Как и что и зачем. выводы озвучу кратко:

Теплолюкс не рекомендуется. Обогрев укладывается в стяжку, а не на теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции под стяжку годится любой твёрдый и плотный теплоизолятор - вспененный пенополистирол или экструдированный (пеноплекс и т.п.) марок не менее М35, минвата специально для пола в стяжки (плотность не менее 140 кг на куб) Фольга в стяжку не кладётся ибо никакого толку от неё кроме оплаченного чека нет.

0