08.07.2007 в 01:17:32
Палецкий написал : Располагайте анемостат( анемостаты) на кухне там, где Вам удобно, целесообразно и эстетично.
Но в этом случае трудно собрать воедино все воздуховоды от анемостатов так, чтобы подсоединить их к основному вентиляционному "рукаву" под острым углом...
А допустимо ли будет от каждого анемостата провести свой воздуховод к вентиляционному "рукаву" и соединить их к нему под острым углом?
08.07.2007 в 01:26:29
2jek ..мы полезли в дебри. Все что Вам нужно сделать, уже описано выше. ...одна кухня-одна вытяжная вентиляция (анемостат)....Вам ведь не нужны сквозняки на кухне и переплата денег за инсталяцию, которая будет вытягивать тепло из кухни
09.07.2007 в 00:12:03
Еще вопрос возник! Как вся эта система будет (или может) работать летом? Могут ли быть проблемы?
09.07.2007 в 00:20:36
jek написал : Могут ли быть проблемы?
...нет
11.07.2007 в 09:27:04
А какой вентилятор (из линейки Вентс) оптимально будет установить в ванной при использовании той схемы вентиляции, на которой мы с вами, Палецкий, остановились при обсуждении? Площадь помещения ванной - 1.6х1.5 (санузел совмещенный).
11.07.2007 в 09:52:44
У меня есть некоторые сомнения, что при косой врезке как на рисунке будет эжекция и не будет заброса воздуха в бок отвод....
11.07.2007 в 09:54:12
Почему? Кстати, BV, вы учли, что из ванной комнаты пойдет отдельный воздуховод в вентшахту? Мы до этого дошли в процессе обсуждения и на рисунке это не отражено.
11.07.2007 в 19:49:46
jek написал : какой вентилятор (из линейки Вентс) оптимально будет установить
....берите 125й (диаметр подводимой трубы) , без шнурка-выключателя. Учитывая, то, что санузел совмещенный, нужно установить отдельный выключатель для вентилятора. ИМХО удобнее будет установить его в нутри санузла, а запитать от светильника. Во время приема ванны может быть прохладно от сквознячка, поэтому Вы сможете отключить вентилятор. В дверях нужно сделать вентиляционное отверстие и закрыть специальной решеткой или гильзами. В этом случае у Вас будет обеспечен приток для принудительной и естественной вентиляции. Ванная всегда будет сухой.
11.07.2007 в 22:06:44
Что-то я не пойму, разговор идет о кухонной вытяжке или о какой-то хим. лаборатории?
Насколько я знаю все современные вытяжки имеют обратный клапан, поэтому разговоры
о том, что будет задувать мне кажутся не состоятельными.
Теперь на счет подключения к общему вентканалу - не известно что там соседи сверху в этот
канал "повыводили" и как он будет тянуть.
Да и вообще для удаления запаха при приготовлении пищи больше имеет значение мощность
самой вытяжки.
11.07.2007 в 22:17:45
vartanio написал : Что-то я не пойму, разговор идет о кухонной вытяжке или о какой-то хим. лаборатории?
простите, но Вы не внимательны :)
vartanio написал : Насколько я знаю все современные вытяжки имеют обратный клапан,
..Вы ошибаетесь
vartanio написал : не известно что там соседи сверху в этот канал "повыводили" и как он будет тянуть.
....тянет и будет тянуть не хуже чем у других :)
vartanio написал : удаления запаха при приготовлении пищи больше имеет значение мощность
самой вытяжки.
....в квартире идет ремонт и комплексно решается вопрос с вытяжной вентиляцией кухни и сан узла
11.07.2007 в 22:45:09
2 ALL А разумно/корректо использовать вместо "штанов" ПВХ тройники d=110 мм из которых делают канализационные стояки? Вопрос не как впихнут, а типа может ПВХ не целесообразно применять в вентиляции.
11.07.2007 в 22:58:39
2ALNI ....некоторые используют, но сечение у стодесятой трубы маловато. Есть еще проблеммы с подключкой(стыковкой) вентиляционной инсталяцией.
12.07.2007 в 00:42:18
jek написал : основная часть будет, конечно, уходить в верхнее - выпускное отверстие (на рисунке), но ведь и в другую "штанину" будет небольшая часть уходить?
BV написал : У меня есть некоторые сомнения, что при косой врезке как на рисунке будет эжекция и не будет заброса воздуха в бок отвод....
У Вас правильные сомнения.
Палецкий написал : ...не будет.Заброса не будет, будет разряжение в отводах, и как следствие- увеличение тяги.
Эффект Вентурри, конечно, рулит...Ох, не все так просто... Заброс очень даже может быть. Разрежение будет только до определенного момента. Но любой воздуховод имеет сопротивление и в определенный момент в воздуховоде возникнет давление. И тогда, как в анекдоте: "вечный кайф..."
2jek Не монтируйте сразу всю ветвь, а проверьте на "земле". Соберите все на полу с тремя поворотами после "штанов". Если проблем не будет, есть шанс, что все пройдет. Но надежда только на большое сечение Вашего канала. Надейтесь, что он не создаст большого сопротивления. Кстати, никогда не встречал каналы такого сечения. Вряд ли у Вас стена лестничной клетки =70-75см. Не могли бы Вы уточнить, какое ТОЧНОЕ ВНУТРЕННЕЕ сечение канала, а не вход в него?
Маленький эксперимент: возьмите любой вентилятор д=100мм. и вставьте его в канализационный косой тройник д=110мм.( те же "штаны"), а затем просто поднесите руку к выходному отверстию на растояние... 30-40см. и одновременно проверьте тягу в "свободной" "штанине". Вы получите... ИМХО, Ваше первое решение было более правильным. Если рассматривать только техническую часть (без юридической), то выброс на фасад - самый эффективный. "Извините".(с):o
12.07.2007 в 10:51:33
trubo4ist написал : то выброс на фасад - самый эффективный.
Да, но тогда с недостаточным притоком легко получить обратную тягу через вентканал в ванной, особенно летом. Вспоминаем квартиру с двумя венканалами - один выше, другой ниже.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу