avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2007 в 18:42:36

2Lexy2 Значит у вас и розетки и освещение в одних коробках могут оказаться? Если это так, то тут вы с нулем где-то и перепутали - в коробке.

0
Lexy2
Lexy2
Новичок

Регистрация: 28.06.2007

Воронеж

Сообщений: 9

30.06.2007 в 18:48:04

Я еще раз проверю и тогда отпишусь. Пока не могу однозначно утверждать, что не перепутал.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2007 в 18:51:02

2Lexy2 Вы посмотрите повнимательнее - там же несколько скруток. Наверняка две нулевые - розеточная и осветительная.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

01.07.2007 в 17:57:00

Верняк перепутал, ноль видать от розеток взял.

0
Lexy2
Lexy2
Новичок

Регистрация: 28.06.2007

Воронеж

Сообщений: 9

02.07.2007 в 13:12:22

К сожалению, поковыряться с проводкой смогу только на выходных этой недели :-( Но как вы тогда объясните выбивание УЗО от подсветки, подключенной к розеточной группе?

0
CrazyCrocs
CrazyCrocs
Местный

Регистрация: 01.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 227

02.07.2007 в 13:28:31

Но как вы тогда объясните выбивание УЗО от подсветки, подключенной к розеточной группе?

1 Фаза с освещения, а ноль от розеточной группы. 2 УЗО включено в розеточную группу 3 В момент включения подсветки в цепи начинает протекать ток:фаза (осв) - лампа - ноль (роз) 4 В этот момент на УЗО: по нулю течет ток, а по фазе нет! (или разность больше предела срабатывания) - УЗО отключается