sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

28.06.2007 в 17:29:48

Добрый день всем!

Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием). Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)? Как я понимаю, в случае аварии на PE в подъездном щитке, вся нагрузка ляжет на СДУП, а это будет плохо...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2007 в 17:35:36

sergeyka написал : нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?

Да.

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

28.06.2007 в 17:56:38

Как правильно выполнить это соединение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

28.06.2007 в 18:18:24

sergeyka написал : в случае аварии на PE в подъездном щитке

Могу представить себе только тер.акт.

Отдельный проводник от щитка (этажного или квартирного) к ДСУП имеется? Если да, какого сечения? Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.07.2007 в 17:48:32

sergeyka написал : Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием). Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?

Однозначно по этому поводу сказано в ПУЭ. Седьмое издание, Глава 1.7 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток. А также 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

05.07.2007 в 14:39:00

У меня СДУП выведена отдельным проводом на квартирный щиток... PE розеток тоже.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.07.2007 в 14:49:26

ВТБ! написал : Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.

Не понял, что Вы имели в виду под неоязательностью? 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

05.07.2007 в 15:38:58

Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.07.2007 в 16:09:52

Можно и так Сечение проводников можете уменьшить до 4 кв мм, если экономите.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2007 в 16:10:01

sergeyka написал : Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

Из КУП прямо в розетки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

06.07.2007 в 09:52:54

sergey_sav написал : что Вы имели в виду под неоязательностью?

Я имел ввиду "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе." Если в ванной нет розеток и прочих потребителей (кроме потолочных), то отдельный проводник от щитка к КУП обязателен. Если потребители есть - необязателен, хотя по-прежнему желателен.

sergeyka написал : как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

От щитка жилой PE составе трёхжильного кабеля до розеток, от щитка отдельным проводом к КУП, от КУП своим отдельным проводом к каждой розетке.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу