2Lexy2 Значит у вас и розетки и освещение в одних коробках могут оказаться? Если это так, то тут вы с нулем где-то и перепутали - в коробке.
30.06.2007 в 18:42:36
2Lexy2 Значит у вас и розетки и освещение в одних коробках могут оказаться? Если это так, то тут вы с нулем где-то и перепутали - в коробке.
30.06.2007 в 18:48:04
Я еще раз проверю и тогда отпишусь. Пока не могу однозначно утверждать, что не перепутал.
30.06.2007 в 18:51:02
2Lexy2 Вы посмотрите повнимательнее - там же несколько скруток. Наверняка две нулевые - розеточная и осветительная.
01.07.2007 в 17:57:00
Верняк перепутал, ноль видать от розеток взял.
02.07.2007 в 13:12:22
К сожалению, поковыряться с проводкой смогу только на выходных этой недели :-( Но как вы тогда объясните выбивание УЗО от подсветки, подключенной к розеточной группе?
02.07.2007 в 13:28:31
Но как вы тогда объясните выбивание УЗО от подсветки, подключенной к розеточной группе?
1 Фаза с освещения, а ноль от розеточной группы. 2 УЗО включено в розеточную группу 3 В момент включения подсветки в цепи начинает протекать ток:фаза (осв) - лампа - ноль (роз) 4 В этот момент на УЗО: по нулю течет ток, а по фазе нет! (или разность больше предела срабатывания) - УЗО отключается