sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

12.07.2007 в 09:12:51

Фактически получается, что к розетке будет приходить 2 провода PE - от щитка и от КУП?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

12.07.2007 в 09:29:42

sergeyka

Да.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124184

12.07.2007 в 09:55:29

2sergeyka А у вас пятипроводной стояк и отдельный PE в подьезде?

0
aka
aka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

12.07.2007 в 12:23:55

Корпус накопительного водогрея и раму подвесного унитаза получается тоже к КУП подключать ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2007 в 12:54:48

aka написал : Корпус накопительного водогрея и раму подвесного унитаза получается тоже к КУП подключать ?

Если водогрей подключен стационарно, то да, если к розетке, то клемму РЕ розетки к КУП. Металлическую раму унитаза - да.

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

12.07.2007 в 15:51:14

2BV Да, пятипроводный...

0
Alex_I
Alex_I
Новичок

Регистрация: 01.07.2007

Котлас

Сообщений: 17

14.07.2007 в 10:10:08

Уровень добросовестности элекромонтажников разный, но разгильдяев много. Поэтому нет доверия заземлению в щитке. И на подстанции нулевые провода отгорают нередко - поэтому здровьесберегающим действием считаю забить металический кол во доре и к нему подключить заземление приборов ванной комнаты в первую очередь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

16.07.2007 в 10:36:18

Alex_I написал : здровьесберегающим действием считаю забить металический кол во доре и к нему подключить заземление приборов ванной комнаты

Для многоквартирного жилого дома это безграмотный и опасный совет.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.07.2007 в 16:08:01

ВТБ! написал : Для многоквартирного жилого дома это безграмотный и опасный совет.

  • для частного дома-тем более - если земля подсохнет или "металлический кол" проржавеет хорошо
  • этот "кол" и подводящая к нему проводка могут стать для дотронувшихся до него источником смертельной опасности...
0
Fidel
Fidel
Местный

Регистрация: 20.06.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 339

19.07.2007 в 09:57:28

Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться? СДУП во всех розетках квартиры будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

19.07.2007 в 10:14:54

Fidel написал : Если соединить СДУП и РЕ, то чем они будут отличаться?

ДСУП - компактная, примитивная, легко контролируемая и поэтому высоконадёжная система. Даже в случае обрыва/отгорания проводников (в составе кабелей и/или отдельного), соединяющих её со стояком PE, она в худшем случае превратится в локальную СУП - но безопасность в её зоне действия будет обеспечена даже в этом случае.

А от шины PE до розетки возможны несколько соединений, возможны аварии на фазной линии с разрушением всего кабеля или хуже того с выносом опасного потенциала на жилу PE.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.